Boltik
Начинаю делать проект на dsPIC30 и не получается собрать минимальную схему для проверки контроллера. Имеются в наличии 30f3012 и 30f4013 в DIP корпусах. Собрал схему на матрице wire up следущим образом: кварц на 20 мегагерц к ножкам OSC с 2 конденсаторами 22 пико на землю, питание 5 вольт (от компьютерного блока питания), MCLR через 1-10 килоом (пробовал ставить разные) на плюс питания, разьем на программатор (ICD2 микрочиповский) по схеме указаной на сайте.
При подключении 3012 выкидывает ошибку : ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0xC1, read=0xFFF). При проверке стрирания чипа выкидывает ошибку : ICD0161: Verify failed (MemType = Config, Address = 0xF80000, Expected Val = 0xFFFF, Val Read = 0xFFFF).
При подключении 4013 заявляет, что не видет target device вообще.
Внимание, вопрос...что же делать?)
volodya
Цитата(Boltik @ Nov 14 2007, 04:43) *
Начинаю делать проект на dsPIC30 и не получается собрать минимальную схему для проверки контроллера. Имеются в наличии 30f3012 и 30f4013 в DIP корпусах. Собрал схему на матрице wire up следущим образом: кварц на 20 мегагерц к ножкам OSC с 2 конденсаторами 22 пико на землю, питание 5 вольт (от компьютерного блока питания), MCLR через 1-10 килоом (пробовал ставить разные) на плюс питания, разьем на программатор (ICD2 микрочиповский) по схеме указаной на сайте.
При подключении 3012 выкидывает ошибку : ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0xC1, read=0xFFF). При проверке стрирания чипа выкидывает ошибку : ICD0161: Verify failed (MemType = Config, Address = 0xF80000, Expected Val = 0xFFFF, Val Read = 0xFFFF).
При подключении 4013 заявляет, что не видет target device вообще.
Внимание, вопрос...что же делать?)


В принципе описано подключение правильное. Нюанс AVdd-AVss тоже необходимо подключить к соотв. питаниям. На MCLR я вообще ничего при прогр.-отладке не вешаю - только ICD (после окончания добавляю RC-цепь) 07.gif .
Стандартный ICD2 питать DsPic отказывается, поэтому источник 5В подключать свой обязательно, после включения ИСД. Монтажа на длинных связях необходимо избегать (горит ИСД). Может правильность подкл. проверить повторно? Вообще все работает как часы (китайские biggrin.gif ). Удачи!
Alex B._
Цитата(Boltik @ Nov 14 2007, 05:43) *
Внимание, вопрос...что же делать?)

во-первых проверить, подключил ли ты ICD2 к ногам PGD1/PGC1. шить он может только по ним, отлаживаться по той паре, которая указана в слове конфигурации.
Boltik
Цитата(volodya @ Nov 14 2007, 10:07) *
В принципе описано подключение правильное. Нюанс AVdd-AVss тоже необходимо подключить к соотв. питаниям. На MCLR я вообще ничего при прогр.-отладке не вешаю - только ICD (после окончания добавляю RC-цепь) 07.gif .
Стандартный ICD2 питать DsPic отказывается, поэтому источник 5В подключать свой обязательно, после включения ИСД. Монтажа на длинных связях необходимо избегать (горит ИСД). Может правильность подкл. проверить повторно? Вообще все работает как часы (китайские biggrin.gif ). Удачи!


AVdd-AVss я подключил параллельно с обычному питанию...с тем же результатом. Что такое длинные связи?
volodya
Цитата(Boltik @ Nov 14 2007, 13:17) *
AVdd-AVss я подключил параллельно с обычному питанию...с тем же результатом. Что такое длинные связи?


Остается внимательно просмотреть все смязи PGD, PGC(первое вкл. и прогр. только через них) на соотв. ноги проца. MCLR, +пит., -пит. по подкл. к ИСД свертесь не очень удачный разъем (помоему sad.gif ) В принципе програмироваться и опознаваться без кварца должен. Длинну проводов укоротить до минимума 30см по паспорту +5-3 см Но может зависить от модели(личный опыт twak.gif ) А вообще загадочная ситуация.
zksystem
Недавно смотрел доку от PIC24, там есть VDDcore, который надо через танталовый кондер на землю сажать, посмотреть сейчас даташит от дсПИК в данный момент нет возможности, возможно там тоже такая нога есть.
volodya
Может стоит посмотреть 51584B.pdf на сайте МЕлкочипа там примет демо платы кроме самого камешка все выкинуть и получиться мин. подкл.
Удачи!
Boltik
Проблема была в зеркальном подключении ICD2, ну не понял я инструкцию. После исправления ошибки все заработало.