Цитата(Al.lewka @ May 4 2012, 18:25)

По поводу диодов неверно.. блок отвязан от земли, поэтому относительно земли там будет более 2500 В, а относительно 2500 В в системе будет 500 В. Развязка по высокому идет между первичкой и вторичной обмоткой трансформатора. Сильноточная цепь подписана 5А 60 В. Включаются одновременно..сначала работает низкоточный транс до тех пор пока не пробьет промежуток (пару секунд). Когда промежуто пробит низкоточная цепь переходит в режим КЗ и выключается. Начинает работать 5А цепь.
Пока Вы не обозначите в своей схеме "ОБЩУЮ" точку (цепь, даже без привязки к "земле"), относительно которой действуют все потенциалы, и не проставите в своём посте "+" и "-" у потенциалов 2500 В, какие либо Ваши объяснения не имеют смысла.
Либо Вы сами всё знаете и начатая тема бессмысленна с самого начала.
Если бы схема была нарисована по правилам, с обозначением всех действующих в ней потенциалов, то вопроса бы не вознило вообще.