Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Attiny2313 фьюз СKSEL3...0
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > AVR
asddsa
Добрый день, прошил Attiny2313 по ошибки установил фьюз СKSEL3...0 на 7 - это резервированый режим тактового ген- ра. Есть какой выход или нет ?
=AVR=
Выхода два - подать на XTAL1 такты 100..10000 КГЦ с внешнего генератора (или воспользоваться AVReAl - он это умеет и без генератора), или выкинуть 25-рублевого таракана и взять новый
asddsa
А что такое резервированный режим, что он из себя представляет ?
defunct
Цитата(asddsa @ Sep 11 2007, 22:17) *
А что такое резервированный режим, что он из себя представляет ?

Комбинация фузов, поведение генератора для которой не оговорено, с большой долей вероятности включает режим External clock (как самый простой).
В ДШ помечено как Reserved:
CKSEL0..3:
Reserved 0001/0011/0101/0111
=AVR=
Цитата(asddsa @ Sep 11 2007, 23:17) *
А что такое резервированный режим, что он из себя представляет ?
В переводе с русского на русский - "хз" smile.gif
asddsa
Програматор AVreal постаянно будет генерировать сигнал на 5 вывод LPT или только когда прошивает ?
Dmitry_Od
Цитата(asddsa @ Sep 12 2007, 20:51) *
Програматор AVreal постаянно будет генерировать сигнал на 5 вывод LPT или только когда прошивает ?


XTAL? только при "общении" с контроллером, потом обычно переводит выводы адаптера (если есть) в 3-е состояние. А зачем постоянно подавать тактовую частоту на контроллер? разве только вместо кварца.
=AVR=
Цитата
XTAL? только при "общении" с контроллером
AVReAl на XTAL1 такты не подаст без специального командного ключика "-o0"
Dmitry_Od
Цитата(=AVR= @ Sep 12 2007, 21:56) *
AVReAl на XTAL1 такты не подаст без специального командного ключика "-o0"


Я надеялся, что автор темы прочел описание ключей... собственно, без них AVReAl работать не будет sad.gif
Botanic
Извиняюсь только начинаю с AVR работать, боюсь ошибиться, какие фьюзы для него должны быть установлены для работы на внешнем кварце с частотой 10 Мгц?
defunct
Цитата(Botanic @ Sep 19 2007, 17:36) *
Извиняюсь только начинаю с AVR работать, боюсь ошибиться, какие фьюзы для него должны быть установлены для работы на внешнем кварце с частотой 10 Мгц?

Дык а в даташит заглянуть не судьба? Для кварцев >=8Mhz
CKSEL3..0 = 1111
SUT1..0 = 11 (slow rising power) / 10 (fast rising power) / 01 (если активирован BOD)
Botanic
Цитата(defunct @ Sep 19 2007, 21:45) *
Дык а в даташит заглянуть не судьба? Для кварцев >=8Mhz
CKSEL3..0 = 1111
SUT1..0 = 11 (slow rising power) / 10 (fast rising power) / 01 (если активирован BOD)


огромное спасибо, прошу извинить, английский не знаю совсем, и ошибиться боюсь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.