LexRoss
Apr 5 2009, 06:03
Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.
VladimirYU
Apr 5 2009, 06:31
Цитата(LexRoss @ Apr 5 2009, 10:03)

Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.
Мне то же много, что нужно. Пожалуйста, потрудитесь сформулировать задачу. В Вашеи изложении это, скорее истерический крик, чем постановка задачи.
Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга.
VladimirYU
Apr 5 2009, 07:43
Цитата(arisov @ Apr 5 2009, 11:30)

Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга.
Я только могу предположить, что башня есть, а схемы скорей всего нет. Автор темы должен прояснить. ИМХО не факт, что туда не приложили шаловливые ручки местные умельцы. Еслм это было типовое решение, то искать нужно по архивам производителя оборудования, но это геморой еще тот. Проще, наверное восстановить ее по факту.
gyrator
Apr 6 2009, 03:29
Цитата(LexRoss @ Apr 5 2009, 09:03)

Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет.
Трубка с маслом, чтобы уйти от края башни и зимой не приморозить датчик давления. На конце трубки (снаружи башни) концевик через резиновую мембрану. Электроника устраняет дребезг и обеспечивает защиту двигателя от пропадания фазы, что часто случается в сельской местности. Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации.
Microwatt
Apr 6 2009, 08:27
Цитата(gyrator @ Apr 6 2009, 06:29)

Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации.
Чем факт интересен? Дятлы ведь водятся везде и во все времена.
gyrator
Apr 6 2009, 16:11
Цитата(Microwatt @ Apr 6 2009, 11:27)

Дятлы ведь водятся везде и во все времена.
Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую

действующую игрушку, то Вы наверное орёл.
Microwatt
Apr 6 2009, 17:51
Цитата(gyrator @ Apr 6 2009, 19:11)

Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую
действующую игрушку, то Вы наверное орёл.

30- 40 лет назад это и смотрелось бы в станции юных техников.
Но даже тогда, делать простейшую автоматику на лампах.....
Извините. "дятел", конечно, слишком грубо. Я не думал, что это будет применено к конкретному человеку, как оценка личности. а не технического подхода.
Мона сделать задержку отпускания на дополнительной релюшке. Параллельно катушке реле ставится конденсатор, и усе. Если питание переменное - еще нужен выпрямитель и доп. резистор последовательно катушке реле. Ибо на конденсаторе будет пиковое напряжение, а реле привыкло к действующему. Задержка секунд 3-5 должна спасти от дребезга.
На лампах каждый сможет, я про решение "термопроблемы", только долго и стабильно не получится, ухудшение эмиссии... Для обслуги может и проще, как в телевизорах ламповых - хозяин знает по привычным симптомам какую лампочку поменять, или еще проще, когда накал не видно. Это решение "в лоб". Судя по поделкам у товарища склонность к механике и куча свободного времени.
Тоже доводилось автоматику в/башен ваять, раньше на транзисторах-реле, позже на процессорах (и дешевле и "гибче").
igorek
Apr 12 2009, 17:55
Заходите на www.elpri.ru, присылайте ТЗ, сделают вам шкафчик, а так они уже давно выпускаются вся автоматика и защита. А так попроще можно решить все это, ставьте ЭКМ же и используйте таймер, не будет ни какого дребезга, будет у вас релейно-временной регулятор(более дешевое решение ), для сельской местности вполне пригодно, а защиты от обрыва фаз уж сделать не проблема, простая автоматика.
Замерзание решается очень просто. Используйте нагревательные провода теплоизоляциооный матриалчик и все. среди этих проводов наиболее дешевый ПНСВ(срок службы 10-20 лет).
Есть такой вариант если сами хотите собрать шкафчик, берите УПП(на нашем же сайте www.elpri.ru ), во первых там есть все(защиты, различные опции) , ставите еще датчик давления с токовым выходом или выходом по напр. 0-5В. дешевле выйдет, срок службы насосика увеличите в раза два. В деревне насосоы обычно быстро дохнут.
ua3gpk
Apr 20 2009, 17:06
Ставил ЭКМ на водонапорную башню с простейшей самоделкой управления пускателем. Работало нормально, контакт ходил
плавно, ток коммутации уменьшил включением простейшей схемки на тиристоре с реле напряжением 12 В, которое включает
пускатель эл. двигателя насоса. Советую использовать промышленные станции управления и защиты эл.двигателя. Раньше
были Каскад, СУЗ и сейчас думаю много других имеется. Станция выбирается с учетом тока эл.двигателя.