реклама на сайте
подробности

 
 
> быстрой алгоритм калибровки устройства - как лучше сделать?
ras
сообщение Nov 6 2008, 10:06
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 30-03-06
Пользователь №: 15 637



нужен быстрой алгоритм калибровки устройства!!!

есть цепочка:

генератор -> УСТРОЙСТВО -> вольтметр

для заданного диапазона частот НУЖНО ПОЛУЧИТЬ таблицу
(частота_генератора[i];напряжение_генератора[i])
так что бы выходное напряжение устройства раняелось U_output_const (какойто зараениее заданной константе) для всех частот_генератора[i].

УСТРОЙСТВО - ооооочень нелинейное!!!!

Генератор и Вольтметр естесвенно работают не "вручную" а под управлением моей программы smile.gif

я делаю так:

последовательно увеличиваю или уменьшаю напряжение_генератораpа[i] с каким то небольшим шагом и проверяю попдает ли выходное значение "ворота" от (U_const-delta) до (U_const+delta)

уменьшаю напряжиене_генератора если измеренное выходное напряжение выше чем U_const
увеличивать напряжиене_генератора если измеренное выходное напряжение ниже чем U_const

все это работает очень медленно (((
медленно изза того что происходит оооочень большое количество престроек_генератора/измерений_вольтметра до тех пор пока не попадаю в "ворота".
и так для каждой частоты

как уменьшить количиство измерений? может какойнить метод поумнее существует?