Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли параллелить трансформаторы 50 Гц
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
DASM
скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить.
PS трансы однотипные конечно
deemon
Если числа витков в обмотках у этих трансов не сильно отличаются , то можно . Надо просто померять напряжения на их выходах и посмотреть - велика ли разница ...
DASM
Трансы вообще одной марки
deemon
Но намоточные станки имеют же погрешность ....
Я бы сделал так - измерил бы напряжения на выходах всех трансов , выбрал бы два самых различных , соединил бы первички параллельно и включил бы в сеть через амперметр . Далее , можно измерить ток холостого хода обоих трансов , и соединить вторички параллельно . В идеале ток вообще не изменится , а в реальности - может возрасти . Если он возрастёт незначительно ( на несколько процентов ) - то можно и все включать параллельно .......
tyro
Цитата(DASM @ Sep 28 2007, 23:23) *
скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить.
PS трансы однотипные конечно

В качестве единичного решения можно, если есть возможность подобрать по выходному напряжению - естественно под одинаковой максимальной (для одного трансформатора) нагрузкой.
Помнится для трансформаторов типа ТПП в документации было оговорено, что можно включать параллельно по выходу два трансформатора, но это было уже давно и память может и подвести.
А наращивать мощность - первичные обмотки трансформаторов паралельно, вторичные последовательно. smile.gif
Максим Зиновьев
Цитата(DASM @ Sep 29 2007, 00:23) *
скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить.
PS трансы однотипные конечно


Если не взирать на некоторые потери КПД, неодинаковость Ктр трансформаторов можно скомпенсировать уравнивающими резисторами. Куда их включать, в первички или во вторички, зависит от типа нагрузки по 3 кВ smile.gif

Интуитивно кажется, что уравнивать ничего не понадобится, если трансформаторы от СВЧ-печек, буржуйские, да с магнитными шунтами - они, эти трансформаторы, достаточно "мягкие"
DASM
Ну все ясно. На самом деле вопрос на довольно печальном форуме (чисто случайно зашел) , но изготавливать подобное устройство никто не будет. Просто заспорили, какое напряжение - ток оптимально для самубийства. Похоже 4 кВ переменки самое то, а ток надо с запасом по смертельному в 0.1 A. Сами понимаете, уравнивающие резисторы тут излишни :-)
deemon
Цитата(DASM @ Sep 29 2007, 12:59) *
Ну все ясно. На самом деле вопрос на довольно печальном форуме (чисто случайно зашел) , но изготавливать подобное устройство никто не будет. Просто заспорили, какое напряжение - ток оптимально для самубийства. Похоже 4 кВ переменки самое то, а ток надо с запасом по смертельному в 0.1 A. Сами понимаете, уравнивающие резисторы тут излишни :-)


Вот же идиотизм . Каких только придурков не найдёшь в интернете . Интересно , а эти "самоубийцы" видели запись казни на стуле ? Если бы увидели - им бы сразу расхотелось это делать sad.gif Олигофрены просто какие-то .....................
Кстати , понятие "смертельный ток" - чепуха в принципе . Одного и 10 ма убить может , а другого и 0,5 ампера сразу не убьёт ..... потому , кстати , и все эти "электрошоки"- развод для лохов . Слишком это всё как-то индивидуально ................
DASM
Цитата(deemon @ Sep 29 2007, 13:19) *
Вот же идиотизм . Каких только придурков не найдёшь в интернете . Интересно , а эти "самоубийцы" видели запись казни на стуле ? Если бы увидели - им бы сразу расхотелось это делать sad.gif Олигофрены просто какие-то .....................
Кстати , понятие "смертельный ток" - чепуха в принципе . Одного и 10 ма убить может , а другого и 0,5 ампера сразу не убьёт ..... потому , кстати , и все эти "электрошоки"- развод для лохов . Слишком это всё как-то индивидуально ................

Да судя потом, что собрать конструкцию из 5-ти трансов мне ответили "влом" очевидно, что на тот свет им тоже влом. Насчет записи тут спорно - считается, что такой ток мгновенно сжигает нейроны мозга, и чеовек уже ничего не чуствует. А то что дергается там, горит, лопается - ему уже все равно.
Хлороформ рулит короче. Жаль однако, что из тысячи зарегенных там, несколько все таки реально ушли в оффлайн навечно
Впрочем тема вобщем-то исчерпана.
proxi
Цитата(DASM @ Sep 28 2007, 23:23) *
скажем 10 штук вместе (ну не путая фазу естественно). Задача - 3 кВ переменки и ампера 3-4 получить.
PS трансы однотипные конечно

Вполне возможно ,только их придется включать последовательно-пораллельно ,так как нужные 4кВ в микроволновке получаются удвоителем (конденсатор+диод) ,последовательно включенные вторичные обмотки подключить к диодному мосту а затем выходы мостов можно спокойно параллелить, до нужных амперов .Конструкция довольно дорогая может получиться однако...
vvs157
Цитата(tyro @ Sep 29 2007, 11:01) *
Помнится для трансформаторов типа ТПП в документации было оговорено, что можно включать параллельно по выходу два трансформатора, но это было уже давно и память может и подвести.

По-видимому Вы спутали допустимость параллельного соединения двух идентичных обмоток одного ТПП. Соединять два ТПП черевато, так как при различной нагрузке трансформаторов (за счет других обмоток) потечет весьма существенный ток выравнивания, который с гарантией вызовет насыщение сердчника.
Alexandr
Ответ получен. Тему закрываю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.