PFC на 20 кВт
lanmob
Dec 27 2011, 13:32
Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
injener
Dec 27 2011, 13:33
Однофазная сеть?
SmartRed
Dec 28 2011, 07:21
А что делать, приходится так издеваться над сетью
injener
Dec 28 2011, 07:41
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на такую мощность уже используют модульное параллельное соединение ИП. И у каждого свой ККМ
lanmob
Dec 28 2011, 07:44
сеть однофазная 220 или 275В (можно выбирать). Ток - до 450А
Нужно запустить 4 трехфазных компрессора по 5 кВт
_Pasha
Dec 28 2011, 07:51
4 * 5кВт по исполнению много проще, чем 1*20кВт. Интересно, есть ли такие в природе?
injener
Dec 28 2011, 08:31
Делали источник технологического тока для станка ЭХС на 5 кА, 24В. Он был однофазный тиристорный с фазовым управлением (работал в режиме токоограничения. В основном с нулевым углом, но кратковременно - с заданным). И к нему был активный фильтр... Хотя требований по ЭМС не стояло, но перестраховались
alexvu
Dec 28 2011, 10:00
Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.
Alesha
Dec 28 2011, 15:13
Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00)

Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Для работы со сниженной мощностью и КПД можно поставить либо обычные кондеры, или тиристорные пусковые блоки.
В любом случае, это будет схема с пусковой кнопкой, отдельная для каждого мотора.
Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт. Кондеры - тоже не вариант (слишком большая мощность).
Тут без 3 фаз кажись не обойтись.
Ну или можно замудриться мощным преобразователем 220-380 В с повышением напряжения в звене постоянного тока. Но это уже совсем другой уровень.
Цитата(Alesha @ Dec 28 2011, 17:13)

Максимальная мощность указанных вами преобразователей 2,2 кВт.
А какие тут указаны пребразователи?
Alesha
Dec 29 2011, 06:40
Цитата(alexvu @ Dec 28 2011, 13:00)

Так Вам нужен не корректор, а преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение.
Да еще и с пусковым режимом.
Если Вы хотите использовать мощность двигателя полностью, то это можно сделать только частотным преобразователем.
Они есть готовые, но стоят немало.
Цитата(Herz @ Dec 28 2011, 23:37)

А какие тут указаны пребразователи?
Да действительно уже есть и на большую мощность. Прошу прощения.
_Pasha
Dec 29 2011, 07:38
Цитата(Alesha @ Dec 29 2011, 09:40)

А в реале - все, что выше 2.2кВт, Вы не найдете.
Alesha
Dec 29 2011, 08:28
Частотник легко купить готовый- любой, который допускает питание по шине DC. А вот PFC на такую мощность, притом однофазный- вещь очень нетривиальная. Боюсь, что прийдеся делать самому. Скорее всего по архитектуре Vienna Rectifier или Dual Boost. Набирать из параллельных модулей, потому что ферритов на 20 Квт одним куском найти вряд ли удастся, да и в транзисторах потери будут огромные.
Для интересующихся, начало истории — в кросс-теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=97618Там готовое решение заключилось в перемотке чего-то готового, ну и речь шла не о 220, а о 700 вольтах, так что, если вопрос всплыл теперь уже здесь и в таком ракурсе, значит можно догадаться, что ещё что-то готовое перемотали, однако корректор всё равно нужен, но всё равно готовый, ибо всё, что можно было, уже давно перемотано, да и вообще лень.
Цитата(Plain @ Dec 29 2011, 15:51)

Там готовое решение заключилось в перемотке чего-то готового, ну и речь шла не о 220, а о 700 вольтах,
Дык это принципиальная разница в способе построения выпрямителя- тянуть напругу вверх или вниз. Как я понимаю- конечная задача получить 510 В постоянки- то, что съест в качестве питания DC любой трехфазный частотник.
Цитата(khach @ Dec 29 2011, 16:12)

Как я понимаю- конечная задача получить 510 В
Неправильно понимаете. Задача именно купить готовое, потому как ни там, ни здесь автора ничто другое не интересует, т.е. обе темы — оффтопик из раздела "Куплю", ну или хотя бы из "Предлагаю работу".
alexvu
Dec 30 2011, 09:39
частотные преобразователи делаются многими фирмами на мощности от 1 до сотен киловатт (а может, и больше), посмотрите у отечественной фирмы "Веспер" или импортных Шнейдер, Сименс, да еще десятки фирм их делают.
Starichok51
Dec 30 2011, 14:04
лучше Danfoss (Дания). Шнайдер и Сименс по сравнению с ним - гуно.
Slavik75
Feb 3 2012, 21:43
Всем здраствуйте. Я вот тоже решил зделать коректор, но только по мостовой схеме чтобы можно было рекупирировать энергию назад в сеть. Вот только проблема на каком контроллере построить схему, незнаю. Может ктото подскажет, чтобы потянул 5 киловат с напряжением на выходе 350-380 вольт. Я его хочу нагрузить частотным преобразователем на 4,5 киловат. А рекупирация для того что вудут волшие массы вращться. Помогите кто чем может
Вопрос ?
Кто-нибудь уже сталкивался с PFC без выпрямительного моста ?
Цитата(vao @ Feb 7 2012, 12:58)

Вопрос ?
Кто-нибудь уже сталкивался с PFC без выпрямительного моста ?
Если живьём - так нет.
Но пишут про них сейчас много и занимательно.
http://powerelectronics.com/searchresults/...mp;x=18&y=9
Slavik75
Feb 19 2012, 08:03
Вот есть коректор на 8 киловат
http://www.stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm,можете посмотреть. А вот ктото мне может помочь нащёт мостового коректора с рекупирацэею.

.
Очень буду рад ели кто нибудь поможет.