Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cyclone
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Algol
Начал втыкать в ПЛИС и VHDL, так что сам я пока неграмотный. Спаял макет, причем плата заводская, разведено все правильно, т.к. уже много таких макетов собрано. Соплей не висит вроде нигде, все глаза сегодня сломал смотревши. Только вот при подаче питания начинают светиться светодиоды которые припаяны через резюк от ножек I/O на землю. Но ведь по моему разумению, если в ПЛИС нет прошивки, значит на выходе нуль должен быть...или я уже что то не понмаю?
В общем, если найдутся здесь знающие люди, очень прошу мне объяснить, что же я не так сделал...
sazh
Пока в нее прошивка не залита, все I/O в третьем состоянии и подтянуты внутренними резисторами (килоомы, смотрите документы по конфигурации).

к vcc I/O
SpyBot
Цитата(Algol @ May 25 2006, 18:57) *
Начал втыкать в ПЛИС и VHDL, так что сам я пока неграмотный. Спаял макет, причем плата заводская, разведено все правильно, т.к. уже много таких макетов собрано. Соплей не висит вроде нигде, все глаза сегодня сломал смотревши. Только вот при подаче питания начинают светиться светодиоды которые припаяны через резюк от ножек I/O на землю. Но ведь по моему разумению, если в ПЛИС нет прошивки, значит на выходе нуль должен быть...или я уже что то не понмаю?
В общем, если найдутся здесь знающие люди, очень прошу мне объяснить, что же я не так сделал...

Я такое видел, когда в Чип-и-Дипе купил пару CPLD-шек. Причем они не опознавались и не шились. Потом купил в Точке опоры, заменил и все заработало. Получается, иногда продавцы могут впарить неисправные микросхемы.
Либо бывает флюс-гель, который плохо отмывается и хорошо проводит.
TailWind
Цитата(Algol @ May 25 2006, 18:57) *
Начал втыкать в ПЛИС и VHDL, так что сам я пока неграмотный. Спаял макет, причем плата заводская, разведено все правильно, т.к. уже много таких макетов собрано. Соплей не висит вроде нигде, все глаза сегодня сломал смотревши. Только вот при подаче питания начинают светиться светодиоды которые припаяны через резюк от ножек I/O на землю. Но ведь по моему разумению, если в ПЛИС нет прошивки, значит на выходе нуль должен быть...или я уже что то не понмаю?
В общем, если найдутся здесь знающие люди, очень прошу мне объяснить, что же я не так сделал...


Это нормально.
Когда плис сконфигуриться диоды загоряться ярче.
Algol
Большое спасибо за разъяснение.
Сейчас у меня появился еще один, возможно глупый вопрос.
В настоящий момент роюсь в датабуке, но может кто нить подскажет советом...
В режиме JTAG, заливая прошивку, выдается ошибка "CONF_DONE pin failed to go high in device 1".
Следствием чего, это может быть? Неправильно собран байтбластер?
P.S. в режиме AS все замечательно работает. Внешний пул-ап резистор у CONF_DONE имеется на 10к.
sazh
CONF_DONE Pulled to VCC through a 10-kΩ resistor. When configuring multiple devices in the same JTAG
chain, pull up each CONF_DONE pin to VCC individually. (1)
Algol
sazh
Цитата
When configuring multiple devices in the same JTAG chain, pull up each CONF_DONE pin to VCC individually.

Да, наверное забыл сказать, что на JTAG висит только одно устройство. Понятно, что у каждой плисы ногу подтягивать надо.
sazh
Да. Я не вчитался в фразу. Он говорит, что confdone не переходит в 1. Значит не было успешной конфигурации. Смотрите что на nStatus. Кажется он отвечает за ошибки. Посмотрите все ли сигналы с открытым стоком имеют нужные резисторы. На jtag обратите внимание. TCK через резистор на gnd. Другие сигналы jtag подтянуты? Длина линий. Длина проводов байтбластера. И т.д. (Посмотрите в режиме AS, confdone должен быть в 1 после успешной конфигурации)

А чем Вы прошиваете в режиме AS. Если у Вас самодельный BB2, то и его тоже проверьте.
Krys
Может, вообще какая-нибудь сопля висит между конф-дон и землёй, прозвони тестером. Может даже в байтбластере. Или в самой твоей схеме.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.