Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Power Over Ethernet
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Схемотехника
arim2004
Подскажите любителю. Существует 2 основных типа передачи питания. Первый - это когда 48 В подаётся непосредственно по шине двнных, и второй, когда питание подаём на свободные пины rj-45 (4-5 и 7-8).
Нашёл схему с первым вариантом (там предусмотрена защита включённая параллельно конденсатору C2(2 резистора 75 ом и 3 конденсатора 2 из которых 10 нФ и один 1 нФ).
У меня 2 вопроса:
1. Нужно ли применять её для второго варианта?
2. Как работает эта защита? (Как я понимаю, вероятно, это esd-защита).
Microwatt
При использовании свободных пар (синей и коричневой) для питания никаких доработок в сигнальных парах делать не нужно.
Если для питания используются все четыре пары, то в зеленой и оранжевой нужно сигнал суметь развязать от питания.
Делается это либо вот так наворочено, как в ссылке, либо по-другому.
Обычно, по свободным проводам удается запитать 6-7 коммутаторов на расстояние 500-700м, смотря сколько меди в кабеле уворовали.
arim2004
Огромное спасибо)) Но возникает следующий вопрос: для чего ставить 2 киловольтный конденсатор для развязки по питанию всего 48 вольт??Вероятно эта схема стоит для защиты от грозового разряда??
Rst7
Цитата
При использовании свободных пар (синей и коричневой) для питания никаких доработок в сигнальных парах делать не нужно.


Господину Microwatt'у хотелось бы по-товарищески напомнить, что тут все же форум профессионалов, а не пионернетчиков. А стандарт PoE несколько по другому смотрит на эти вопросы - инжекторы (PSE в терминах стандарта) могут быть как вариант A (питание по парам данных), так и вариант B (питание по свободным парам), а вот оконечные устройства (PD) обязаны уметь кушать любой вариант. Я уж не говорю о многостадийности процесса подачи питания в линию со стороны PSE.
SM
Цитата(Rst7 @ Feb 16 2010, 01:58) *
А стандарт PoE несколько по другому смотрит на эти вопросы

А еще есть несколько разных до-803.af-PoE-вариантов, которые различаются вплоть до полярности питания на тех же парах (старый Cisco - там питач по 4&5 идет -, а по 7&8 идет +), Intel/Symol/Orinoco/NYC wireless - там 12/24 вольта. Еще HyperLink - там тоже вольты самые разные бывают. Так что совсем правильный PoE-девайс должен иметь на входе ДВА диодных моста, один с середин обмоток, второй с 4&5 и 7&8, чтобы съесть напряг отовсюду и с любой полярностью, а импульсник должен позволять иметь на своем входе 12...48 вольт. Так как такое оборудование, особенно старое циско, еще как может попасться у пользователей.
Rst7
Цитата
Так что совсем правильный PoE-девайс должен иметь на входе ДВА диодных моста, один с середин обмоток, второй с 4&5 и 7&8, чтобы съесть напряг отовсюду и с любой полярностью,


Именно об этом и говорит стандарт PoE. Жрать должен уметь как угодно.

Цитата
а импульсник должен позволять иметь на своем входе 12...48 вольт.


А вот тут, к сожалению, зопа, ибо при 12 вольтах питания православное оконечное устройство не должно пройти этап согласования.
arim2004
Цитата(Rst7 @ Feb 16 2010, 00:58) *
а вот оконечные устройства (PD) обязаны уметь кушать любой вариант. Я уж не говорю о многостадийности процесса подачи питания в линию со стороны PSE.

Спасибо что откликнулись)) Вероятно я не правильно сформулировал вопрос.
То что power device должен уметь брать питание и из шины данных так и со
свободных пар понятно, но вот нужно ли заземлять через rc цепь (например как
показано на схеме) PSE (4&5 и 7&8 пины) воизбежание наводок (например, от
грозового разряда) или это не обязательно???
SM
Цитата(arim2004 @ Feb 16 2010, 10:27) *
но вот нужно ли заземлять через rc цепь (например как показано на схеме) PSE (4&5 и 7&8 пины)

Нужно.
arim2004
Цитата(SM @ Feb 16 2010, 11:42) *
Нужно.

Вас не затруднит обьяснить чем мотивируется такое утверждение?))
Microwatt
Цитата(Rst7 @ Feb 16 2010, 02:58) *
Господину Microwatt'у хотелось бы по-товарищески напомнить, что тут все же форум профессионалов, а не пионернетчиков. А стандарт PoE несколько по другому смотрит на эти вопросы -.

Спасибо за неустанную заботу. Отродясь мы IEEE803.af в руках не держали.
А по субботам барин учил местного плотника пилить дрова... По евростандарту.
Стартеру
Можно выполнить все предписания стандарта РоЕ буквально. С мостами по входу и сигнатурами. Получите дорогостоящее соединение точка-точка. Можно взять готовый комплект баксов за 40-50 и не вникать в подробности.
Практические сетестроители заинтересованы в подключении целого ряда потребителей на шину 48 вольт. "пассивное РоЕ".
Эти системы реализованы в огромном тираже и проверены практикой годами. Синяя пара - плюс. коричневая - минус. Это - единственный стандарт де-факто. Хотя, стандарт допускает , скажем, два варианта опрессовки RJ-45, но на практике повсеместно используется только "вариант А".
Порядка 50 ватт в линии позволяют питать "гирляндой" 5-10 коммутаторов.
Использование всех 8 проводов УТП5 требует дополнительного адаптера. Такие адаптеры применяются также для питания по кабелю П296. Это снижает потери питания в кабеле, но опять-таки увеличивает стоимость решения..
Шину питания заземляют, но заземление найти достаточно трудно. Большей частью это зануление очень плохого качества. Потому, пытаются ставить всякие примочки вроде варисторов, высоковольтных конденсаторов (заземлить по переменному току) и.т.п.
У меня сложилось впечатление, что это мало помогает. При прямом ударе молнии выгорает до сплавления в комок пару метров кабеля и платы до угольков. Это не проблема РоЕ, это старинная проблема воздушек.
arim2004
Цитата(Microwatt @ Feb 16 2010, 12:28) *
Шину питания заземляют, но заземление найти достаточно трудно. Большей частью это зануление очень плохого качества. Потому, пытаются ставить всякие примочки вроде варисторов, высоковольтных конденсаторов (заземлить по переменному току) и.т.п.

Возможно эта RLC цепь служит для гальванической развязки трансформатора, но тогда вопрос нужна ли она если питание подаётся на свободные выводы RJ-45??
МП41
А взаимозаменяемы ли между собой по выводам (не считая выводов для светодиодов) 10BASE-T/100-BASE-TX RJ-45 разъёмы со встроенным трансформатором? Внутренние схемы разъёмов похожи, но всё же отличаются.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Внутренний конденсатор на 3-й схеме при разводке должен по-любому сидеть на экране, как на 1-й и 2-й схемах? И что делать с разделенными отводами от трансформаторов? На первой схеме они соединены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.