Цитата(igorin5 @ Apr 3 2012, 08:05)

ПЧ ATV61 дв. 75кВт в составе компрессора. Выскакивает ошибка SCF2.Работать при этом может пол дня а может 2 часа. Питающий кабель на двигатель меняли , изоляцию двигателя проверяли 10*4 Ом , проблема была сразу после покупки компрессора.Кто может что подсказать?
С таким сопротивлением двигатель в топку(можно попробовать пролачить, а потом в печку),двигатель проверять нужно мегаомметром минимум на 1,5 кв,рекомендуемое для двигателей частотников 2,5кв.Был случай подтекал сальник водоохлаждаемого компессора 160 квт и испарялся от нагрева в двигателе и когда компрессор отключался и водяные пары конденсировались и частотник отключался по сопротивлению изоляции.