Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: passive poe
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Огурцов
на чём бы собрать ? pse и pd до 24 ватт
ZVA
выбирай
Огурцов
активных я уже нашёл пару вариантов
Ydaloj
Койлкрафт даже POE трансформаторы готовые продаёт, на все случаи жизни
Огурцов
трансформаторы на любителя - можно poe, а можно и не poe

так что давайте уточню
нужен источник, который должен ограничивать потребляемый линией ток
в предельном варианте - это плавкий предохранитель ?
или мультифьюз
или может быть нужно источник от линии гальванически развязать ?
тогда нужен какой-то ? шим-контроллер и какой-то ? трансформатор по какой-то ? топологии
ещё нужен преобразователь в питаемый девайс, очевидно с гальванической развязкой
на каком-то ? шим-контроллере с каким-то ? трансформатором по какой-то ? топологии
Ydaloj
а чё вы спрашиваете
такие вещи в ТЗ должны быть
единственно что - коль хотите passive poe - ну не будет у вас обмена данными. а всё остальное - исходя из требований заказчика
Огурцов
Цитата(Ydaloj @ Aug 22 2016, 20:42) *
а чё вы спрашиваете

не чё, а кого - опытных коллег

Цитата(Ydaloj @ Aug 22 2016, 20:42) *
такие вещи в ТЗ должны быть

тип трансформатора, марка контроллера, топология ?
Ydaloj
начните с определения необходимости развязки.
Последующее вытекает из предыдущего.
vladec
Без развязки можно только если у Вас Земля не соединяется с Корпусом и нет проводных интерфейсов, за исключением гальваноразвязанных.
Для PD посмотрите, например, Si3402 от SiLabs http://www.silabs.com/products/power/poe/P...redDevices.aspx
Одна микросхема, изолированное и неизолированное решения. Для изолированного варианта есть доступные трансформаторы. Единственно - микросхема очень критична по части устойчивости, настоятельно не рекомендуется отклоняться от референса.
Огурцов
ок, а какие критерии заземления всего и вся на корпус ?
Herz
А что это такое: "заземления всего и вся на корпус"?
krux
Цитата(Огурцов @ Aug 30 2016, 18:21) *
ок, а какие критерии заземления всего и вся на корпус ?

нет таких критериев.
разработчик блока обязан позаботиться о том, чтобы землю можно было подключать как отдельно, так и с заземленным проводником земли/питания на выбор.
а интегратор-разработчик системы из кучи блоков смог потом на таких блоках построить то, что необходимо головному Заказчику.

зы. Если у вас спецаппаратура, и планируются специсследования ("объектовка") то надо головой заранее думать.
ззы. общий принцип прежний - если по цепям экрана течёт ток, то этот экран перестаёт выполнять функции экранирования. убирайте оттуда ток, или счастья не видать.
wim
Цитата(Herz @ Aug 30 2016, 19:56) *
А что это такое: "заземления всего и вся на корпус"?
Я думаю, наш Окейгугл товарищ Огурцов изобретает что-то такое для установки на улице, отсюда и внезапный вопрос про заземление. Если так, то следующим вопросом будет "ок, как пройти четвертую степень жесткости МИП?" biggrin.gif
vladec
Под "Землей" я имел в виду схемную землю на плате. Если она у Вас с платы никуда не уходит, ни в виде общего провода во внешних гальванонеразвязанных интерфейсах ни на корпус прибора, нет, например, ВЧ разъемов, то можно не делать гальваноразвязку в источнике питания, в противном случае она нужна.
Plain
Цитата(Огурцов @ Aug 22 2016, 22:21) *
нужен источник, который должен ограничивать потребляемый линией ток

Обратноходовые и прямоходовые преобразователи обладают этим свойством изначально, но весьма грубо.

Другое дело, что стандарт на 100% родили 100%-е программисты, так что вопрос в том — требуется ли и Вам, как им, настолько же точное ограничение этого тока.

К примеру, все вменяемые светодиодные БП эту задачу решают.
Огурцов
Цитата(Herz @ Aug 30 2016, 16:56) *
А что это такое: "заземления всего и вся на корпус"?

речь о камере видео-наблюдения в металлическом корпусе и пульте кодового замка в металлическом корпусе, питаемым по poe
т.е. имеет место обычная слаботочка, иное я бы указал специально
в общем, было у меня как всегда желание соединить ноль и корпус, но в этот раз я почему-то этого не стал делать
Цитата(vladec @ Aug 31 2016, 07:30) *
Под "Землей" я имел в виду схемную землю на плате.

спасибо, вы прекрасно всё объяснили
Цитата(Plain @ Aug 31 2016, 11:32) *
требуется ли и Вам, как им, настолько же точное ограничение этого тока.

нет не требуется - лишь бы провод не горел и батарейка в кз не разряжалась
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.