> Как измерить форму сигнала на выходе сетевого выпрямителя?
LeDima
сообщение Feb 22 2011, 14:17
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 7-11-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 702



Возникла проблема. Нужно увидеть форму сигнала на выходе сетевого выпрямителя.
Но есть один нюанс напряжение между землей осциллографа и минусом выпрямителя приблизительно 115В. Как измерять в таком случае?

Сообщение отредактировал LeDima - Feb 22 2011, 14:34
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bav
сообщение Feb 22 2011, 14:39
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



1. поставить трансформатор 220/220 для гальванической развязки от сети

2. если предполагается не большая частота сигнала, то поставить 3 резистора: out- R1 in- R2 in+ R3 out+
где out - выход выпрямителя, in - вход осциллографа. ну а сопротивления R1, R2, R3 прикидывайте сами
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 15:17
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Большинство "взрослых" осциллографов смотрят 115 вольт без проблем. Даже до 350. И щупов тоже, 1 к 10 или 1 к 1000
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Feb 22 2011, 15:23
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 20:17) *
Большинство "взрослых" осциллографов смотрят 115 вольт без проблем. Даже до 350. И щупов тоже, 1 к 10 или 1 к 1000
Дело не в делителе, а в заземлении. Либо нужен развязывающий трансформатор для питания исследуемого устройства, либо не следует заземлять осциллограф, отключив третий (заземляющий) контакт в его вилке питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Feb 22 2011, 15:31
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Тогда могу предложить дифференциальный режим осциллографа или применение дифференциального пробника.
Диф пробник из резисторов предложенный выше можно "ускорить" скомпенсировав его конденсаторами. А ещё лучше добавить ОУ чтобы произвести вычитание сигналов и оба подать на один канал
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Feb 22 2011, 15:58
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(yakub_EZ @ Feb 22 2011, 20:31) *
Тогда могу предложить дифференциальный режим осциллографа или применение дифференциального пробника.
Жесть! Я про Фому, а вы про Ерему. sad.gif Осцил без всяких спец.делителей можно использовать в дифференциальном режиме, но для этого его от заземления изолировать нужно. Или изолировать от сети сам источник сигнала. От промышленной сети переменного тока напряжением 220/380В с глухозаземленной нейтралью, чтобы совсем уж понятно было .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LeDima
сообщение Feb 22 2011, 16:11
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 7-11-10
Из: Киев
Пользователь №: 60 702



Спасибо

Сообщение отредактировал LeDima - Feb 22 2011, 16:12