Vladimir_T
Mar 25 2008, 13:01
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть такое схемное решение: п/п термодатчик TC1047 + буферный усилитель, затем кабель, на входе нормирующий усилитель + АЦП. Это решение работает пока длина кабеля была до 5 м, но понадобилось использовать кабель диной 25 м и тут стала существенно сказываться эта длина. Кабель типа FTP cat5. Падение на земляном проводе составляем около 70 мВ! Вот и прошу вас подсказать решение для компенсации падения на земляном проводе. Кабель 4-х проводный + экран, из них два - сигнальных (два датчика), питание + 5В, экран - на земле, остался один проводник, который хотел бы использовать для измерения падения с тем, что впоследствии вычетать его в аналоговом тракте либо измерив его с помощью АЦП делать программную компенсацию.
Lexdaw
Mar 27 2008, 07:41
Вас бы так не напрягала длина провода еслиб выход был токовый.
MrYuran
Mar 27 2008, 07:47
Переместить АЦП к датчику и передавать цифровой код.
Никакие сотни метров не страшны
Евгений Германович
Mar 27 2008, 13:20
Цитата(Lexdaw @ Mar 27 2008, 10:41)

Вас бы так не напрягала длина провода еслиб выход был токовый.
А если в качестве приемника использовать преобразователь ток-напряжение вас непременно будет ждать счастье
Vladimir_T
Mar 28 2008, 15:11
Работа с токовым выходом - это лучшее решение! Согласен.
Но может попробовать с помощью дополнительного провода? И затем вычитать падение на этом проводе из полезного сигнала. Где-то я видел такие решения.... с дополнительным проводником.
Цитата
Но может попробовать с помощью дополнительного провода?
Ну так подключите доп. провод к "-" питания датчика и измеряйте
между выходом датчика и доп. проводом. Высокоомным входом, конечно.
Токовый выход в судовой автоматике, где растояния по 100 и больше метров - обычное дело.
Видел готовые предусилители, правда для термопар, но сейчас наверное и под п/п датчики есть.