Цитата(Jenya7 @ Dec 13 2017, 13:03)
не нашел там схемы.
Схема на вашей первой картинке, ее более чем достаточно. Плюс смотрите на электр.параметры конкретного датчика, они все отличаются.
Цитата
но в любом случае - Normally Open или Normally Close
Этот параметр только для описания логики работы.
Normally Open - ключ открыт при неактивном датчике.
Normally Close - ключ закрыт при неактивном датчике.
Цитата
- выход привязан или к питанию или к земле? или есть положение когда выход не подключен?
еще раз - открытый коллектор. NPN - ключ на землю, PNP - ключ на питание.
Другое дело, что ключи не идеальные, в открытом состоянии может быть 2-3 Вольта до опорного напр.
См. параметры Voltage drop static max., Residual voltage и т.д.
Цитата
PNP мне не подходит - он посажен на землю через сопротивление а мне нужна жесткая земля.
NPN тоже какой то кривой - при открывании транзистора нижний резистор создаст делитель. непонятно какое сопротивление нижнего резистора.
Низковольтные цифровые уровни вы с них напрямую не получите.
Тем более, эти датчики питаются от +10В и выше.
Если нужен цифровой вход на МК, то ставите на входе подтяжку на землю, защиту входа, и к нему подключаете PNP switch, который будет формировать единицу.