Разбираюсь с синхронизацией генератора с сетью. В источнике написано следущее:

Имеются два способа синхронизации генераторов: точная синхронизация и самосинхронизация.
При включении генератора способом точной синхронизации ток синхронизации в момент включения генератора на параллельную работу с сетью (или другим генератором) должен быть минимальным. Для выполнения этого условия необходимо фазоуказателем провести фазировку генератора с сетью, обеспечить равенство действующих значений напряжения генератора и сети (по вольтметру), добиться равенства частот генератора и сети (по частотомеру) и произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети (с помощью синхронизирующих ламп).

непонятно две вещи:
1. за счёт чего происходит выравнивание фазового угла генератора и сети? напряжение генератора изменяют путём изменения силы тока в обмотке возбуждения, частоту тока изменяют путём изменения расхода пара на входе в турбину и как следствие частоты вращения турбины - это всё понятно. непонятно за счёт чего выравнивают фазовый угол.

2. непонятен вот этот момент: "произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети". Я понимаю так: если уж фозовый угол совпадает, то и векторы напряжений совпадают всегда, в какой момент не включи. а если фазовый угол не совпадает, то и векторы напряжений никогда не совпадут. wink.gif

вообщем разъясните что и как, заранее спасибо!

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
khach
сообщение Dec 7 2010, 20:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



На разобщающий рубильник ставился фазомер из трех ламп накаливания. Они моргают с разностной частотой генератора и сети. Чем ближе к синхронизму, тем реже моргают. Понемногу поднимаем обороты, как только лампы погаснут (все в фазе) или горят одинаковым слабым накалом (небольшой разбаланс по напряжению) включаем рубильник, объединяя генератор и сеть. Для генераторов большой мощности- все тоже самое, только лампы через измерительный трансформатор напряжений подключены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
electrohacker
сообщение Dec 7 2010, 20:36
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 19-10-10
Пользователь №: 60 263



а если совпадают только напряжение и частота тока, но не совпадает фазовый угол? лампы на фазовый угол как-то реагируют? или можно замыкать выключатель, синхронизировав только напряжение и частоту тока, не обращая внимание на фазовый угол?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 20:45
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(electrohacker @ Dec 7 2010, 22:24) *
Разбираюсь с синхронизацией генератора с сетью. 2. непонятен вот этот момент: "произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети". Я понимаю так: если уж фозовый угол совпадает, то и векторы напряжений совпадают всегда, в какой момент не включи. а если фазовый угол не совпадает, то и векторы напряжений никогда не совпадут. wink.gif

Чтобы предотвратить бросок тока и механический удар в деталях генератора, его нужно включать в сеть в момент синхронизации.
Увеличивая обороты генератора постепенно поднимают его частоту. Когда частота совпадет с сетевой, может теоретически еще не совпасть фаза. Но, если частоту поднимать очень медленно, то вблизи синхронизации обязательно наступит совпадение и по фазе. Изменение частоты обязательно влечет за собой и изменение относительной фазы двух синусоид. Это будет продолжаться довольно длительно, достаточно долго, чтобы включить рубильник.
Можно включить относительно маломощный генератор в сеть через добавочные резисторы. Тогда затягивание в синхронизм произойдет быстрее и автоматически. Дополнительным рубильником потом эти резисторы закорачивают.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
electrohacker
сообщение Dec 7 2010, 21:24
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 19-10-10
Пользователь №: 60 263



спасибо, разобрался.
и ещё вопрос: ток в обмотку возбуждения подают обычно до подключения генератора к сети, а иногда после. что применяют чаще?


а если турбина уже запущена без генератора и вращается уже с частотой 3000 оборотов в минуту, а потом возникает необходимость подключить генератор. получается в этом случае для синхронизации фазового угла понадибится сначала сбросить обороты?

и последний вопрос: если синхронизация и замыкание выключателя генератора происходит автоматически с помощью устройства синхронизации. я понимаю так: у этого устройства есть дискретный вход, на который подают команду синхронизации? и ещё у него должна быть связь с сервомотором парового клапана и обмоткой возбуждения генератора. правильно я понимаю?