реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> устройство контроля изоляции, Обрыв земли
Evgenius_Alex
сообщение Aug 8 2011, 06:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Доброго времени суток!

В общем, такой вопрос. Есть устройство контроля изоляции в трёхфазных цепях с изолированной нейтралью, в котором
при достижении сопротивления изоляции 30 кОм, срабатывает реле и выключает автомат. Надо доработать его таким образом,
чтобы выключение происходило и по факту обрыва земли. Как схемотехнически это можно организовать?

Схема в прикреплённом файле. Обрыв земли - это обрыв в точке А. СИТ - стабилизированный источник тока.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UAKI.BMP ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Aug 8 2011, 07:16
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Это схема чего? Вы же про трёхфазную сеть, изолируемую нейтраль упоминали. Доработка, видимо, будет заключаться в дополнении устройства блоком контроля заземления. Но его обрыв так просто не обнаруживается. Вы ведь слышали о приборах контроля заземления? Принцип их работы и возьмите на вооружение.

П.С. И не прикрепляйте картинки в bmp!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Aug 8 2011, 17:54
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(Herz @ Aug 8 2011, 10:16) *
Это схема чего? Вы же про трёхфазную сеть, изолируемую нейтраль упоминали. Доработка, видимо, будет заключаться в дополнении устройства блоком контроля заземления. Но его обрыв так просто не обнаруживается. Вы ведь слышали о приборах контроля заземления? Принцип их работы и возьмите на вооружение.

П.С. И не прикрепляйте картинки в bmp!


Добавляю полную схему подключения устройства контроля изоляции к трёхфазной цепи.
Проблема состоит в том, чтобы при обрыве земли, то есть "Земля" - вывод 5, либо "Дополнительная Земля" - вывод 7, срабатывало устройство и отключало 3-фазную сеть. Как это реализовать в плане схемотехники.

Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ndf
сообщение Aug 9 2011, 12:35
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 101
Регистрация: 22-08-07
Пользователь №: 29 977



Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 8 2011, 21:54) *
...
Проблема состоит в том, чтобы при обрыве земли, то есть "Земля" - вывод 5, либо "Дополнительная Земля" - вывод 7, срабатывало устройство и отключало 3-фазную сеть. Как это реализовать в плане схемотехники.
Заранее спасибо!

Зачем отключать сеть, это же не аварийная ситуация? Достаточно зажечь светодиод например. И второе - при обрыве земляного вывода ток утечки который вы измеряете станет равным нулю, что реально невозможно, т.к. емкостное сопротивление относительно земли всегда присутствует.