> максимальная длина провода для интерфейса 4-20ма, максимальная длина провода?
:-)
сообщение Jun 27 2008, 07:17
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 23-10-05
Из: Мск
Пользователь №: 10 006



Извините, если повторяю вопрос, но ответа на форуме не нашёл.

Вопрос: Какова максимальная длина провода для интерфейса 4-20ма?

Краем уха слышал, что всё зависит от типа используемого провода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 27 2008, 07:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



У вас "токовая петля" очевидно? Т. е. двухпроводка? Вообще, это зависит:
1. От напряжения питания.
2. От минимального- допустимого падения напряжения на вашем устройстве.
3. От сопротивления измерительного шунта.
4. И, естественно, от типа провода- от его удельного сопротивления.

Прикинуть можно так: Из напряжения питания, с учетом его мин. возможного значения вычитают минимално- допустимое падение на устройстве. Полученное значение делят на 20 мА. Получаем суммарное максимально- допустимое сопротивление провода и измерительного шунта. Если из него вычесть сопр. шунта, поделить на 2 и на удельное сопротивление 1 метра вашего провода- получим его допустимую длину. Разумеется, нужно иметь вииду и сопротивление клемм, контактов и т.п. Это касается режима пост. тока. На пременке некоторые устройства могут плохо реагировать на распределенные емкость/ индуктивность провода и наведенные помехи. Длина тогда будет ограничиваться этими факторами.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016