Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: где взять хорошее трансформаторное масло
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
dac
подскажите марку ну и по по возможности где взять в небольших количествах - 20-50л.
условия работы до 10-15кВ/мм, температура до 90грС.
старые запасы кончились, несколько раз пробовали покупать обычное трансформаторное масло (вроде ТМ-50 и т.п., точно марку не помню) в разных местах, но оно какое то странное - через некоторое время от масла появляется запах то ли керосина, толи растворителя, причем даже если просто стоит в таре.
ну и пробиваться начинает. стандартная процедура сушки (нагрев под небольшим вакуумом) не помогает.
HardEgor
У нас можно отлить. Марку не помню.
SmartRed
Цитата(dac @ Sep 8 2015, 13:55) *
подскажите марку ну и по по возможности где взять в небольших количествах - 20-50л.
условия работы до 10-15кВ/мм, температура до 90грС.
старые запасы кончились, несколько раз пробовали покупать обычное трансформаторное масло (вроде ТМ-50 и т.п., точно марку не помню) в разных местах, но оно какое то странное - через некоторое время от масла появляется запах то ли керосина, толи растворителя, причем даже если просто стоит в таре.
ну и пробиваться начинает. стандартная процедура сушки (нагрев под небольшим вакуумом) не помогает.

ТМ-50 такого масла нет.
Есть Т-1500, ТКп, ГК.

Где 50 там и 200.
Берите целую бочку. Сразу делайте испытание на прочность.

Мы потребляем ГК. Раньше ЮКОС, сейчас РОСНЕФТЬ.
Всего Один раз была бочка с прочностью в районе 20кв/2.5мм.
Вакуумной сушкой это не лечилось.

Обычно, прочность в районе 60кв/2.5мм.
dac
QUOTE (SmartRed @ Sep 9 2015, 13:16) *
ТМ-50 такого масла нет.
Есть Т-1500, ТКп, ГК.

было Т-1500У. похоже надо переходить на ГК или ВГ.
да и насчет бочки похоже правы, не так уж и дорого.
с ВГ есть опыт работы?
SmartRed
Цитата(dac @ Sep 10 2015, 14:47) *
было Т-1500У. похоже надо переходить на ГК или ВГ.
да и насчет бочки похоже правы, не так уж и дорого.
с ВГ есть опыт работы?

Нет, не применяли.
Судя по ТТХ это тоже ГК но от Лукойла.
SNGNL
Цитата(dac @ Sep 8 2015, 10:55) *
подскажите марку ну и по по возможности где взять в небольших количествах - 20-50л.
условия работы до 10-15кВ/мм, температура до 90грС.

ПМС- 200
10кВ/мм, точно держит при 200-220°C, не воняет, не токсично и не дефицитно. К примеру, заказать можно здесь
jartsev
Цитата(SNGNL @ Nov 17 2015, 05:27) *
ПМС- 200
10кВ/мм, точно держит при 200-220°C, не воняет, не токсично и не дефицитно. К примеру, заказать можно здесь


А есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора?

PS. Подтверждаю, 10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента. Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня.
gte
Цитата(jartsev @ Nov 18 2015, 01:26) *
А есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора?

PS. Подтверждаю, 10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента. Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня.

В качестве примечания.
"10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента" без указания условий ничего не означают. Есть разница между зазором 1 мм или 20 мм. Между шарами диаметром 10мм или между иголками.
jartsev
Цитата(gte @ Nov 18 2015, 13:06) *
В качестве примечания.
"10 кВ/мм получал, правда в качестве эксперимента" без указания условий ничего не означают. Есть разница между зазором 1 мм или 20 мм. Между шарами диаметром 10мм или между иголками.


sm.gif резонно. В эксперименте использовал расстояние примерно 15-20 мм. Качество поверхностей не идельно, возможно были острия
, но на таких расстояниях это не принципиально.
gte
Цитата(jartsev @ Nov 18 2015, 22:00) *
Качество поверхностей не идельно, возможно были острия
, но на таких расстояниях это не принципиально.

Не знаю откуда у Вас такие данные, но мой опыт и литература говорят об обратном.
Острия в зазоре очень даже влияют, даже определяют пробивное напряжение. Изменяется распределение напряженности в зазоре. Та же проводимость масел (число носителей заряда в обьеме) при высоких наряженностях резко повышается, что снизит общее пробивное напряжение. Средняя напряженность 10 кВ/мм при 150-200 кВ это достаточно высокая напряженность.
Будет уменьшаться и срок службы масла.

SNGNL
Цитата(jartsev @ Nov 18 2015, 03:26) *
А есть опыт долговременного использования ПМС как изолятора?

Насколько стабильна эта цифра - вопрос для меня.

Этот вопрос никогда особо не волновал - по стабильности параметров, в нейтральной среде силиконовое масло превосходит любое, нефтяное.
В использовавшихся устройствах, средняя наработка- 20000 часов.Она не ограничивалась свойствами самого масла.

Цитата(gte @ Nov 18 2015, 14:06) *
Есть разница между зазором 1 мм или 20 мм. Между шарами диаметром 10мм или между иголками.

Пластина сегнетоэлектрика, толщиной 1 мм, с двухстороннней металлизацией, доходящей до краев пластины. Толщина металллизации - 0.5 мкм. С учетом возможных сколов на кромках(десятки мкм) -условия ближе к иголкам.
SmartRed
Я думаю, нет смысла связываться с ПМС и другими силиконами, если не запрещено использовать масло.

Диэлектрическая прочность хуже. Ценник в несколько раз выше.
AVodvud
В моноблоках рентген аппаратов использовали ВГ. Естественно с предварительной сушкой. Все работает.
Прочность больше 60кВ. Стабильно несколько лет.
Причины приводящие к окислению (к постепенному ухудшению):
Наличие кислорода.
Наличие материалов взаимодействующими с компонентами масла.

Сушили и обезгаживали в вакууме(около -2степень) около 12 часов при температуре 60-80С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.