Доброго дня!

сетевой ИП вход 90-264В. 200-300ВТ. транзисторами косого моста хочу управлять с помощью IR2110.
Подскажите, возможно ли такое решение? не будет ли проблем при режиме ХХ, когда импульсы управления сильно обузятся? или каких-то других режимах?
Ydaloj
а почему импульсы управления на ХХ должны сильно обузиться?

и потом, даташит читали?
Огурцов
управлять ключами раздельно
хотя верхний, в отличие от нормального полумоста, вы будете питать через нагрузку, т.е. получается как-то не очень стабильно
velkarn
Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 10:28) *
а почему импульсы управления на ХХ должны сильно обузиться?

и потом, даташит читали?


нет нагрузки - импульсы обужаются, вроде так...
читал, а что я там должен был увидеть?
Ydaloj
Цитата(velkarn @ Feb 18 2015, 10:20) *
читал, а что я там должен был увидеть?

то же, что и остальные люди - блок-схему, характеристики, диаграммы сигналов
Dmitron
Работал с КМ, проблем не обнаружил.
velkarn
Доброго дня всем!

Начал запускать ИП. пока до 200В на входе на малой мощности всё работает нормально. кстати, для того, чтобы бутстрепная ёмкость корректно заряжалась применил схему из апнота IRНажмите для просмотра прикрепленного файла

Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе?
поделитесь опытом, пжлст, или ткните носом в какие-нибудь апноты
Herz
Цитата(velkarn @ Mar 29 2015, 13:11) *
Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе?

А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов.
А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом.
Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно.
velkarn
Цитата(Herz @ Mar 29 2015, 19:17) *
А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов.
А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом.
Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно.

исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь.
кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите?
Herz
Цитата(velkarn @ Mar 29 2015, 20:02) *
исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь.

Впервые слышу о таком способе минимизации динамических потерь. Логика подсказывает обратное: затягивание фронтов переключений увеличивает время нахождения ключа в активном состоянии и, следовательно, его нагрев.
Цитата
кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите?

В данном случае это не актуально, но драйвер универсальный.
tulupov.kv
"Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами"
MikeSchir
Цитата(tulupov.kv @ Apr 16 2015, 10:22) *
"Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами"

А кто автор?
tulupov.kv
Цитата(MikeSchir @ Apr 16 2015, 13:59) *
А кто автор?

Это перевод статьи Laszlo Balogh в SEM-1400 UNITRODE (Texas Instruments). Мне когда-то очень помог этот материал.