Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дифференциальный усилитель на ОУ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
hbot
Привет!

Объясните мне неразумному - есть ли принципиальные отличия между схемами 1 и 2 на рисунке:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Суть вопроса и сомнений состоит в следующем.
Надо измерять напряжение трех фаз относительно нейтрали (что, собственно, и отражено на схемах). До сего момента всегда использовалась схема 1. Но теперь возник вопрос - а нужны ли резисторы каждому ОУ в ветвях нейтрали? Поэтому родилась схема 2 и возник вопрос - есть ли тут "подводные камни"?
Tanya
Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 11:10) *
Привет!

Но теперь возник вопрос - а нужны ли резисторы каждому ОУ в ветвях нейтрали? Поэтому родилась схема 2 и возник вопрос - есть ли тут "подводные камни"?

Если требуемая точность не требует усилителей с нулевым входным током, то....
Салют!
Herz
А для чего, по-Вашему, вообще использовалась дифференциальная схема, а не простые делители?
hbot
Цитата(Herz @ Nov 4 2009, 12:25) *
А для чего, по-Вашему, вообще использовалась дифференциальная схема, а не простые делители?

Если бы я видел принципиальную разницу, то не стал бы задавать этот вопрос.
Tarantoga
Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 12:13) *
Если бы я видел принципиальную разницу, то не стал бы задавать этот вопрос.

Все нормально, 3 одинаковых делителя заменили на один. Сэкономили резисторы, польза налицо.
hbot
Цитата(Tanya @ Nov 4 2009, 12:15) *
Если требуемая точность не требует усилителей с нулевым входным током, то....
Салют!

У того операционника, что используется (AD8677), входной ток смещения равен 1нА. Так что не должно сильно сказываться на точности, которая с данной ошибкой допустима.

Цитата(Herz @ Nov 4 2009, 12:25) *
А для чего, по-Вашему, вообще использовалась дифференциальная схема, а не простые делители?

А какая все-таки разница между делителями в 1-ом и во 2-ом случаях? По мне вариант 2 вообще правильней, т.к. точка отсчета нейтрали для 3-х фаз получается у всех ОУ одинаковой, как и есть на самом деле. А не так, как в 1-ом случае, где три отдельных делителя вносят отличие нейтрали на + каждому ОУ из-за разброса номиналов резисторов.

Цитата(Tarantoga @ Nov 4 2009, 16:06) *
Все нормально, 3 одинаковых делителя заменили на один. Сэкономили резисторы, польза налицо.

Вот и я так считаю! Коли не шутите...
Alexashka
Может тогда надо их сопротивление уменьшить в 3 раза?
И 1 нА это ОУ с биполярным входоим. Лучше с полевым -на пико амперы.
И я бы поставил по входам защиты от перенапряжений.
АНТОН КОЗЛОВ
Шутники. На второй схеме только верхний ОУ принимает более или менее симметричный дифференциальный сигнал. Чтобы подавить синфазную составляющую, оба входа усилителя стараются выполниь однообразно. Расчет ведут просто, по законам Кирхгофа, например методом контурных токов. Во второй схеме даже на таком мелком рис. видно, что контуры токов инвертирующих и неинвертирующих входов несимметричны и особого подавления синф. составляющей не ожидается. Вообще, применяте инструментальные усилители для качества и читайте статейки про помехи и диф. усилители. Их много на каждом километре.
Tanya
Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 11:10) *
Поэтому родилась схема 2 и возник вопрос - есть ли тут "подводные камни"?

После конкретного рассмотрения данного вопроса и при учете того, что это сетевое напряжение, рождается схема 3.
Три делителя + три повторителя (под вопросом).
hbot
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 4 2009, 18:26) *
Шутники. На второй схеме только верхний ОУ принимает более или менее симметричный дифференциальный сигнал. Чтобы подавить синфазную составляющую, оба входа усилителя стараются выполниь однообразно.

Так в чем неоднообразность то? В том, что резисторы стоят ближе к одному ОУ?

Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 4 2009, 18:26) *
Расчет ведут просто, по законам Кирхгофа, например, методом контурных токов.

Расчет чего? Синфазного сигнала что ли?

Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 4 2009, 18:26) *
Во второй схеме даже на таком мелком рис. видно, что контуры токов инвертирующих и неинвертирующих входов несимметричны и особого подавления синф. составляющей не ожидается.

Что-то я подозреваю, что мой ОУ с коэф. подавл. синф. сигнала 120дБ (в 1000000 раз, кажись, выходит) эту составляющюю задавит. К тому же, повторю, точность измерения напряжения сети не должна быть очень уж высока (+/-10В сойдет).

Цитата(Tanya @ Nov 4 2009, 19:18) *
После конкретного рассмотрения данного вопроса и при учете того, что это сетевое напряжение, рождается схема 3.
Три делителя + три повторителя (под вопросом).

Повторители есть за всем этим делом. Я их просто не рисовал, т.к. счел, что они на суть вопроса не повлияют.

Так расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему все-таки 3 делителя, по-Вашему, надо?
Designer56
Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 20:47) *
Что-то я подозреваю, что мой ОУ с коэф. подавл. синф. сигнала 120дБ (в 1000000 раз, кажись, выходит) эту составляющюю задавит.

Задавит на 120 дБ или около того, если резисторы входные согласуете с точность не хуже 10e-6. Если 1% резисторы поставите, то задавить может не лучше, чем на 40 дБ. А если разбросы совпадут в цепях ОС и входной неудачно, то и того меньше. Т.е. от 220 В может остаться порядка 2 В. От синфазного.
hbot
Цитата(Alexashka @ Nov 4 2009, 18:14) *
Может тогда надо их сопротивление уменьшить в 3 раза?

Я извиняюсь за свою непонятливость, но сопротивление чего имелось ввиду?

Цитата(Alexashka @ Nov 4 2009, 18:14) *
И 1 нА это ОУ с биполярным входоим. Лучше с полевым -на пико амперы.
И я бы поставил по входам защиты от перенапряжений.

Спасибо. Может, еще и поставим все это.
Alexashka
Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 18:58) *
Я извиняюсь за свою непонятливость, но сопротивление чего имелось ввиду?


Спасибо. Может, еще и поставим все это.


Сопротивления в делителе, который на 3 ОУ идет. Смысл в том чтобы сопротивления по входам (+) и (-) были одинаковые, чтобы были одинаковые падения напряжений от входных токов ОУ. Но в данном случае даж не знаю нужно это или нет. Вроде усиления нет, ток ослабление, а 1нА*0.012МОм=0.012мВ. Совсем немного. Так что может и не надо ОУ менять.
ЗЫ. Да еще не мешало бы радиочастотный фильтр поставить на входах. Чтоб не было проблем с детектированием ВЧ помехи.
Herz
Цитата(Tanya @ Nov 4 2009, 17:18) *
После конкретного рассмотрения данного вопроса и при учете того, что это сетевое напряжение, рождается схема 3.
Три делителя + три повторителя (под вопросом).

+1.

Цитата(hbot @ Nov 4 2009, 17:52) *
Так расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему все-таки 3 делителя, по-Вашему, надо?

Потому, что меньше - не получится. А раз там ещё и повторители есть, то эти ОУ (AD8677) выбрасывайте совсем.
Цитата
К тому же, повторю, точность измерения напряжения сети не должна быть очень уж высока (+/-10В сойдет).

И забудьте о синфазном. Резисторы только возьмите высоковольтные, а защиту и фильтрацию уже посоветовали.
АНТОН КОЗЛОВ
Полистайте хоть Искусство схемотехники. А то уже как у Жванецкого про грузина Аваса.
Tanya
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 5 2009, 08:37) *
Полистайте хоть Искусство схемотехники. А то уже как у Жванецкого про грузина Аваса.


Вы всех послали читать?
hbot
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 5 2009, 08:37) *
Полистайте хоть Искусство схемотехники. А то уже как у Жванецкого про грузина Аваса.

Чтобы прочитать там что-то наподобие того, что вы мне раньше тут написали, где нихрена непонятно? Но спасибо все равно, если надо будет узнать что почитать, я знаю теперь кого спросить.

Цитата(Herz @ Nov 4 2009, 21:26) *
+1.
Потому, что меньше - не получится. А раз там ещё и повторители есть, то эти ОУ (AD8677) выбрасывайте совсем.

Меня, все-таки, очень интересует то, как Вы предлагаете сделать третий вариант с 3-мя делителями и 3-мя повторителями? Нейтраль что ли вообще выкинуть? А если мне надо именно относительно нейтрали измерить?
Herz
Цитата(hbot @ Nov 5 2009, 10:23) *
Меня, все-таки, очень интересует то, как Вы предлагаете сделать третий вариант с 3-мя делителями и 3-мя повторителями? Нейтраль что ли вообще выкинуть? А если мне надо именно относительно нейтрали измерить?

С чего Вы взяли? Не думал, что этот вариант может вызвать затруднения. Тогда иллюстрация:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Всё именно относительно нейтрали.
hbot
Цитата(Herz @ Nov 5 2009, 13:02) *
С чего Вы взяли? Не думал, что этот вариант может вызвать затруднения. Тогда иллюстрация:
Всё именно относительно нейтрали.

О! Спасибо большое! Теперь все понятно.

И ладно, раз уж я тут уже начал задавать глупые вопросы, то продолжу smile.gif.
Нейтраль в новом варианте должна подключаться на землю схемы с ОУ или нет?
Tanya
Цитата(hbot @ Nov 5 2009, 13:58) *
Нейтраль в новом варианте должна подключаться на землю схемы с ОУ или нет?

А в старом куда было?
Herz
Цитата(hbot @ Nov 5 2009, 12:58) *
Нейтраль в новом варианте должна подключаться на землю схемы с ОУ или нет?


Нет, не должна. Но может, если это допустимо требованиями к прибору в части ТБ.
hbot
Цитата(Tanya @ Nov 5 2009, 17:36) *
А в старом куда было?

В старом варианте земля ОУ сидит там же, где и точка 0 на рис. 1. Нейтраль на эту точку не подключалась, т.к. она через делитель на нее шла. Но в новом варианте ведь по-другому с нейталью - нету своего делителя. Вот я и засомневался...

Цитата(Herz @ Nov 5 2009, 17:36) *
Нет, не должна. Но может, если это допустимо требованиями к прибору в части ТБ.


Ок. Спасибо всем за ответы, советы и помощь!

Свою вторую схему я, кстати, проверял. Измерения напряжения сети и его форма ничем не отлючаются от результатов схемы 1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.