Цитата
В данном случае я бы посоветовал применить все же DC/DC, а не LDO. Если конечно вы собираетесь полный заряд с аккумулятора использовать. Обычно SLA позволяется разряжать (в зависимости от производителя аккумулятора) вплоть до 1,25В..1,5В на банку (1,1В на банку это критический предел для SLA по-моему). Т.е. 6В-ый SLA аккумулятор при нормальном использовании может разряжаться до 3,75В...4,5В, что никак не укладывается в допустимые пределы величины питания цифровой TTL-логики (5В+-5%).
Смотрел даташиты поSLA, вроде Panasonic(у других аналогично, но менее популярно расписано) . Для 6-вольтового аккумулятора после разряда до 5,7 в начинаеося очень резкое падение напряжения. В диапазоне 5...5,7В отдаваемая энергия менее 1% номинала. Это стоит проблем? для токов 0,1...1А рекомендую lm2940 - дешево и широко распространено, но жрет 15ма.