Доброго времерни суток. У меня нубский вопрос, раньше не приходилось работать с RS 485.
Я так понял, что стандарт на этот протокол предусматривает только электрическое описание. Есть 2 сигнала A(-) и B(+) и есть земля. Тип разъема не регламентируется.
Мне нужно подсоеденить устройство к персональному компьютеру. Устройство оснащено RS-485, разъем 9 контактный D-SUB, папа. Программа на компе для общения тоже есть.
Я к сожалению сразу не поинтересовался у поставщиков распиновкой этого разъема. Купил преобразователь с 232 на 485.
На нем все честно, 3 линии для связи с устройством: A,B и Gnd.
Но когда я запросил распиновку разъема на устройстве я немного завис.
Вот что мне сообщил мэнэджер:
1-не используется
2-TXD
3-RXD
4-DSR
5-GND
6-ITR
7-Enable
8-запрос чего то
9-не используется.
Эм, мне получится вообще их соединить? Я так понимаю 2 и 3 надо подключить на B. Gnd c GND. А вот А куда?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Женёк   RS485 совмещение двух типов устройств   Jun 13 2012, 12:44
- - aaarrr   Сдается мне, у них обычный RS-232 с сигналом Enabl...   Jun 13 2012, 12:46
- - Женёк   Правильно ли я понимаю: то, что в описании на приб...   Jun 14 2012, 04:17
- - tyro   Цитата(aaarrr @ Jun 13 2012, 16:46) Сдает...   Jun 14 2012, 04:21
- - Женёк   Ничегонепонимаю.... Так из персонального компьютер...   Jun 14 2012, 04:26
|- - tyro   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 08:26) А если...   Jun 14 2012, 04:41
|- - ILYAUL   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 08:26) Ничего...   Jun 14 2012, 04:46
- - Женёк   Спасибо. Документация, это первое, что я смотрел....   Jun 14 2012, 04:52
- - ILYAUL   ЦитатаТолько общие фразы, как настроить обмен. Мож...   Jun 14 2012, 05:00
- - Женёк   Это User's Manual. Он в бумажном виде, могу к...   Jun 14 2012, 05:31
|- - Сергей Борщ   Замерьте напряжение на 2 ноге разъема вашей камеры...   Jun 14 2012, 06:17
- - Женёк   По отношению к 5 ноге. 1-0,303 2-0 3-0,96 4-0 6-0 ...   Jun 14 2012, 07:30
|- - toweroff   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 11:30) Я жутк...   Jun 14 2012, 07:43
- - Женёк   В бумаге пишут что 485.   Jun 14 2012, 07:50
|- - toweroff   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 11:50) В бума...   Jun 14 2012, 07:59
|- - @Ark   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 11:50) В бума...   Jun 14 2012, 08:19
|- - tyro   Цитата(@Ark @ Jun 14 2012, 12:19) Соедини...   Jun 14 2012, 11:06
|- - toweroff   Цитата(tyro @ Jun 14 2012, 15:06) +1 Долж...   Jun 14 2012, 11:08
|- - tyro   Цитата(toweroff @ Jun 14 2012, 15:08) ойо...   Jun 14 2012, 14:03
|- - ILYAUL   Цитата(tyro @ Jun 14 2012, 18:03) ....зам...   Jun 14 2012, 18:00
- - Женёк   Мда, не коротят. Значит конвертер мой использовать...   Jun 14 2012, 08:04
|- - toweroff   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 12:04) Мда, н...   Jun 14 2012, 08:08
- - Женёк   Всем большое спасибо. Буду дальше думать, что с эт...   Jun 14 2012, 10:50
- - Женёк   Не. Я попробовал соеденить A с A и B с B на камер...   Jun 14 2012, 11:18
|- - toweroff   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 15:18) Не. Я ...   Jun 14 2012, 11:25
|- - Женёк   Цитата(toweroff @ Jun 14 2012, 15:25) пре...   Jun 14 2012, 11:42
|- - toweroff   Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 15:42) Да я п...   Jun 14 2012, 11:47
- - toweroff   Ребята, а то ли железо вы смотрите?   Jun 14 2012, 21:02
|- - tyro   Цитата(toweroff @ Jun 15 2012, 01:02) Реб...   Jun 15 2012, 05:44
- - Женёк   В меню этой камеры не активен протокол RS-232. Я ...   Jun 15 2012, 04:56
|- - svss   Цитата(Женёк @ Jun 15 2012, 10:56) Кстати...   Jun 15 2012, 07:46
- - Женёк   Ну вот оно и не работает, двухпроводное Дуплекс п...   Jun 15 2012, 12:35