Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 22:30)

Несколько лет назад,когда принтеры были еще с LPT разъемами наблюдал такой случай:
электрик прикрутил на стенку два розеточных блока для свежекупленного компьютера. После того как
воткнули сетевые провода вокруг принтерного разъема в стальном экране с грохотом прогорела дырка в несколько сантиметров диаметром.
"Разбор полетов" показал, что электрик от излишнего усердия в одной из розеток клеммы земли посадил на фазу. Компьютер был подключен к одной розетке а принтер к другой. К сожалению никто не застрахован от повторения подобной истории.
Ну, это как сказать, от усердия ли ... У нас на заводе, когда прокладывали в новом помещении для нас розетки, там тоже одну из клемм розетки соединили с защитным заземлением в розетке. Занулили типа

Я втыкаю в одну розетку импортный (заземленный) осциллограф, в другую бестрансформаторный источник... В общем, мы стали использовать переходнички такие, с евро на обычную розетку. Это раз.
В родном мне университете земля (толстая медная шина по лаборатории) также звонится на один из розеточных контактов. Как мы это узнали - перестали к ней браслетами коннектиться, на всякий случай. Это два.
Если подумать - крупный завод и государственный университет - не шарашкины конторы, электрики должны понимать что они делают, с этим строго до тупизма, но строго.