tpv
NIOSII Eval kit EP1C12

Помогите разобраться!!

В SOPC Builder создаю систему на основе стандартного проекта
добавляю в нее свои блоки (SPI, PIO и т.п. Все библиотечное)
Генерирую, переношу в Квартус, делаю назначения выводов.
Компилирую. В NIOS IDE делаю простенькую программу - подергать PIO,
выдать что-нибудь через SPI.

Загоняю все это в плату, смотрю осцилографом...
Все что было в стандартном проекте, все работает светодиоды мигают и тд
Все что я добавил и назначил на свободные выводы (PROTO AREA) не дышит

Что это может быть? wacko.gif
PavelS
Может поможет, но не уверен!
Убедитесь, что Ваши сигналы реально подключены к контактам, т.е. в bdf у выходов должен быть транспорант с реальным назначенным пином.
Дело в том, что по умолчанию в стандартном проекте в назначениях все PROTO контакты уже назначены и там нужно убить или заменить Вашим именем существующий PROTO контакт. blink.gif
tpv
Все флаги с назначениями пинов в .bdf на месте.
В Floorplan все пины видны на своих местах и подключены к
внутренним схемам sad.gif

Для проверки создал примитивный счетчик. Его выходы вывел наружу.
Та же фигня. Симулятор показывает, что на выходах меандр,
вместо этого на плате weak GND.

Буржуи сделали этот кит в виде бутерброда: на основной плате стоит
вторым этажом процессорный модуль. Из-за этого подлезть под FBGA,
чтобы посмотреть сигнал на кристале невозможно w00t.gif
PavelS
Это Алтеровский кит? У них на сайте сейчас только ЕР1С20 и плата вполне удобная. Зачем залазить под BGA? PROTO ведь выведены на разъемы!?
У меня плата NIOSII EP1S10 и тут все PROTO выведены на разъемы!
Описанное Вами проявление было пока не убрал предустановленные назначения, а так все нормально!
huh.gif
tpv
To PavelS

Большое спасибо за совет.

Действительно Quartus отказывался принять двойное назначение
на один pin (хотя никакой ошибки и не выдавал).
После удаления лишних assigments все заработало
biggrin.gif