Цитата(rezident @ Jan 6 2010, 18:10)

Для кого очевидно? Для вас? Я вот знаю, что для возникновения естественной конвекции необходим зазор не менее 5мм. И толщина ребра не может быть слишком малой, а высота его при этом соответственно слишком большой. Иначе возникает высокий градиент температур (особенно при принудительной конвекции, когда идет интенсивный съем тепла потоком воздуха) и ребро перестает выполнять теплопроводные функции, т.е. увеличивать эффективную площадь радиатора.
Имелось ввиду именно принудительное охлаждение, я так и написал, скорость потока около 5-10 м/с.
Цитата(proxi @ Jan 6 2010, 18:08)

меньше не стоит при естественной конвекции
а при принудительном можно и еще лучше игольчатые
либо реберные пропилить поперек
Вообще-то наоборот при принудительном лучше ребристые, а при естественном - игольчатые. Хотя если вентилятор ставить сверху, а не с торца, то может и лучше будет.