Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Имеется некоторая плата с датчиками, микроконтроллером и изолированным RS485 приемопередатчиком. Плата устанавливается в труднодоступное место, и там отсутствует возможность подключения местного (отдельного) источника питания. Следовательно, ей необходимо как-то передавать по витой паре питание. Т.е. получается, что по первой витой паре идут дифференциальные сигналы RS485, а по другой - питание.
Вопрос, собственно, в том, как организовать такое питание, постоянный или переменный ток должен передаваться по витой паре? При этом следует не забывать, что это питание должно быть развязано относительно источника питания, установленного на основном оборудовании, с которым, собственно говоря, и обменивается данными плата по RS485.
Поскольку установленные датчики на плате, включая микроконтроллер, тоже не из дешевых микросхем, я изолировал их от витой пары, и у меня получилось такое соединение:
Основная плата - Изолированный RS485 ---------- Витая пара ---------- Изолированный RS485 - Плата с датчиками.
Таким образом, ни основной плате, ни плате с датчиками ничего не грозит. Но вопрос остается, каким образом питать это удаленное устройство? Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары.
Осветите мне, пожалуйста, данный вопрос, поскольку не хочется спалить ни основную плату, ни плату с датчиками, при каких-либо наводках на длинные линии витой пары.
Для повышения КПД линии передачи питания её надо обыкновенно для человечества просто сделать высоковольтной — вроде 48-вольтового PoE, 60-вольтового проводного телефона и т.п.
Цитата(Arlleex @ Apr 20 2014, 21:38)

Таким образом, ни основной плате, ни плате с датчиками ничего не грозит.
Заблуждение, развязка не является защитой от помех.
ZASADA
Apr 20 2014, 20:43
в связи широко используется такое дистанционное питание. и напряжение стараются загнать повыше, в европе разрешено вроде до 125В, в россии и 200-300В может быть.
In_an_im_di
Apr 20 2014, 20:48
Цитата(Arlleex @ Apr 20 2014, 22:38)

Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары.
Всё придумано до вас. Изучайте PoE и покупайте готовое.
zambezi
Apr 21 2014, 02:30
Тоже хотел сказать, power over ethernet, кто их только не делает...
_Pasha
Apr 21 2014, 04:59
Ну, и есть тупые методы.
Берете понижающий на МС34063 входное 11...35 выходное 5
Далее ставите изолированный 5/5 вольт. Счастье на борту
Starichok51
Apr 21 2014, 05:03
а что, не судьба сразу сделать изолированный на той же МС34063?
Применяющий недешёвые компоненты в здравом уме никак не подставит их всех под такую диверсию.
Starichok51
Apr 21 2014, 12:38
интересно, как через трансформатор можно подставить компоненты под диверсию.
я, ведь, имел в виду флай с трансформатором...
Это особо ценный для мирового электронпрома компонент, единственная функция которого — полностью или частично изгадить питание, после чего народ бежит покупать либо его замену чем-то нормальным, либо замену выжженого им оборудования.
Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех.
Starichok51
Apr 21 2014, 18:13
честно говоря, я сам никогда на МС34063 ничего не делал.
и несмотря на то, что я посто повторил чужое предложение ее использовать, у меня к ней никогда душа не лежала.
я лучше взял бы нормальный ШИм контроллер, 3843, например.
_Pasha
Apr 22 2014, 08:29
Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 17:31)

Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех.
Меня например. При посредстве гадкошумной микросхемы даже термопара оцифровывается, - и работает при этом, что самое противное.

Я даже не помню, когда начал их применять, наверное лет 20 назад.
Dmitry Dubrovenko
Apr 23 2014, 18:17
Цитата(Starichok51 @ Apr 21 2014, 22:13)

никогда на МС34063 ничего не делал
Я как-то использовал в
программаторе.
Да. Появился небольшой шум по питанию, но очень незначительный.
Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 08:31)

Это особо ценный для мирового электронпрома компонент, единственная функция которого — полностью или частично изгадить питание, после чего народ бежит покупать либо его замену чем-то нормальным, либо замену выжженого им оборудования. Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех.
+1
Не понятно, что мешает использовать полноценные компоненты. Мазохизм, менталитет бомжа, старьевщика, собирающих бутылки на помойках?
Можно было сказать по сути то же самое, но вежливо
Цитата(Myron @ Apr 23 2014, 22:34)

Не понятно, что мешает использовать полноценные компоненты. Мазохизм, менталитет бомжа, старьевщика, собирающих бутылки на помойках?
у вас какая доказательная база
Myron, кроме той, что противоречит -
2.1 Поддерживать общепринятую культуру общения:
а. не оскорблять прямо или косвенно других пользователей форума;
-----------
Amicus Plain, sed magis arnica Veritas!
Выражение переводится, как:
Plain мне друг, но истина дороже!и выражает мое несогласие с позицией
Plain.
В латинском написании обыграна похожесть Plain и Plato (Платон)
Разъяснение дано для ленивых или неумеющих копировать в поисковик, а также не знающих смысла распространенных крылатых выражений.
_Pasha
Apr 24 2014, 05:46
Надо бы дату запомнить: 21.04.2014
Исторический момент, когда вдруг
(cenzoped)34063 стал недокомпонентом. А до того всё было нормально