Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Собираюсь юзать EP2C5T144 для работы с четырехканальным LVDS АЦП. Планирую для работы с ним использовать третий IO банк.
Проблема в том, что по референсу существуют ограничения на расположение LVDS-пинов относительно обычных : не ближе чем за 5 пинов от обычного выхода, или не ближе чем за 4 пина от обычного входа
Привожу цитату из референса:
"single-ended inputs can be no closer than four pads away from an LVDS I\O pad.
single-ended outputs can be no closer than five pads away from an LVDS I\O pad."

В третьем банке рядом с LVDS-пинами рядом располагаются пины, участвующие в конфигурации, а именно MSEL0, CONF_DONE и NSTATUS. У меня вопрос: относится ли вышеприведенное ограничение только к юзерским обычным входам-выходам, или к служебным тоже?
P.S. Могу добавить, что Quartus не ругается, если я располагаю LVDS-пины рядом с конфигурационными.
DmitryR
Цитата(Vlad362 @ Oct 29 2007, 11:40) *
Проблема в том, что по референсу существуют ограничения на расположение LVDS-пинов относительно обычных : не ближе чем за 5 пинов от обычного выхода, или не ближе чем за 4 пина от обычного входа
Привожу цитату из референса:
"single-ended inputs can be no closer than four pads away from an LVDS I\O pad.
single-ended outputs can be no closer than five pads away from an LVDS I\O pad."

В третьем банке рядом с LVDS-пинами рядом располагаются пины, участвующие в конфигурации, а именно MSEL0, CONF_DONE и NSTATUS.

Я думаю, что эта рекомендация связана с тем, что по LVDS обычно передают очень быстрые сигналы, и расположенные рядом буферы могут на них заметно шуметь (через общее питание). Соответственно, если эти буферы будут неактивны - то и шуметь они не будут. Вообще же рекомендация на мой взгляд бредовая - нечего вообще быстрые и медленные сигналы мешать в один банк.
Vlad362
Цитата(DmitryR @ Oct 29 2007, 14:59) *
Я думаю, что эта рекомендация связана с тем, что по LVDS обычно передают очень быстрые сигналы, и расположенные рядом буферы могут на них заметно шуметь (через общее питание). Соответственно, если эти буферы будут неактивны - то и шуметь они не будут. Вообще же рекомендация на мой взгляд бредовая - нечего вообще быстрые и медленные сигналы мешать в один банк.

я в общем тоже склоняюсь к тому, что после того, как конфигурирование завершится, LVDS-ам будет пофиг что делается на пинах конфигурации, т. к. на них уже ничего меняться не будет.
Спасибо.