Выбираю трансформатор для импульсного ИП. По параметрам подходят TSD-935 или TSD-990. Но приведённые схемы в даташитах на эти трансы несколько отличаются от традиционных, во всяком случае, как я себе это представляю. Там отсутствуют и оптопара и регулятор. Возможно ли применить это схемное решение, как такой ИП будет работать? Там ещё рекомендуется опционально ставить внутреннюю нагрузку 390 ом. Как я понимаю она нужна для стабильной работы ИП при отсутствии внешней нагрузки?
Turnaev Sergey
Если сердечники не из стали, и не деревянные, то наверное в импульсники они пойдут, вот только надо смотреть до какой частоты потери будут приемлемы, и другие параметры естественно тоже надо смотреть.

Трансформатор он и в Африке - трансформатор.
Oleg_IT
Прошу прощения, но вопрос не про сами трансформаторы, они именно для импульсников и рассчитаны, вопрос по схемотехнике.
В даташитах на эти трансы http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-990.pdf, http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-935.pdf даны схемы их применения и в этих схемах нет регулирующих элементов, оптопары и источника опорного напряжения. И конкретно вопрос , можно использовать именно ту схему, которая рекомендуется в документыции?
733259
Имеются там "регулирующие элементы и источник опорного напряжения", смотрите datasheet:
top221-227.pdf
У TSD-990 сигнал обратной связи (и питание) снимается с обмотки 3-4.
Oleg_IT
Дело не во внутреннем содержанием TOP-а. Если сравнить с http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-1405.pdf то разница видна сразу, TOPxxx только мощнее используется.
Lenel
Цитата(Oleg_IT @ Feb 13 2008, 19:54) *
Прошу прощения, но вопрос не про сами трансформаторы, они именно для импульсников и рассчитаны, вопрос по схемотехнике.
В даташитах на эти трансы http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-990.pdf, http://terraelectronica.ru/pdf/PMI/TSD-935.pdf даны схемы их применения и в этих схемах нет регулирующих элементов, оптопары и источника опорного напряжения. И конкретно вопрос , можно использовать именно ту схему, которая рекомендуется в документыции?


Добрый день!
В приведённой схеме есть обраная связь по входному напряжению. По току нагрузки - нет, поэтому нестабильность выходного напряжения по току будет приличная, порядка 10%. В эту схему можно ввести полноценную обратную связь, пример можно увидеть на сайте PowerIn...
Bludger
Цитата(Oleg_IT @ Feb 13 2008, 12:32) *
Выбираю трансформатор для импульсного ИП. По параметрам подходят TSD-935 или TSD-990. Но приведённые схемы в даташитах на эти трансы несколько отличаются от традиционных, во всяком случае, как я себе это представляю. Там отсутствуют и оптопара и регулятор. Возможно ли применить это схемное решение, как такой ИП будет работать? Там ещё рекомендуется опционально ставить внутреннюю нагрузку 390 ом. Как я понимаю она нужна для стабильной работы ИП при отсутствии внешней нагрузки?


Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть...
wim
Цитата(Bludger @ Feb 14 2008, 10:11) *
Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть...

Трансформатор рассчитан на диапазон сети от 85 В до 265 В, так что в "нашем" диапазоне напряжение будет раза в два больше - должно хватить.
Bludger
Цитата(wim @ Feb 14 2008, 10:42) *
Трансформатор рассчитан на диапазон сети от 85 В до 265 В, так что в "нашем" диапазоне напряжение будет раза в два больше - должно хватить.


Ммм.. Это же флай, тут вход вроде как вовсе нипричем... У нас напруга на байасе будет всегда выходное через коэффициент трансформации...
wim
Цитата(Bludger @ Feb 14 2008, 11:08) *
Ммм.. Это же флай, тут вход вроде как вовсе нипричем... У нас напруга на байасе будет всегда выходное через коэффициент трансформации...

да, верно, у микросхемы входное пороговое напряжение 5,7 В - вряд ли этой обмотки хватит для регулирования по выходу.
Lenel
Цитата(Bludger @ Feb 14 2008, 10:11) *
Там может быть проблема, что не хватит напряжения на обмотке питания для органзации цепи ОС с оптроном - ведь транзистор оптрона для работы в активном режиме захочет некого падения на нем, обмотка же выдает 5В при 12В выходного, и скорее всего напруги не хватит. Наверно, можно и извратиться, но кто его знает к чему приведет, надо тщательно будет все смотреть...


Добрый день!
Вы правы. сразу не обратил на это внимание. Напряжения на обмотке подпитки не хватит. Нужно другой тип трансформатора.