Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измерение переменного тока.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Velund
Подкинули тут задачку. Есть несколько экектрощитов, в которых вводы трехфазной сети к установкам дремучих годов изготовления. На них, кроме прочего, вольтметры и амперметры по фазам, резонансный частотомер (первый раз видел такое изделие - с рядом механических "камертончиков" на частоты вокруг 50 Гц). Расположены неудачно для визуального контроля, и приспичило сделать во первых вывод всех показаний в "аквариум" где сидит оператор, а во вторых - логгирование на его рабочем компе на случай "разбора полетов".

Засунул нос в один из щитов (они однотипные) - в отсеке с силовыми шинами стоят на каждой токовые трансы с выходом 5А, провода от них идут в "низковольтный" отсек на амперметры со встроенными шунтами. Кроме того, стоят как я понял понижающие трансформаторы напряжения, которые тоже выводятся на вольтметры стрелочные.

Первая идея которая возникла (учитывая то что практически это разовая работа и цена комплектухи не так критична) взять микруху типа ADE7758, какой то микроконтроллер, обчитывать им эту ADE и по опросу по шине RS-485 отдавать текущие действующие значения токов, напряжений и частоту по той же фазе, на которой висит частотомер в щите.

Идея подойти к решению в лоб потерпела фиаско. Изменять схемы щитов (врубаться в разрыв цепей измерения тока своим дополнительным шунтом, даже в доли ома) запретили напрочь. Осталось либо садиться в параллель шунтам приборов высокоомным входом, что не очень нравится (не получится для дифференциального входа ADE сделать подсоединение к аналоговой земле от средней точки шунта и проблемы с защитой от бросков напряжения), либо вешать мелкий токовый транс уже на провода идущие к амперметрам.

Нашел вот такие мелкие трансформаторы тока, свиду подходящие...

http://www.talemaindia.com/AC%20QRG%20Jun-06.pdf

Но гложут меня сомнения, что будет при малых токах с такими наворотами? Не попрут погрешности процентов в 50? Раньше с задачами такого плана не сталкивался, опыта общения с токовыми трансформаторами нет.

Может кто нибудь может сказать что то разумное по решению этого вопроса?
Herz
Цитата(Velund @ Feb 12 2010, 06:26) *
Изменять схемы щитов (врубаться в разрыв цепей измерения тока своим дополнительным шунтом, даже в доли ома) запретили напрочь.

И совершенно правильно сделали. Если шунты и ТТ уже есть, глупо ими не воспользоваться.
Цитата
Осталось либо садиться в параллель шунтам приборов высокоомным входом, что не очень нравится (не получится для дифференциального входа ADE сделать подсоединение к аналоговой земле от средней точки шунта и проблемы с защитой от бросков напряжения), либо вешать мелкий токовый транс уже на провода идущие к амперметрам.

Совершенно не понятно в чём проблема. Почему обязательно высокоомным? Ставьте шунты в цепь амперметров, подключайтесь параллельно вольтметрам, на месте - буферы и - вперёд.
Velund
Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 11:49) *
И совершенно правильно сделали. Если шунты и ТТ уже есть, глупо ими не воспользоваться.

Совершенно не понятно в чём проблема. Почему обязательно высокоомным? Ставьте шунты в цепь амперметров, подключайтесь параллельно вольтметрам, на месте - буферы и - вперёд.


Насчет вольтметров все ясно и вопросов не вызывает. А вот с амперметрами - на включение чего бы то ни было последовательно в цепь - категорическое нет. То есть либо цеплять какой то буфер на встроенный шунт доисторического стрелочного амперметра чтобы никоим образом не исказить его показания (параметры шунта неизвестны, причем если понадобится придется калиброваться на месте, а место прямо скажем неуютное и нагрузки постоянно и довольно резко меняются), либо ненадолго осторожно замыкать накоротко выходы токовых трансов по одному прямо на их клеммах (чтобы не пробило - нагрузку снять проблематично) и ставить на провода те мелкие токовые трансы, линк на которые я дал выше (тут я смогу при помощи ЛАТРа и амперметра с вольтметром откалиброваться заблаговременно по всем каналам).

Собственно вопрос - насколько сильно пострадает точность при использовании второго токового трансформатора для измерения тока уже в измерительной цепи, особенно на малых токах. И насколько целесообразно использование ADE7758 в качестве трехканального RMS вольтметра/амперметра с SPI интерфейсом (эти чипы есть на руках, понимаю что избыточно, но аппетит приходот во время еды, вдруг завтра им еще клюнет реактивную мощность мерять, так хоть правкой прошивки и дополнительными калибровками обойдется дело)...
Herz
Цитата(Velund @ Feb 12 2010, 13:19) *
Собственно вопрос - насколько сильно пострадает точность при использовании второго токового трансформатора для измерения тока уже в измерительной цепи

Точность чего? У вас в шкафу амперметры классом точности максимум 1.5 . Вы опасаетесь исказить их показания? Или Вам нужно получить более точные измерения? А те трансформаторы тока, к которым эти амперметры подключены, позволят это? У них ведь тоже класс точности соответствующий.
Если ничего разрывать нельзя, я бы поискал документацию на амперметры, узнал бы значение внутреннего шунта, подключился бы параллельно и дело с концом. Если действительно нужно точнее, придётся калибровать каждый канал. В любом случае. Для этого взял бы токовые клещи (цифровые), набросил бы на первичную шину и приводил бы показания в соответствие.
Designer56
Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 19:56) *
Точность чего? У вас в шкафу амперметры классом точности максимум 1.5 . Вы опасаетесь исказить их показания? Или Вам нужно получить более точные измерения?

Это не так просто, как кажется. Исказить при вышеописанных (местами) подходах- весьма несложно.
noise1
Цитата(Designer56 @ Feb 12 2010, 19:18) *
Это не так просто, как кажется. Исказить при вышеописанных (местами) подходах- весьма несложно.

Сделайте, как в последних электросчетчиках. На двух половинках ферритового кольца намотать обмотку и склеить половинки на проводе и спаять концы обмоток, вот Вам и сигнал. На обмотке кольца наводится напряжение, пропорционально протекающему току, дальше можете его обрабатывать, как угодно. Так токовые клещи работают. Можно вообще прицепить клещи, а индикатор вывести в другое помещение.
Herz
Цитата(Designer56 @ Feb 12 2010, 18:18) *
Это не так просто, как кажется. Исказить при вышеописанных (местами) подходах- весьма несложно.

Но и сложного я здесь ничего не вижу. Зависит от требований и минимальной опытности. В данном случае реально, имхо.

Цитата(noise1 @ Feb 12 2010, 21:17) *
Сделайте, как в последних электросчетчиках. На двух половинках ферритового кольца намотать обмотку и склеить половинки на проводе и спаять концы обмоток, вот Вам и сигнал. На обмотке кольца наводится напряжение, пропорционально протекающему току, дальше можете его обрабатывать, как угодно. Так токовые клещи работают. Можно вообще прицепить клещи, а индикатор вывести в другое помещение.

Феррит сюда - не очень хорошо. 50Гц всего.
noise1
Трансформаторное железо (ленту) пилить трудно, да еще оно и рассыпится. 3000НМ или 6000НМ вполне подойдет, да и колоть легко. Алмазным надфилем надрезать и все.
Herz
Цитата(noise1 @ Feb 13 2010, 00:16) *
Трансформаторное железо (ленту) пилить трудно, да еще оно и рассыпится. 3000НМ или 6000НМ вполне подойдет, да и колоть легко. Алмазным надфилем надрезать и все.

Да к чему эта кустарщина? Автор вполне может купить готовые ТТ, сертифицированные, если без них не обойтись. Вон, ссылку сам приводил.
А если уж и делать самому, то колоть и клеить кольца - в самую последнюю очередь...
Designer56
to noise1:
Трансформатор из ленты пилить совсем не трудно. Если не аморфное железо. На заводах это на раз делается. И измерение энергии, потребляемой от сети, с т.з. метрологии и требований к точностям это не совсем одно и то же, что измерения токов и напряжений. Знаю это не понаслышке- сам много лет занимаюсь измерительными преобразователями переменного тока. Чтобы не быть голословным, прикрепляю картинку.
noise1
Разговор по моему ведется про разовый заказ и о метрологии речи сдесь нет. Может человек сертифицировать свою поделку будет? В лучшем случае ЦЛИТ оформит, как нестандартное. Где пилить? Еще сварить и отшлифовать торцы надо. У нас много разных трансформаторов из пермалоя делалось. Одно время даже счетчики бытовые делали, там такая схема реализована.
Designer56
вот в том и вопрос- что кто понимает под терминами "измерения" и "точность". А вообще- да, автору надо конкретизировать свои требования.
orthodox
Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 22:22) *
Феррит сюда - не очень хорошо. 50Гц всего.

Да вроде все получается, если постоянная времени закороченной обмотки достаточно велика.
И нагружать не на резистор, а на инвертирующий вход ОУ с соответствующим выходным током.
Постоянная времени , естественно, как L/r , где r - сопротивление обмотки, и в свою очередь
тем менее, чем более масса меди и феррита использовались. От числа витков не сильно зависит,
так что можно взять их столько, чтобы не требовался сильно мощный ОУ.

Замерить/оценить постоянную времени просто, если обмотку нагрузить емкостью и дать импульс - общее время затухания колебаний - это примерно оно и есть.

А проблемы при использовании феррита , это если как обычно - на резистор нагружать выход ТТ. То есть когда он много больше, чем сопротивление обмотки.
Designer56
Если хочется иметь большой Ктр. у ТТ, то сопротивление обмотки становится значительным и приводит к насыщению сердечника в конце концов. Вот в криогене можно использовать любой материал. А упомянутое выше использование магнитного сердечника в кольце Роговского- это тем более плохо с этой точки зрения. Феррит там, само собой, хуже железа. Тоже самое относится и датчикам с ДХ в магнитном зазоре.
Microwatt
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2010, 22:11) *
to noise1:
Трансформатор из ленты пилить совсем не трудно.

Пилите, Шура, пилите....
Не знаю вменяемости заказчиков, но может, есть все-таки возможность оторвать на 30 секунд токовый провод и продеть его в кольцо, чем пилить и склеивать датчик под напряжением?
Designer56
Я того же мнения- заказчики иногда бывают невменяемые. Разъемный детектор тока меня заставили сделать. Но большинство- подавляющее- наших приборов именно с дыркой или клеммами. Причем, кто поумнее- применяет именно дырявые с гальваноразвязанным выходом и устанавливает их в своих силовых шкафах. Остальные, таких, увы, большинство- тянут провода 5 или 10 А в шкафы автоматики.
Tanya
Цитата(Microwatt @ Feb 14 2010, 18:27) *
Пилите, Шура, пилите....
Не знаю вменяемости заказчиков, но может, есть все-таки возможность оторвать на 30 секунд токовый провод и продеть его в кольцо, чем пилить и склеивать датчик под напряжением?

Может, я не совсем в теме, вторичная цепь уже отвязана первым трансформатором, кажется?
Можно закоротить в нужном месте, разорвать цепь, надеть трансформатор или добавить свой шунт, убрать закоротку.
Designer56
Обычно измерительные ТТ в виде бубликов сразу вешают на шины, ещё при монтаже. Стандартное значение выходного тока у них, чаще всего- 5А
Microwatt
Цитата(Tanya @ Feb 14 2010, 19:39) *
Может, я не совсем в теме, вторичная цепь уже отвязана первым трансформатором, кажется?
Можно закоротить в нужном месте, разорвать цепь, надеть трансформатор или добавить свой шунт, убрать закоротку.

Вот это уже слова не мальчика, но физика-экспериментатора с бородой!
Да, красиво, логично, просто. Но даже это порой заказчикам не вложить в ограниченное пространство воображения.
Стартер примеряет.
Я так просто сел бы параллельно на имеющиеся шунты. Чай, 5-10 килоомами сильно их не нашунтируешь...
Tanya
Цитата(Microwatt @ Feb 14 2010, 20:31) *
Вот это уже слова не мальчика, но физика-экспериментатора с бородой!

Сегодня Ваша остроумная "шутка" с бородой останется без последствий. Прощу.
orthodox
Цитата(Designer56 @ Feb 14 2010, 15:14) *
Если хочется иметь большой Ктр. у ТТ, то сопротивление обмотки становится значительным и приводит к насыщению сердечника в конце концов.

Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит. И магнитного материала.
Кажется, возможно, тупым, но если посчитать - все сокращается как раз до массы...
Практике соответствует тож.
Из возможных неприятностей там только индуктивность рассеяния, но компенсируется
плохим сцеплением магнитного поля измеряемого тока с сердечником ...

То есть, конечно, железо лучше, но можно и так...
Microwatt
Цитата(Tanya @ Feb 14 2010, 22:56) *
Сегодня Ваша остроумная "шутка" с бородой останется без последствий. Прощу.

Эге... да я совершил вместо богоугодного деяния грех? Похоже, непростительный... Поздно каяться....
Тогда уж прямо в батальонный рапорт впишите, как Швейка.
АНТОН КОЗЛОВ
ТОковые клещи на что? Предлагали уж. Какие проблемы? Может с бабками жмутся?
Designer56
Цитата(orthodox @ Feb 15 2010, 01:02) *
Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит......
То есть, конечно, железо лучше, но можно и так...

Ну, это всем (?) известный расчет по габаритной мощности. Я говорил о материалах при одних и тех же требованиях по габаритам в т.ч.
(не для Вас): идеальный ТТ, нагруженный на К.З (т. е. не нагруженный) не передает мощности совсем. Так же как и ТН в режиме ХХ. Мы же это года 2 назад обсуждали здесь.... Втуне.
Lexdaw
Токовые клещи- адаптер.Например http://www.eliks.ru/product/kip/ata-2500.htm
Velund
Цитата(Lexdaw @ Feb 16 2010, 17:23) *
Токовые клещи- адаптер.Например http://www.eliks.ru/product/kip/ata-2500.htm


За идею купить ящик таких клещей и навесить их в "высоковольтную" часть шкафов, а потом по регламенту менять в них батарейки раз в несколько дней, меня видимо сразу представят к деревянной медали им. Кащенко. wink.gif

В общем как тут уже выше замечали - вариант с "невменяемостью". Начальство ставит задачу решить "малой кровью", энергетик делает все, чтобы ни за что не отвечать. И тот, и другой - "упертые". В результате исполнитель чувствует себя как вошь, казнимая на ногте. wink.gif
Herz
Да мне бы такой заказ...
orthodox
Цитата(Designer56 @ Feb 15 2010, 18:07) *
Ну, это всем (?) известный расчет по габаритной мощности. Я говорил о материалах при одних и тех же требованиях по габаритам в т.ч.

Не, в данном случае не по мощности, она как бы все равно какая...
Именно по нижней границе частотного диапазона.
На вс. случай - КЗ у нас виртуальное, вход ОУ, напр. Только для того, чтобы увеличить постянную времени...

По габаритам - сравнить надобно, конечно...
Будет время - попробую, может...
Designer56
Цитата(orthodox @ Feb 17 2010, 03:38) *
Не, в данном случае не по мощности, она как бы все равно какая...
Именно по нижней границе частотного диапазона.
На вс. случай - КЗ у нас виртуальное, вход ОУ, напр. Только для того, чтобы увеличить постянную времени...

По габаритам - сравнить надобно, конечно...
Будет время - попробую, может...

На сопротивлении вторички ТТ рассеивается мощность, никому не нужная. Вот она и мешает использовать любой материал сердечника, даже если ТТ нагружен на виртуальную землю. Из- за падения напряжения на вторичке суммарная индукция в сердечнике не равна нулю. И это заставляет считать трансформатор по габаритной мощности- как обычный. Или почти так. Т.е.- увеличиваете Ктр, увеличивается индукция в материале.... соответственно- приходится увеличивать габариты и толщину провода. Хуже того, возникает нелинейность характерситики ТТ из- за нелинейности кривой намагничивания.

Цитата(Velund @ Feb 17 2010, 01:51) *
За идею купить ящик таких клещей и навесить их в "высоковольтную" часть шкафов, а потом по регламенту менять в них батарейки раз в несколько дней, меня видимо сразу представят к деревянной медали им. Кащенко. wink.gif

В общем как тут уже выше замечали - вариант с "невменяемостью". Начальство ставит задачу решить "малой кровью", энергетик делает все, чтобы ни за что не отвечать. И тот, и другой - "упертые". В результате исполнитель чувствует себя как вошь, казнимая на ногте. wink.gif

Тогда предложите начальству купить готовые сертифицированные преобразователи прерменного тока, их можно "вешать" куда надо, и энергетику спокойно будет.
Lexdaw
Тем паче, подбростье несколько диких вариантов,а когда заказчик от ужаса ошалеет выдайте нормальный .Вменяемость дело воспитуемое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.