BIK14
Привет, всем!

Нужно собрать резистор на 1,2Ом 10%. Ток проходящий через ризистор 340А при напряжении 690В.
А резисторы должны быть исключительно с воздушным охлаждением проволочные.

Скажем если все резисторы одного типа, т.е. с одинаковым ТКС, то какие есть варианты, чтобы уложиться в заданную точность? И возможно ли это в принципе?
TSerg
Цитата(BIK14 @ Oct 27 2008, 14:29) *
Нужно собрать резистор на 1,2Ом 10%. Ток проходящий через ризистор 340А при напряжении 690В.


Закон Ома не вырисовывается R = 690/340 = 2.02 Ом.

Телепатируем дальше.
rudy_b
Надеюсь размер не ограничен? - Тогда элементарно.
BIK14
Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 15:11) *
Закон Ома не вырисовывается R = 690/340 = 2.02 Ом.

Телепатируем дальше.


Дело не в законе Ома, напряжение до 690В не суть важно. Ток 340А, следовательно рассеиваемая мощность должна быть порядка 140 кВт и это на воздухе.
Microwatt
Цитата(BIK14 @ Oct 27 2008, 15:28) *
Дело не в законе Ома, напряжение до 690В не суть важно. Ток 340А, следовательно рассеиваемая мощность должна быть порядка 140 кВт и это на воздухе.

Напряжение неважно? Сколько людей уже на этом прокололось....
А проблема-то вообще в чем? Набрать батарею резисторов?
Какие у Вас под рукой есть вагонными нормами?
Из них и наберите. Только просчитайте все аккуратненько.
TSerg
Цитата(BIK14 @ Oct 27 2008, 14:29) *
Скажем если все резисторы одного типа, т.е. с одинаковым ТКС, то какие есть варианты, чтобы уложиться в заданную точность? И возможно ли это в принципе?


Зависит от разброса одиночного резистора.
sera_os
Цитата(BIK14 @ Oct 27 2008, 14:29) *
Скажем если все резисторы одного типа, т.е. с одинаковым ТКС, то какие есть варианты, чтобы уложиться в заданную точность? И возможно ли это в принципе?

Берем резисторы 10% или точнее, соединяем параллельно для получения требуемой мощности&сопротивления.
ИМХО По закону распредиления (Гаусса), результирующая погрешность будет такой же, т.е. 10%.
asdf
Цитата(BIK14 @ Oct 27 2008, 15:28) *
Дело не в законе Ома, напряжение до 690В не суть важно. Ток 340А, следовательно рассеиваемая мощность должна быть порядка 140 кВт и это на воздухе.


"Интересные шляпки носила буржуазия" ©
140 кВт конвективного теплообмена - это примерно 50 квадратных метров поверхности с температурным перепадом 40-50 град.
TSerg
Цитата(sera_os @ Oct 27 2008, 16:07) *
Берем резисторы 10% или точнее, соединяем параллельно для получения требуемой мощности&сопротивления.
ИМХО По закону распредиления (Гаусса), результирующая погрешность будет такой же, т.е. 10%.


Да ну ? А не в корень квадратный раз из числа резисторов меньше ?
Microwatt
Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 16:35) *
Да ну ? А не в корень квадратный раз из числа резисторов меньше ?

Вы правы, но если выборка случайна. Т.е. резисторы берутся из разных партий.
Обычно же, при покупке 1000-5000 резисторов все они одной "выпечки". И там есть большая систематическая погрешность при небольшом случайном отклонении.
В данном случае сомневаюсь, чтобы точность в 3-5% не устраивала.
Вот сдуть куда-то и чем-то равномерно такое тепло - действительно задачка не из мимоходных.
Это что, такой серийный резистор 140 кВт в каждый дом? Или это единичная, разовая установка?
Работает она круглосуточно 5 лет или так, эксперимент поставить и забыть?
Решение же кардинально зависит от исходных данных. Если не указать, что зонтик не должен пропускать воду, то Вам предложат только ручку со спицами и доказать, что он не то, что Вы думали, будет невозможно.
rezident
Если конечная цель - измерить ток в цепи, то при таких токах нужно применять другие способы измерения тока, нежли этакий шунт из резисторов.
jackBU
Толстый нихромовый провод и вентиляторы. Или тормозные резисторы как на жд.
orthodox
Цитата(jackBU @ Oct 27 2008, 19:31) *
Толстый нихромовый провод и вентиляторы. Или тормозные резисторы как на жд.


70 штук бытовых тепловентиляторов последовательно-параллельно, каждый по 2 квт.
Или меньшее количество более мощных, промышленных (тепловая пушка).
Или, для естественной конвекции, применять бытовые масляные радиаторы.

Везде нихром, сопротивление более-менее стабильно... Но в бытовых надо просмотреть контакты, все лишнее убрать (типа регуляторов и выключателей), а соединения приварить для надежности и стабильности. В промышленных, впрочем, тоже...

Лампы накаливания нельзя - сопротивление нелинейно от тока, а жаль - красиво было бы...
Если еще покрасить в разные цвета и выложить рисуночек или надпись... Типа клумбы...Но нет sad.gif

PS О точности волноваться вообще не надо - при таком количестве всегда можно подогнать - убрать парочку или добавить, или перекоммутировать... Главное - временная и термо стабильность.