Инженер
Сделал цифровой измеритель сопротивления изоляции от десятков кОм до сотни МОм без переключения диапазонов. Точность в общем-то устраивает, ~10% максимальная погрешность. Но появилась необходимость применить устройство в качестве сигнализатора заземления, а это не получается, так как достаточно медленнодействющее (время измерения сопротивления линии ~ 20 секунд". Поэтому встала задача:
разработать сигнализатор заземления, который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога. Главное требование-быстродействие (время срабатывания не более 1,5 сек).Сигнализатор должен работать как с кабелями без нагрузки, так и с кабелями. подключенными к источникам постоянного и переменно тока. Может быть, есть какие-нибудь идеи и схемные решения?
firstvald
Это классическое устройство защитного отключения (по крайней мере так следует из того что вы написали : ...который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога...). Все работают одинаково: меряется разбаланс по проводам питания. Меряется по разному, но в основном или стоит токовый трансформатор , если питание переменное, или измеряется разностное магнитное поле если питание постоянное. 1.5 секунды - замечательное время: можно накопить сигнал и не щелкать по импульсным помехам; обычно в ТЗ на подобные устройства фигурирует 5-8 миллисекунд, причем, включая время срабатывания расцепителя.
Tanya
Цитата(Инженер @ Mar 12 2010, 14:13) *
Сделал цифровой измеритель.....?

Пожалуйста, напишите более простым и понятным не только для телепатов языком.
Stanislav_S
Идей и схемных решений тут много, все достаточно подробно описано в литературе. Ищите литературу по релейной защите в энергосистемах, в инете она есть. Правда надо сказать что на практике все гораздо хуже и приходится решать очень много проблем, из личного опыта. Но они решаемы smile.gif
Инженер
Цитата(firstvald @ Mar 12 2010, 16:33) *
Это классическое устройство защитного отключения (по крайней мере так следует из того что вы написали : ...который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога...). Все работают одинаково: меряется разбаланс по проводам питания. Меряется по разному, но в основном или стоит токовый трансформатор , если питание переменное, или измеряется разностное магнитное поле если питание постоянное. 1.5 секунды - замечательное время: можно накопить сигнал и не щелкать по импульсным помехам; обычно в ТЗ на подобные устройства фигурирует 5-8 миллисекунд, причем, включая время срабатывания расцепителя.

Принцип действия понятен, интересует именно схемотехника. Особенно с учетом того, что подключаться будет не только к цепям источников тока, но и к обесточенным цепям, а значит, разбаланса питания не будет, нужно свое подавать. Расцепителе тоже не надо, это сигнализатор, встроенный в систему. Релейные схемы не подходят, ибо слишком громоздки и выполнены в виде отдельного устройства. Устройство должно быть жлектронным, управляться контроллером, который обеспечивает связь с верхним уровнем, и должно быть выполнено в виде платы, применяемой в составе контроллеса системы. Да еще и многоканальным (ориентировочно 8 каналов).
Цитата(Tanya @ Mar 12 2010, 16:41) *
Пожалуйста, напишите более простым и понятным не только для телепатов языком.

Ну просто измеритель сопротивления изоляции. Несколько каналов подключаются к клеммам контролируемых цепей, в землю подается 100В. Измеряется ток утечки через изоляциюмпьютером по RS-485 и Modbus. Все довольно просто, компактно и точно. Но в качестве сигнализатора заземления применяться не может, потому что время измерения секунды на каждый канал, а каналы переключаются последовательно.
firstvald
http://www.maglem.ru/dt_below100.htm

А вообще занимались разработкой для подвижного состава подобных штук в МЭИ. Если концы есть - обратитесь туда, они мучались много лет и все все тонкости проходили.