Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Межобмоточная изоляция трансформаторов ТАН
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Vovk_Z
Подскажите, коллеги, пожалуйста, как выполнена и насколько качественная межобмоточная изоляция в типовых трансформаторах типа ТАН?
У меня, собственно, проблема в том, что есть ТАН-27-220-50, у него первичная обмотка 220 В, а в сети 235-240 В. Соответственно, вторичные напряжения - завышены чуть больше, чем хотелось бы. А заодно, трансформатор греется сам по себе, несильно, на холостом ходу. Ток холостого хода около несколько десятков мА (типовой, в общем-то). Хочется понизить нагрев трансформатора, и одновременно понизить напряжение вторичных обмоток.
Вопрос - можно ли вторичные низковольтные обмотки (6,3 В) подключать последовательно согласованно с первичной обмоткой? Понятно, что если очень хочется, то все можно, но все таки? Хочется знать точно. Устройство не серийное, для себя. Спасибо.
Herz
Не советовал бы поступать так. Обычно у сетевых трансформаторов первичная обмотка изолирована от вторичных лучше, чем вторичные между собой. И ТАН - не исключение, это не какой-то особенный трансформатор. Небольшой нагрев на холостом ходу - нормальное явление. Попробуйте включить последовательно с сетевой обмоткой конденсатор, если потребляемая мощность не слишком велика.
TSerg
Все гораздо проще.

Стандартно на 220 В, рекомендуется соединять выводы 2 и 4, а сетевое подавать на 1 и 5.
Для работы на повышенном напряжении надо соединить 3 и 4, а подавать сетевое на 1 и 5 или 1 и 6 ( рабочее 227 и 234 В, соответственно ).
Vovk_Z
Цитата(Herz @ May 11 2014, 10:01) *
Не советовал бы поступать так. Обычно у сетевых трансформаторов первичная обмотка изолирована от вторичных лучше, чем вторичные между собой.

Да, я знаю, конечно, стандартную практику. Надеялся, может кто обнадежит, скажет что во всех ТАН-ах межбмоточная изоляция везде одинаковая (одинаково хорошая/плохая) и т.п.

Цитата(TSerg @ May 13 2014, 17:00) *
Все гораздо проще.
Стандартно на 220 В, рекомендуется соединять выводы 2 и 4, а сетевое подавать на 1 и 5.
Для работы на повышенном напряжении надо соединить 3 и 4, а подавать сетевое на 1 и 5 или 1 и 6 ( рабочее 227 и 234 В, соответственно ).

Если бы трансформатор был 127/220, это был бы идеальный вариант, т.к. сегодня поголовно везде 230 В (новый стандарт), и вопрос бы, конечно, не стоял. Но у меня трансформатор ТАН-27-220-50 (который с одной единственной первичной обмоткой, выводы, если не ошибаюсь 1 и 5, без 2, 3, 4, 6), т.е. не тот, который "127/220".

В общем, всем спасибо, я решил - безопасность превыше всего, оставил как есть. Неиспользуемую низковольтную обмотку (6 В) использовал для понижения вторичного напряжения до требуемого.
БП прошел серьезные тесты (на загорание лампочки :-) при температуре +20 С), и уже успешно трудится.
Vovk_Z
Читая на другом форуме рассуждения о емкости первичка-вторичка, дошло, что косвенно оценить толщину межобмоточной изоляции можно измеряя межобмоточную емкость - где емкость выше, там, естественно, изоляция тоньше. Конечно, это довольно грубый метод, но лучше, чем ничего.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.