igorin5
ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?
K-Volodja
Какая длина кабеля ПЧ-двигатель? Если больше 15м, то двигатель нужно защищать от dU/dt, а если больше 60м, то и частотник от емкости кабеля, особенно если он в трубе (дроссель моторный).
igorin5
Длина кабеля 1.5 метра
K-Volodja
Проверьте настройки на двигатель.
Компрессор поршневой?
Xecutor
Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 11:35) *
Длина кабеля 1.5 метра

Снизьте частоту комутации на выходе ПЧ...
igorin5
Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц
Xecutor
Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 14:29) *
Счас стоит 2500кГц -до скольки можно уменьшать, нижний предел 1000кГц

До 1кГц и уменьшите...
Verifi
Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 08:05) *
ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?

С таким сопротивлением двигатель в топку(можно попробовать пролачить, а потом в печку),двигатель проверять нужно мегаомметром минимум на 1,5 кв,рекомендуемое для двигателей частотников 2,5кв.Был случай подтекал сальник водоохлаждаемого компессора 160 квт и испарялся от нагрева в двигателе и когда компрессор отключался и водяные пары конденсировались и частотник отключался по сопротивлению изоляции.
igorin5
Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя?
Verifi
Цитата(igorin5 @ Apr 4 2012, 05:46) *
Сопротивление изоляции 10 ГОм разве мало для двигателя?

изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом -это 10 ГОм laughing.gif lol.gif
Iptash
Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 08:05) *
...Работать при этом может пол дня а может 2 часа.

А через допустим 5мин. или меньше, ошибка не выскакивает?. Конечно картина прояснилась бы если ПЧ нагрузить на др. такой же двигатель. Попробуйте промегоомить двигатель
сразу после ошибки, может это тепловое расширение что то делает в двигателе.
igorin5
показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли
Herz
Цитата(igorin5 @ Apr 4 2012, 08:28) *
показывает 10 в степени 4 ом на 2500вольт мег.проверяли

Десять в четвёртой степени - это десять тысяч. Итого: 10 КОм.
igorin5
Извеняйте 10 в 4 Мом
igorin5
Теперь ошибка SCF2 выскакивает- даже если просто вкл.ПЧ в сеть без пуска в работу,если отключить двигатель нагрузки от ПЧ и вкл. в сеть то ошибка сбрасывается.
igorin5
кто знает пароль в экспертный доступ на Altivar 61?