Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: STM32F407 Как получить на ноге PC15 частоту внешнего генератора
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > ARM
Алексей ВМ
Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, как сконфигурировать ногу PC15, чтобы на ней появилась частота внешнего генератора?

Спасибо, Алексей.
scifi
Никак.
Пожалуйста.
vladec
Используйте порты PA8, PC9
Forger
"Частоту внешнего генератора" можно также взять непосредственно с этого "внешнего генератора", ничего конфигурировать не нужно.
leocat
Цитата(Forger @ Sep 26 2017, 08:30) *
"Частоту внешнего генератора" можно также взять непосредственно с этого "внешнего генератора", ничего конфигурировать не нужно.

Даже в случае, если "внешний" генератор это кварц?
Forger
Цитата(leocat @ Oct 14 2017, 21:31) *
Даже в случае, если "внешний" генератор это кварц?

Сам "кварц" не может быть генератором сам по себе. Это все равно что сравнивать мягкое и теплое wink.gif
Кварцевый резонатор (по-вашему "кварц") лишь задает гармонику для внутреннего генератора МК.
У этого генератора есть вход и есть выход: например, у STM32 это OSC_IN и OSC_OUT соответственно.
Они все так устроены. Во ВСЕХ МК, куда можно повесить "кварц". Тут ничего нового пока что не придумали.

Внутренняя структура этого узла генератора (на примере STM32):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если подключить к OSC_OUT внешний буфер с хорошим гистерезисом (с достаточно низкой входной емкостью и входным током),
то на выходе этого буфера будет частота на той гармонике, на которой завелся внутренний генератор МК (не путать с выходом ФАПЧ, если он есть).
Вот этот сигнал уже можно спокойно подавать на другие цепи.
Вероятно, придется скорректировать емкость CL2 (см. рис. выше) или вообще исключить его из схемы.