реклама на сайте
подробности

 
 
> PFC на 20 кВт, Есть ли готовые решения?
lanmob
сообщение Dec 27 2011, 13:32
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 284



Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 14)
injener
сообщение Dec 27 2011, 13:33
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Однофазная сеть? crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Dec 28 2011, 07:21
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



А что делать, приходится так издеваться над сетью crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Dec 28 2011, 07:41
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на такую мощность уже используют модульное параллельное соединение ИП. И у каждого свой ККМ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lanmob
сообщение Dec 28 2011, 07:44
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 284



сеть однофазная 220 или 275В (можно выбирать). Ток - до 450А
Нужно запустить 4 трехфазных компрессора по 5 кВт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 28 2011, 07:51
Сообщение #6


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



4 * 5кВт по исполнению много проще, чем 1*20кВт. Интересно, есть ли такие в природе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Dec 28 2011, 08:31
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Делали источник технологического тока для станка ЭХС на 5 кА, 24В. Он был однофазный тиристорный с фазовым управлением (работал в режиме токоограничения. В основном с нулевым углом, но кратковременно - с заданным). И к нему был активный фильтр... Хотя требований по ЭМС не стояло, но перестраховались
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Dec 28 2011, 10:00
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alesha
сообщение Dec 28 2011, 15:13
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 72
Регистрация: 28-05-08
Из: Минск
Пользователь №: 37 873



Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00) *
Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.


Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт. Кондеры - тоже не вариант (слишком большая мощность).
Тут без 3 фаз кажись не обойтись.
Ну или можно замудриться мощным преобразователем 220-380 В с повышением напряжения в звене постоянного тока. Но это уже совсем другой уровень.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 28 2011, 20:37
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Alesha @ Dec 28 2011, 17:13) *
Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт.

А какие тут указаны пребразователи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alesha
сообщение Dec 29 2011, 06:40
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 72
Регистрация: 28-05-08
Из: Минск
Пользователь №: 37 873



Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00) *
Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.



Цитата(Herz @ Dec 28 2011, 23:37) *
А какие тут указаны пребразователи?


Да действительно уже есть и на большую мощность. Прошу прощения.

Сообщение отредактировал Alesha - Dec 29 2011, 06:44
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 29 2011, 07:38
Сообщение #12


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Alesha @ Dec 29 2011, 09:40) *

А в реале - все, что выше 2.2кВт, Вы не найдете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alesha
сообщение Dec 29 2011, 08:28
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 72
Регистрация: 28-05-08
Из: Минск
Пользователь №: 37 873



В номенклатуре есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Dec 29 2011, 11:13
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Частотник легко купить готовый- любой, который допускает питание по шине DC. А вот PFC на такую мощность, притом однофазный- вещь очень нетривиальная. Боюсь, что прийдеся делать самому. Скорее всего по архитектуре Vienna Rectifier или Dual Boost. Набирать из параллельных модулей, потому что ферритов на 20 Квт одним куском найти вряд ли удастся, да и в транзисторах потери будут огромные.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 29 2011, 12:51
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Для интересующихся, начало истории — в кросс-теме:

http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97618

Там готовое решение заключилось в перемотке чего-то готового, ну и речь шла не о 220, а о 700 вольтах, так что, если вопрос всплыл теперь уже здесь и в таком ракурсе, значит можно догадаться, что ещё что-то готовое перемотали, однако корректор всё равно нужен, но всё равно готовый, ибо всё, что можно было, уже давно перемотано, да и вообще лень.