реклама на сайте
подробности

 
 
> Реле потока воздуха, Чем сигнализировать, что вентилятор дует
injener
сообщение Jun 1 2010, 08:13
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Возникла необходимость сигнализировать, что вентилятор включен (а именно дует - до 8м/с). Желательно, чтобы ветер есть - реле замкнулось. Раньше делали самопально: микропереключатель и лопаточка. Теперь заказчик требует без самодеятельности. Погуглил и нашел так называемые реле потока воздуха ДРПВ-2 СНГ-шные и WFS кажется фрицевские. Но это большие гробы! Вопрос: никто не натыкался на миниатюрные релюшки таких типов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 14)
wla
сообщение Jun 1 2010, 08:27
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(injener @ Jun 1 2010, 12:13) *
Возникла необходимость сигнализировать, что вентилятор включен (а именно дует - до 8м/с). Желательно, чтобы ветер есть - реле замкнулось. Раньше делали самопально: микропереключатель и лопаточка. Теперь заказчик требует без самодеятельности. Погуглил и нашел так называемые реле потока воздуха ДРПВ-2 СНГ-шные и WFS кажется фрицевские. Но это большие гробы! Вопрос: никто не натыкался на миниатюрные релюшки таких типов?

Посмотри датчики для бытовых вытяжек, для вентиляции.
Если самопал- то шторки от тех же вытяжек +магнит + геркон (датчик от сигнализации в корпусе..
Можно этот же датчик (ДИМК) повесить на лопатку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 1 2010, 09:55
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Терморезистор в воздушном потоке и такой же вне потока. Сравнить.
Иногда и одного в потоке хватает, если сумеете определить мощность подогревателя этого терморезистора.
Всякие лопатки, турбинки, герконы - архаика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 1 2010, 10:01
Сообщение #4


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(Microwatt @ Jun 1 2010, 13:55) *
Терморезистор в воздушном потоке и такой же вне потока. Сравнить.

т.е. питать датчики повышенным током и использовать эффект саморазогрева?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 1 2010, 10:05
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(stells @ Jun 1 2010, 14:01) *
т.е. питать датчики повышенным током и использовать эффект саморазогрева?

А как иначе?
Лучше питать два раза - малым и большим током (напряжением). Тогда... лучше будет. Только задержка будет в любом случае.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 1 2010, 10:16
Сообщение #6


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(Tanya @ Jun 1 2010, 14:05) *
А как иначе?

ну может Microwatt имел ввиду что-то другое, я просто не понял термин "подогреватель терморезистора"

Сообщение отредактировал stells - Jun 1 2010, 10:16
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jun 1 2010, 10:17
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Tanya @ Jun 1 2010, 14:05) *
А как иначе?
Лучше питать два раза - малым и большим током (напряжением). Тогда... лучше будет. Только задержка будет в любом случае.

Если заказчику самодеятельность не нужна, то можно поставить ДМРВ- датчик массового расхода воздуха.., т.е все то, о чем писали выше, только в готовом виде.
ДМРВ используется во всех инжекторных автомобилях.. :-)

Сообщение отредактировал wla - Jun 1 2010, 10:18
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 1 2010, 10:19
Сообщение #8


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(wla @ Jun 1 2010, 14:17) *
Если заказчику самодеятельность не нужна то можно поставить ДМРВ- датчик массового расхода воздуха

дорогие они правда, что-то около 100 долларов (для наших машин)

Сообщение отредактировал stells - Jun 1 2010, 10:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 1 2010, 10:33
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(wla @ Jun 1 2010, 14:17) *
Если заказчику самодеятельность не нужна, то можно поставить ДМРВ- датчик массового расхода воздуха.., т.е все то, о чем писали выше, только в готовом виде.
ДМРВ используется во всех инжекторных автомобилях.. :-)

На платиновой проволоке (видела) или уже никель (?)... терморезистор. Там часть проволоки спрятана от потока. Инерция маленькая - для двигателя это нужно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 1 2010, 11:21
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата
Терморезистор в воздушном потоке и такой же вне потока. Сравнить.
Иногда и одного в потоке хватает, если сумеете определить мощность подогревателя этого терморезистора


Не хочется ставить всякие прилады. Схема-то релейно-контакторная
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 1 2010, 23:00
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(stells @ Jun 1 2010, 13:16) *
ну может Microwatt имел ввиду что-то другое, я просто не понял термин "подогреватель терморезистора"

Можно сравнивать сопротивления двух терморезисторов. Один в потоке, другой закрыт. Так делают анемометры для количественного измерения скорости потока.
А можно, задав немного больше ток, выйти на расчетную температуру терморезистора заведомо выше окружающей (пусть градусов 70). Тогда в воздушном потоке для того же напряжение на терморезисторе нужен больший ток (или меньший, это какой ТКС). Приращение тока в 50-100% относительно легко обнаружить. Нам же нужно только "дует/не дует"?
Это и датчик и подогреватель в одном компоненте. Существуют системы и с косвенным подогревом.
Инерционность можно ждать порядка 1-2с. Сдвоенный ОУ, наверно, вопрос решит.
Но все это требует усилий по разработке датчика. Стартеру же нужно, похоже, что-то вроде готовой чугунной трехлитровой банки с разъемом ШР и утвержденное ТУ от Тамбовхиммаша 1960г.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jun 3 2010, 00:44
Сообщение #12


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Можете поставить DS18B20 с саморазогревом: если его мучить измерениями, этот самый само разогрев приведет к росту измеряемой температуры. В потоке - нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jun 3 2010, 02:42
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(_Pasha @ Jun 3 2010, 04:44) *
Можете поставить DS18B20 с саморазогревом: если его мучить измерениями, этот самый само разогрев приведет к росту измеряемой температуры. В потоке - нет.


Ага.. и если в струю воздуха случайно попал нагретый воздух до сработает сигнализация- "Неисправен вентилятор"? 1111493779.gif

Нет уж.. если интегралки- то только мостовые типа ДМРВ, а если электромеханика позволяет, то датчик разбития стекла в охранной сигнализации типа ДИМК. (там в корпусе магнит и геркон)
Если его установить на поворотную ось, то при наклоне от вертикали при потоке воздуха, он замкнет свои контакты..

Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2010, 02:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Jun 3 2010, 10:06
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Шторка с герконом- самое надежное для непыльных помещений для стационарной аппаратуры. Или мост из двух термисторов- два обычных резистора и два термистора в диагоналях. Напряжение питания моста такое, чтобы термисторы разогревались- теплые стали. Один из термисторов в потоке воздуха. Если поток есть- мост разбалансирован (на диагонали есть напряжение). Желательно совмещать с датчиком оборотов вентилятора. И главное- при срабатывании защиты выводить на дисплей устройств подробный комментарий, что случилось- а то из-за гребанной шторы( которую присасывало потоком воздуха к вентиляционным отверстиям) на поездки сервис-инженера можно такие бабки просадить....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 3 2010, 11:25
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата
при срабатывании защиты выводить на дисплей устройств подробный комментарий, что случилось- а то из-за гребанной шторы


Это дубовое устройство (выпрямитель), в котором нет не только дисплея, но и вообще печатных плат. Несколько релюшек, пара автоматов, 6 диодов и все. В частности замыкающийся контакт данного устройства должен просто собирать цепь реле готовности, которое, позволяет подать силовое напряжение. Поэтому городить дополнительные устройства питания, платы с устройствами сравнения и т.д. нет смысла. Сейчас думаю об индуктивном датчике, который сработает, если крыльчатка поднята.
Go to the top of the page
 