Цитата(Herz @ Jan 29 2010, 10:28)

Сопротивление нагрузочного резистора ТТ обычно стремятся приблизить к нулю (если не задаваться целью
сделать из трансформатора преобразователь ток-напряжение

), так что сопротивление вторичной обмотки заведомо получается не ниже. Разве нет?
Я действительно рассматриваю не ТТ в чистом теоретичеком виде, а в виде преобразователя ток-напряжение.
Датчик тока, ктороый дает значение тока на низкоомном резисторе в виде напряжения с амплитудой, скажем, 1-5 вольт, пригодного для последующего измерения в АЦП или еще как-то.
Если нагрузочный резистор 10-100 ом, то сопротивление 25-100 витковой обмотки значительно меньше.
В конце-концов, оно компенсируется, как и падение напряжения на выпрямительном диоде вторички. ток во вторичной цепи все равно не меняется, однако в первичной цепи падение напряжения на датчике растет. что не всегда приемлемо.
Возможно, я вижу проблему только со своей колокольни и это не совсем правильно....