slimjack
Задача: выпрямить переменку 2500 В (одна фаза), номинальный ток 1 А. Предположительно диоды нужны на 4500-5000В.
Выпрямительных диодов таких пока нигде не нашел (боюсь и не найду).
Можно ли в качестве диодов моста применить гирлянды из 4 диодов на 1600 В 3 А? Т.е. на мост уйдет 16 диодов.
ISD
У Semikron есть диоды на 4000-6000 В, хотя непонятно, зачем 5000В?
2500*1.41=3525. Если мостовая схема, то на 4000В - вполне.
rezident
Цитата(ISD @ Aug 1 2007, 16:00) *
У Semikron есть диоды на 4000-6000 В, хотя непонятно, зачем 5000В?
2500*1.41=3525. Если мостовая схема, то на 4000В - вполне.

Вообще-то обычно проектируют с запасом 30%. 2500В это скорее всего номинальное напряжение. Если допустимое отклонение его не более +-10%, то диоды должны быть как минимум на 5000В.
maxcy
Цитата(rezident @ Aug 1 2007, 19:42) *
Вообще-то обычно проектируют с запасом 30%. 2500В это скорее всего номинальное напряжение. Если допустимое отклонение его не более +-10%, то диоды должны быть как минимум на 5000В.

можно наворотить схему на полевх транзисторах (это если совсем худо будет)
Максим Зиновьев
А диоды от микроволновых печек (в питании магнетрона) чем не устроили?
slimjack
У семкрона смотрел. Но там на такое напряжение я увидел только лавинные диоды (не знаючто это такое, но сказали, что для выпрямителя не годится).
А какие диоды стоят в микроволновке, примерно напряжение и ток.
Massi
набирай гирлянду и зашунтируй каждый диод 200к...тока это...резисторы тоже имеют пробивное напряжение
Herz
Цитата(rezident @ Aug 1 2007, 18:42) *
Вообще-то обычно проектируют с запасом 30%. 2500В это скорее всего номинальное напряжение. Если допустимое отклонение его не более +-10%, то диоды должны быть как минимум на 5000В.

В мосте обратное напряжение делится на два плеча, т.е. 2500/2=1250+10%=1375В. Плюс 30% запас - итого выходит 1787В. Так что в каждом плече по два 1600-вольтовых диода, соединённых последовательно (с выравнивающими резисторами, конечно) более чем достаточно.
rezident
Цитата(Herz @ Aug 6 2007, 19:29) *
В мосте обратное напряжение делится на два плеча, т.е. 2500/2=1250+10%=1375В. Плюс 30% запас - итого выходит 1787В. Так что в каждом плече по два 1600-вольтовых диода, соединённых последовательно (с выравнивающими резисторами, конечно) более чем достаточно.

Если имеется в виду мостовой однофазный выпрямитель, то амплитудное значение после него 2500В*корень из двух. Итого 2500В*1,1*sqrt(2)*1,3=5056В т.е. даже 2500В на каждый диод уже не катит.
Herz
Цитата(rezident @ Aug 6 2007, 17:48) *
Если имеется в виду мостовой однофазный выпрямитель, то амплитудное значение после него 2500В*корень из двух. Итого 2500В*1,1*sqrt(2)*1,3=5056В т.е. даже 2500В на каждый диод уже не катит.

Это всё верно, но на 2 поделить снова забыли. Итого: мост из 8-и 1600-вольтовых диодов имеет достаточный запас по обратному напряжению.
SmartRed
Цитата(slimjack @ Aug 6 2007, 16:44) *
У семкрона смотрел. Но там на такое напряжение я увидел только лавинные диоды (не знаючто это такое, но сказали, что для выпрямителя не годится).
...


Ага, больше слушайте таких "специалистов"

Лавинный диод, это обычный диод, с детерминироваными лавинными свойствами ( ВАХ при обратном смещении в области пробоя). У них определена энергия при пробое, которую прибор может проглотить
и остаться в живых.

Как раз лавинные диоды легко включаются последовательно
Максим Зиновьев
""А какие диоды стоят в микроволновке, примерно напряжение и ток.""

Посмотрел в сервисмануал от печки Daewoo - диод, скорее столб HVR-1X-3AB

На магнетроне в районе 4-4,5 кВ, мощность в районе 1-1,5 кВт по питанию

Поспрашиваю у сервисников еще
exSSerge
В "избранном" завалялась пара-тройка ссылок на производителей высоковольтных диодов:
http://www.hv-diode.com
http://www.microsemi.com
http://www.voltagemultipliers.com/html/sel..._hv_diodes.html

Были ещё такие КЦ203х, а если параллелить, то и КЦ201 и КЦ202 сгодятся.
Вот только не знаю как у них с надёжностью, массово применять не приходилось.
slimjack
Спасибо всем за помощь!
Максим Зиновьев
slimjack, пока типов нет, но сказали, что в микроволновке столб из 5 или 6-ти диодов, кто-то ковырял. На токе 1 А столб даже не греется на сетевой частоте.

Наверное, можно позвонить и спросить в магазине, торгующем запчастями к микроволновкам - "отсыпьте мне микроволновочных высоковольтных выпрямительных диодов" smile.gif

Это решение, имхо, плодотворнее, чем собирать гирлянды с уравнивающими резисторами

добавлено. Кроме того, есть решение с отечественными КЦ109 (депмферные диоды из строчной развёртки УЛПЦТИ), их, наверное, придётся параллелить на нужный ток
LexaK
Переменка 50 Гц?
Если выше, то диоды от микроволновки не годятся - они слишком медленные. Пробовал на 50кГц - результат неудовлетворительный.
syoma
Мы используем вот эти Ixys: http://www.ixyspower.com/store/Family.aspx?i=43
как раз для выпрямления напряжения 2кВ. Работают нормально.
Используем и готовые мосты и собираем мосты из диодов.
Вот на 1Ампер, например http://ixdev.ixys.com/DataSheet/UGB_UGD.pdf
klokus
берем her308 они по 3 рубля параллельно им резисторы по 10-20 мОм и уравнивающие конденсаторы 3-6 пик , соединяем последовательно.Ток у них 3а импульсный 180а это самая надежная конструкция и они uf .Более подробно на flyback.org.ru
TheMad
Цитата(klokus @ Jul 30 2008, 10:59) *
берем her308 они по 3 рубля параллельно им резисторы по 10-20 мОм и уравнивающие конденсаторы 3-6 пик , соединяем последовательно.Ток у них 3а импульсный 180а это самая надежная конструкция и они uf .Более подробно на flyback.org.ru



Хер308 сами по себе имеют емкость 50пФ при 4В. Уравнивающие конденсаторы должны быть либо намного больше, либо они не нужны вообще.
Я бы вообще варисторы на 900В параллельно им поставил.