Уважаемые!

Имеется старинный ламповый усилитель со своим примитивным БП. Т.е. БП состоит из силового трансформатора, диодного моста и фильтра из конденсатора. Всё! Никакой стабилизации.

В результате модернизации и переделок часть ламп была выброшена.

В результате ток покоя упал, нагрузка на транс упала и вместо 290 В на выходе выпрямителя стало 350 В.

Есть какой-нибудь способ, кроме балластного резистора, снизить напряжение, более изящный, нежели рассеивать вхолостую тепло?

Спасибо!
Herz
Можете последовательно стабилитрон включить. В покое ток через него будет малым и рассеивание тепла, соответственно, тоже. В рабом режиме, конечно, лишнюю энергию придётся рассеять. Но там экономия уже не так важна. Иначе - только отматывать витки у трансформатора.
kovigor
Цитата(Herz @ Aug 13 2013, 10:57) *
Иначе - только отматывать витки у трансформатора.

Или ЛАТР на входе использовать sm.gif
dimka76
а если LC-фильтр применить после выпрямителя ?
Navuhodonosor
Цитата(dimka76 @ Aug 13 2013, 12:36) *
а если LC-фильтр применить после выпрямителя ?

А при чём тут фильтр? Ведь речь идёт об исключении лишних 50 В ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.


2Herz:

Имеется ввиду стабилитрон на 50 В?



Предложение про ЛАТР не считаю изящным.
kovigor
Цитата(Navuhodonosor @ Aug 13 2013, 12:50) *
Предложение про ЛАТР не считаю изящным.

Предложение неважное, не спорю. Наверное, проще всего смотать часть витков. Если бы первичка была сверху, можно было бы добавить витков в нее. Но ведь она не сверху ...
Navuhodonosor
Цитата(kovigor @ Aug 13 2013, 14:17) *
Наверное, проще всего смотать часть витков.


К сожалению, не проще. Трансформатор заключён в заземляющий (экранирущий?) корпус. Разбирать - полный геморрой.
kovigor
Цитата(Navuhodonosor @ Aug 13 2013, 13:22) *
К сожалению, не проще. Трансформатор заключён в заземляющий (экранирущий?) корпус. Разбирать - полный геморрой.

Тогда ЛАТР ...
Abell
Цитата(kovigor @ Aug 13 2013, 14:44) *
Тогда ЛАТР ...

а накал? я бы предложил в такой безвыходной ситуации включить дополнительный трансформатор со вторичкой на 35в последовательно с выходной обмоткой, в противофазе laughing.gif изящно? wink.gif
kovigor
Цитата(Abell @ Aug 13 2013, 14:01) *
а накал?

ЛАТР на входе, перед первичкой. Ну или индуктивность последовательно с первичкой, тогда получится индуктивный делитель из этой индуктивности и первички.
Abell
Цитата(kovigor @ Aug 13 2013, 15:03) *
ЛАТР на входе, перед первичкой. Ну или индуктивность последовательно с первичкой, тогда получится индуктивный делитель из этой индуктивности и первички.

я так и понял. но автору темы надо убавить только анодное, а ЛАТРом и любыми манипуляциями в первичке мы и накал опустим laughing.gif
kovigor
Цитата(Abell @ Aug 13 2013, 14:12) *
я так и понял. но автору темы надо убавить только анодное

Простите, а почему вы решили, что у автора на "разгруженном" в результате этой его "рацухи" трансформаторе вместе с анодным не полезло вверх и накальное напряжение, и все остальные ?
Herz
Цитата(Navuhodonosor @ Aug 13 2013, 12:50) *
2Herz:

Имеется ввиду стабилитрон на 50 В?

Да. Поскольку точность здесь не критична, можно на 48В. Можно два по 24. Или один на 51В.
Abell
Цитата(kovigor @ Aug 13 2013, 15:24) *
Простите, а почему вы решили, что у автора на "разгруженном" в результате этой его "рацухи" трансформаторе вместе с анодным не полезло вверх и накальное напряжение, и все остальные ?

по данным автора, имеется доисторический ламповый усилитель, блок питания примитивный, часть ламп удалена, повысилось анодное с 290 до 350в. по накалу информации действительно нет laughing.gif спросим автора? to:Navuhodonosor, напряжение накала осталось в норме? или повысилось с 6.3 до 6.7в?
Navuhodonosor
Цитата(Herz @ Aug 13 2013, 15:32) *
Да. Поскольку точность здесь не критична, можно на 48В. Можно два по 24. Или один на 51В.

Получится, что в покое порядка 5 Вт нужно рассеивать. А что в динамике получится, это вопрос. На 5 Вт есть по весьма скромной цене. Но вот уже на 10 Вт - что-то фантастическое.
Но в принципе получается приемлемое решение.

К вопросу о накале.
Накал-то как раз нагружен новыми системами. Даже так нагружен, что вот предохранитель горит, не пойму от чего.
Егоров
Цитата(Abell @ Aug 13 2013, 14:01) *
а накал? я бы предложил в такой безвыходной ситуации включить дополнительный трансформатор со вторичкой на 35в последовательно с выходной обмоткой, в противофазе laughing.gif изящно? wink.gif

Изящно, изящно, как и ламповые усилители + железо 50Гц вообще.
Abell
Цитата(Navuhodonosor @ Aug 13 2013, 15:49) *
Получится, что в покое порядка 5 Вт нужно рассеивать. А что в динамике получится, это вопрос. На 5 Вт есть по весьма скромной цене. Но вот уже на 10 Вт - что-то фантастическое.
Но в принципе получается приемлемое решение.

К вопросу о накале.
Накал-то как раз нагружен новыми системами. Даже так нагружен, что вот предохранитель горит, не пойму от чего.

Если с рассеиванием в атмосферу проблем не возникает, кто мешает вставить простейший параметрический стабилизатор на транзисторе? Транзистор на шасси через изолирующие прокладки.
А предохранитель наверное от перегрузки по току горит sm.gif
Navuhodonosor
Цитата(Abell @ Aug 13 2013, 16:43) *
А предохранитель наверное от перегрузки по току горит sm.gif

Не-а. Эти уроды, создатели, один конец ~6.3 В посадили на корпус. Так было принято когда-то. Не учёл...

Стабилизатор на 290 В? Не хочется, места по большому счёту на всякие радиаторы нет (уже нет).

В общем, стабилитрон в цепи или балластные резисторы помогут решить проблему с минимальными затратами.

Всем спасибо!