Кто нибудь видел расчеты кабеля по формулам ? Хотя бы по DC

Не пойму как получили цифры в таблицах CiA DR-303-1
Беру их цифры и получаю максимальную длину кабеля в разы больше.

Зачем расчет: исполузую кабель сечением 0.2 квадрата а таблицы начинаются с 0.25 и количество нод у меня в разы меньше.
Вот исходные данные
сопротивление одной жилы кабеля 0.096 ом/метр
минимальное напряжение на выходе передатчика Vout = 1.5 вольт
минимально допустимое напряжение на входе приемника Vin = 1 вольт
минимальное сопротивление терминатора на дальнем конце Rt= 118 ом
Сопротивлением контактов пренебрегаю.

Получаю максимально допустимое сопротивление кабеля 59 ом что дает 614 метров или для двух проводов (can_l + can_h) ~300м. В таблице для 300м предлагают использовать провод сопротивлением менее 0.04 ом/метр.

Andy Mozzhevilov
Почитайте о принципах работы CAN протокола в стандартах. Там дело в скорости распространения сигнала, поскольку на шине узлы выигрывают арбитраж, подтверждают успешный прием сообщения от передающего узла и т. п.
Или уточните, для каких скоростей вы расчет делаете.
пай-мальчик
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как по вашему опыту уживаются RS-485 и CAN в одном кабеле?
Длина планируется 80 метров, внутри квартиры (т.е. помех особо не будет).
Витая FTP, питание пущу отдельным проводом, а вот обе шины хотелось бы в одной витой.
Реально ли получить 256k-512k на CAN и 1-2МБита на RS-485?

Ситуация такая, что кабель надо заложить сейчас, с CAN буду ковыряться позже, а до RS485
руки дойдут совсем нескоро. Не хотелось бы получить облом sm.gif

Заранее спасибо.
cant
Цитата(пай-мальчик @ Nov 12 2013, 19:23) *
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как по вашему опыту уживаются RS-485 и CAN в одном кабеле?
Длина планируется 80 метров, внутри квартиры (т.е. помех особо не будет).
Витая FTP, питание пущу отдельным проводом, а вот обе шины хотелось бы в одной витой.
Реально ли получить 256k-512k на CAN и 1-2МБита на RS-485?

Ситуация такая, что кабель надо заложить сейчас, с CAN буду ковыряться позже, а до RS485
руки дойдут совсем нескоро. Не хотелось бы получить облом sm.gif

Заранее спасибо.



видимо ремонт делаете?
Если да, то очевидно что лучше отдельным кабелем, при учете его стоимости - это мизер, а проблем потом будет всяко меньше.

для ваших нужд думаю будет достаточно совсем дешевого кабеля. например такой, ка для сигнализации ложат: многожилка, но жилы совсем тонкие... (тоньше, чем для сети. соответсвенно и цена меньше. и в оплетке думаю не нужно для квартиры)