Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль исправности питающей сети
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
kozak2
Нужна помощь в разработке схемы, которая контролировала бы входную питающую сеть 3 фазы 50 Гц 220 В. И в случае если питающая сеть неисправна т.е. уменьшение питающего напряжения ниже 155 В и увеличение питающего напряжения выше 260 В, схема выдавала бы на внешние устройства сигнал неисправности.
Herz
У Вас, простите, со зрением так плохо? Или Вы считаете своё сообщение просто таким важным, что без соответствующего шрифта - никак? Здесь обычно обходятся стандартным. И, наверное, более подходящий раздел для этой темы - "Предлагаю работу". В противном случае принято задавать конкретные вопросы. Какая именно помощь Вам нужна?
kozak2
Непосредственно нужен пример схемы, которая могла бы выдавать сигнал неисправности (цифровой) в схему обработки цифровых сигналов в случае достижения питающего напряжения данных пределов. Т.е. U=250 В на выходе схемы состояние логической единицы.
Herz
Цитата(kozak2 @ Feb 10 2010, 14:44) *
Непосредственно нужен пример схемы, которая могла бы выдавать сигнал неисправности (цифровой) в схему обработки цифровых сигналов в случае достижения питающего напряжения данных пределов. Т.е. U=250 В на выходе схемы состояние логической единицы.

Ну что ж, вот Вам пример. Схема формирует, правда, сигнал логического нуля (проинвертировать который, надеюсь, не проблема?) при выходе входного напряжения за установленные пределы в ту или иную сторону. Только поможет ли? laughing.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Designer56
А можно ещё взять оптрон, кот. работает от двух полярностей по входу. С двумя встречно- параллельными светодиодами. Соответствующим образом расчитанная схема делителя на входе и, может быть, что- то типа стабилитрона с резистором для обеспечения порогового срабатывания и ограничения тока. Правда, на вторичной стороне при превышении напряжения установленного порога будут иметь место импульсы 100 Гц, но детектор сделать не есть проблема и обеспечивается развязка от сети.
V_G
У оптронов большой разброс и температурный дрейф, потому уровни напряжения ими лучше не контролировать.
Лично я действительно обхожусь оптроном, но чисто для контроля наличия сети (50 или 100 Гц).
А саму электронику стараюсь сделать рабочей и на 155, и на 260 В, слишком поганые сети у нас в стране встречаются, блокировать работу схемы из-за этого посчитал нецелесообразным. В принципе девайсы, работавшие в постоянном перенапряжении (около 250 В), так и работают нормально. Аварий, связанных с еще большим перенапряжением, за более чем 10-летнюю историю работы более чем 100 объектов не было.
Microwatt
Цитата(V_G @ Feb 11 2010, 08:50) *
Аварий, связанных с еще большим перенапряжением, за более чем 10-летнюю историю работы более чем 100 объектов не было.

Статистика говорит, что в крупных индустриальных центрах такие перенапряжения бывают раза два в год. Вопрос только в их длительности. При небольшой это замывается входным фильтром, при большей - два раза уже дома комп полностью обновлял. А соседи - телевизоры и даже холодильники.
Имею некоторую статистику по Украине. После хорошей грозы люди собирают достаточно обильный урожай горелой аппаратуры.
Stanislav
Цитата(kozak2 @ Feb 10 2010, 11:24) *
Нужна помощь в разработке схемы, которая контролировала бы входную питающую сеть 3 фазы 50 Гц 220 В. И в случае если питающая сеть неисправна т.е. уменьшение питающего напряжения ниже 155 В и увеличение питающего напряжения выше 260 В, схема выдавала бы на внешние устройства сигнал неисправности.
Вам, уважаемый, для начала нужно научиться правильно ставить вопрос. Ибо правильно поставленный вопрс содержит в нутре половину решения. Так что поставьте его для себя, и решение придёт даже без всяческих гуру. Ну, а нет - тады потрепемся в теме, решим чо-нить для себя, но это решение может оказаться для Вас бесполезным. crying.gif
ЗЫ. Помощь окажем, если достоин. Но сперва это надо доказать.
ЗЗЫ. Mein Herz, первый Ваш пост - по теме, а второй - плох. (: Тем, хотяб, что Вы предлагаете решание, не вникнув в сучьность задачи. Поскольку этой сучности пока что не озвучено.
ЗЗЗЫ.Designer56, привет. Щас над звуком работаю. Во всех смыслах. smile.gif)
V_G
Цитата(Microwatt @ Feb 11 2010, 17:15) *
Статистика говорит, что в крупных индустриальных центрах такие перенапряжения бывают раза два в год. Вопрос только в их длительности.

То, что я имел в виду (про рабочую электронику в диапазоне напряжений) работало у нас в некоторых местах, где было почти постоянно 280 В. Выше уже надо защищаться как-то дополнительно, согласен.
А в другом месте на антенну (короткозамкнутую по пост. току) упал контактный провод троллейбуса. Экран коаксиала отгорел у разъема приемопередатчика. Интересно, что приемопередатчик УКВ не пострадал. Подрезал антенный кабель, напаял новый разъем, и вперед!
Microwatt
Цитата(V_G @ Feb 13 2010, 10:20) *
А в другом месте на антенну (короткозамкнутую по пост. току) упал контактный провод троллейбуса.

Ну так это уже... Прямое попадание Тунгусского метеорита ни в одном ГОСТе вроде не описано...
Herz
Привет, Stanislav, где пропадали? Давненько... С возвращением!
Сразу за порядок? biggrin.gif
Цитата(Stanislav @ Feb 13 2010, 07:12) *
ЗЗЫ. Mein Herz, первый Ваш пост - по теме, а второй - плох. (: Тем, хотяб, что Вы предлагаете решание, не вникнув в сучьность задачи. Поскольку этой сучности пока что не озвучено.

Товарищ хотел примеров. Их есть у меня - не жалко. А плох или хорош - сразу не разберёшь...(с)
Designer56
Цитата(Stanislav @ Feb 13 2010, 10:12) *
ЗЗЗЫ.Designer56, привет. Щас над звуком работаю. Во всех смыслах. smile.gif)

Привет! beer.gif
весьма рад!

Цитата(V_G @ Feb 11 2010, 10:50) *
У оптронов большой разброс и температурный дрейф, потому уровни напряжения ими лучше не контролировать.
Лично я действительно обхожусь оптроном, но чисто для контроля наличия сети (50 или 100 Гц).
.......

Все относительно. Относительно 220 В (311 в пике) разброс и дрейф напряжения на оптроне- порядка 1,5 В не очень велик, если присмотреться. rolleyes.gif
Herz
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2010, 20:21) *
Все относительно. Относительно 220 В (311 в пике) разброс и дрейф напряжения на оптроне- порядка 1,5 В не очень велик, если присмотреться. rolleyes.gif

Так ведь делитель же... rolleyes.gif Тут Вам не здесь!
Designer56
А это как его организуешь- можно с делителем, можно просто резистор последовательно... большой. Конечно, рабочая схема будет посложнее- но пассивная, а это- большой плюс.

кстати, можно пороговую схему сделать на TL431, ну и сзапиткой оптрона. Но пассивной! без доп. питания.
V_G
Цитата(Designer56 @ Feb 14 2010, 04:21) *
Все относительно. Относительно 220 В (311 в пике) разброс и дрейф напряжения на оптроне- порядка 1,5 В не очень велик, если присмотреться. rolleyes.gif

Речь не о дрейфе напряжения на светодиоде оптрона, а о температурной нестабильности коэффициента передачи транзисторного оптрона.
Мы для контроля сети первым делом применили оптрон, понятно. Потом наступила зима (девайсы на улице), и посыпались сообщения об авариях сетевого. Сделал программную кусочно-линейную аппроксимацию зависимости измеренного напряжения от температуры (из 3 прямых), частота аварийных сообщений снизилась, но не до нуля. Веселее всего было в сильные морозы и по утрам. Кроме того, каждый девайс при этом нуждается в индивидуальной настройке и температурном прогоне. Плюнули, модифицировали, вместо оптронов поставили маленькие 3 Вт-трансы.
Herz
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2010, 21:40) *
А это как его организуешь- можно с делителем, можно просто резистор последовательно... большой. Конечно, рабочая схема будет посложнее- но пассивная, а это- большой плюс.

Вы сами писали:
Цитата
Соответствующим образом расчитанная схема делителя на входе и, может быть, что- то типа стабилитрона с резистором для обеспечения порогового срабатывания и ограничения тока.

Резистор последовательно? А пороги как настраивать? Если их несколько? Величиной резистора? Тогда уже не о разбросе напряжений надо говорить, а о разбросе токов (срабатывания?) оптронов. Нет, воля Ваша, но оптрон в качестве порогового устройства - партизанщина, имхо.
Цитата
кстати, можно пороговую схему сделать на TL431, ну и сзапиткой оптрона. Но пассивной! без доп. питания.

Это другое дело. Чего на компараторе с опорником экономить? Чтобы забот себе прибавить?
Designer56
Но ведь автор вел речь о весьма грубом контроле сети. Кроме того, я и стабилитрон упоминал. опорник 431- ещё лучше, его и компаратором можно включить.
kisslove
Цитата(kozak2 @ Feb 10 2010, 11:24) *
Нужна помощь в разработке схемы, которая контролировала бы входную питающую сеть 3 фазы 50 Гц 220 В. И в случае если питающая сеть неисправна т.е. уменьшение питающего напряжения ниже 155 В и увеличение питающего напряжения выше 260 В, схема выдавала бы на внешние устройства сигнал неисправности.


А зачем разрабатывать то что уже давно есть?
Реле контроля сети продаются много где. Конкретные девайсы можно погуглить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.