тут вообще не понятно очем вы бесперебойки маркируются в вольт-амперах, а не в ватах для пересчета у них указан такой параметр как косинус фи. так вот для выше указанных бесперебоек этот самый косинус = 0.6 итого получается от 1000VA остается 600W
а поповоду фрмы вообще заморачиваться не стоит хоть миандр

в блоке питания все одно, первым делом выпрямлять.
[/quote]
1.Наверное не косинус фи , а коэффициент мощности
для разной нагрузки он разный
для компьютерной техники 0,7-0,8 - плюс рекомендуемый 20% запас по мощности
отсюда около 0,6 и получается.
Но учитывая то, что упсы не расчитаны на длительный режим ( по крайне мере изготовители не регламентируют это время) то разумно запас по мощности увеличить.
2. по поводу формы - дак это что запитывать
для приборов с ИИП -все едино -меандр или синус
а с простыми трансформаторными БП или для двигателей -извините подайте синус
3. по поводу использования штатного зарядного упса для зарядки авто аккумуляторов
кому как повезет - у кого-то держит , у кого то горит
речь о том что если надо гарантировано продлить жизнь после окончания света то
либо переделывай упсовую зарядку , либо прикручивай что то свое
И так и эдак переделывать.
Учитывая пожелания оптимального режима зарядки и поддержания заряженного аккумулятора
я думаю проще прикрутить импульсный зарядник для АА + чуть автоматики чтобы подключать АА к штатной батарее упса при отключения напруги.