Всем привет!

Внезапно всплыл вопрос по теплопроводности/теплоотводу.
Т.к. я совсем не в теме, прошу помочь. Или ткнуть мордой лица.

Есть горизонтальная теплопроводящая пластина толщиной L.
На ней с шагом a расположены точечные теплорассеивающие элементы мощности P. Квадратная решетка.

Какой градиент температур по пластине (хоть качественно)?
1). В условиях открытого пространства (воздух, комнатная температура +25С, уровень моря).
2). В корпусе. Аппроксимируем его двумя пластиковыми пластинами (сверху и снизу).

Конкретные параметры источников тепла:

шаг а = 10 см;
мощность P = 3 Вт

пластина: дюраль 1 мм/2 мм.

Хотелось бы понять, какая установится температура (мечтаю, что бы не более 70 С). Градиент - не более 10С?

То же в корпусе - 2 мм стандартного пластика для корпусов.

Каков вклад конвекции?

И самый важный вопрос: какова минимальная толщина дюраля для градиента 10 С?


Спасибо!
PhX
Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 09:03) *
Всем привет!

Внезапно всплыл вопрос по теплопроводности/теплоотводу.
Т.к. я совсем не в теме, прошу помочь. Или ткнуть мордой лица.

Есть горизонтальная теплопроводящая пластина толщиной L.
На ней с шагом a расположены точечные теплорассеивающие элементы мощности P. Квадратная решетка.

Какой градиент температур по пластине (хоть качественно)?
1). В условиях открытого пространства (воздух, комнатная температура +25С, уровень моря).
2). В корпусе. Аппроксимируем его двумя пластиковыми пластинами (сверху и снизу).

Конкретные параметры источников тепла:

шаг а = 10 см;
мощность P = 3 Вт

пластина: дюраль 1 мм/2 мм.

Хотелось бы понять, какая установится температура (мечтаю, что бы не более 70 С). Градиент - не более 10С?

То же в корпусе - 2 мм стандартного пластика для корпусов.

Каков вклад конвекции?

И самый важный вопрос: какова минимальная толщина дюраля для градиента 10 С?


Спасибо!

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Эскизик прицепите.
vik362
Что-то типа такого...
PhX
Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:00) *
Что-то типа такого...

Думаю, что не сильно ошибусь если скажу, что без дырок в корпусе будет где-то 150грС на поверхности ал. пластины.
vik362
Неожиданно много...

а на воздухе???

ЗЫ: по-моему в совецкое время на радиаторы считали типа 30см2/Вт.

Условие выполняется!
wla
Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) *
Неожиданно много...
а на воздухе???
ЗЫ: по-моему в совецкое время на радиаторы считали типа 30см2/Вт.
Условие выполняется!

Да 150град - многовато.. У меня в гараже стоял плоский масляный обогреватель на 500Вт размером 600х500мм.. температура в гараже 10град, на радиаторе 80.. итого градиент 70град на 6см2/Вт
PhX
Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) *
Неожиданно много...

а на воздухе???

ЗЫ: по-моему в совецкое время на радиаторы считали типа 30см2/Вт.

Условие выполняется!

Я считал так:
Теплопроводность пластика 0.2 Вт/(м*К) 2мм толщина
Эквивалентная теплопроводность воздушной прослойки примерно 0,1 Вт/(м*К) 10мм толщина
Коэффициент теплоотдачи горизонтальной поверхности 12 Вт/(м^2*К)
Тепловыделение резисторов 48Вт
Площадь теплоотдающей поверхности 0,09м^2
Общее термическое сопротивление 0.193 (м^2*К)/Вт
Падение температуры алюминий воздух 103 К.
Ну и собственно 103+25+запасец=150 грС

Для свободной конвекции на открытом воздухе получил
температуру пластины 75К

Цитата(wla @ Aug 20 2010, 12:26) *
Да 150град - многовато.. У меня в гараже стоял плоский масляный обогреватель на 500Вт размером 600х500мм.. температура в гараже 10град, на радиаторе 80.. итого градиент 70град на 6см2/Вт

Как хорошо ваш радиатор подтверждает коэффициент теплоотдачи поверхность-воздух

500Вт/(70К*2*600мм*500мм)=11,9 Вт/(м^2*К)
Microwatt
Вообще-то радиаторы оценивают не в см/Вт, а в К/Вт, т.е на сколько градусов выше окружающей среды будет нагреваться радиатор при подведении мощности в 1 Вт.
Для плоской пластины, с распределенными точками подогрева температура практически одинакова по всей ее площади. тут ее толщину можно не учитывать. А теплоотдача при естественной конвекции будет порядка 1.2-1.5 мВт на каждый градус перегрева с каждого квадратного сантиметра. Зависит от положения пластины, ее шероховатости и пр...
Например, мощность 3 вт, пластина 70х70мм. Имеем 3000мВт/49см=61мВт/см. При теплоотдаче в 1.5мВт/см радиатор перегреется на 41 градус.
Это достаточно грубая оценка, но вроде работает.
Для закрытого корпуса Вам нужно просчитать еще теплопередачу через стенки корпуса наружу. Можно только сразу сказать, что при пластиковом корпусе картина без обширных вентиляционных перфораций достаточно унылая...
Корпус в кусок хозяйственного мыла с трудом отводит ватта 2-3.
vik362
Огромное всем спасибо!

Ситуация безрадостная, поэтому буду думать.

Как обмануть природу, например smile.gif.
vik362
blink.gif Размышлял по поводу обмана природы.

Полная фигня получается.
Ведь, даже чтоб повеситься от всех этих безрадостных размышлений, определнных параметров веревка нужна. Экономичного варианта - нитки не хватит blink.gif

А если заменить в моем рисунке верхний пластик на металлическую пластину - что изменится от базового варианта?

Цитата(PhX @ Aug 20 2010, 13:27) *
Для свободной конвекции на открытом воздухе получил
температуру пластины 75К
Microwatt
Цитата(vik362 @ Aug 21 2010, 08:58) *
А если заменить в моем рисунке верхний пластик на металлическую пластину - что изменится от базового варианта?

Точно сказать затрудняюсь. Конечно, намного лучше, чем с пластиком, но насколько?
Тут многое зависит от величины воздушного зазора и его положения в пространстве. Неочевидно, но, при величине зазора 5-6мм и менее, охлаждение будет много хуже. В таких щелях конвекция почти прекращается.
PhX
Цитата(vik362 @ Aug 21 2010, 10:58) *
А если заменить в моем рисунке верхний пластик на металлическую пластину - что изменится от базового варианта?

Проблема, как уже сказал Microwatt, в воздужной прослойке. Предложил бы присабачить теплоизлучающие элементы непосредственно на металлический корпус.
Oldring
Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) *
Предложил бы присабачить теплоизлучающие элементы непосредственно на металлический корпус.



И это есть стандартное решение - выносить воздушный радиатор наружу. Второе стандартное решение - устраивать принудительную вентиляцию.
vik362
Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) *
Предложил бы присабачить теплоизлучающие элементы непосредственно на металлический корпус.

Цитата(Oldring @ Aug 21 2010, 14:32) *
И это есть стандартное решение - выносить воздушный радиатор наружу. Второе стандартное решение - устраивать принудительную вентиляцию.


А то я не знаю sad.gif blink.gif

За помощь в расчетах спасибо огромное, но конструктив пока красиво не получается...
Хотелость бы разместить пластину в каробочку пластиковую, а то болты крепления неэстетично как-то смотрятся.

ЗЫ: а есть клей теплопроводящий хорошо для склеивания люминтия и дюраля?
Пока абстрагируемся от электропроводности.
Oldring
Цитата(vik362 @ Aug 22 2010, 17:17) *
За помощь в расчетах спасибо огромное, но конструктив пока красиво не получается...
Хотелость бы разместить пластину в каробочку пластиковую, а то болты крепления неэстетично как-то смотрятся.

ЗЫ: а есть клей теплопроводящий хорошо для склеивания люминтия и дюраля?
Пока абстрагируемся от электропроводности.



Посмотрите на попытку решения от Zyxel.
http://zyxel.ru/content/catalogue/43/52/637/
Насколько хорошо это реализовано - это второй вопрос. IMHO труба слишком низкая чтобы обеспечить эффективный поток через корпус. И щель снизу очень маленькая.

Клей обычно лучше отсутствия клея.
Microwatt
Цитата(Oldring @ Aug 23 2010, 09:49) *
Посмотрите на попытку решения от Zyxel.
http://zyxel.ru/content/catalogue/43/52/637/

Идея понятна. вертикальная вытяжная труба, начиная с 12-15мм очень хорошо развивает тягу.
Но на ссылке точка доступа. То, что торчит - антенна, а не охлаждение вроде бы...
Oldring
Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:32) *
Идея понятна. вертикальная вытяжная труба, начиная с 12-15мм очень хорошо развивает тягу.
Но на ссылке точка доступа. То, что торчит - антенна, а не охлаждение вроде бы...



Торчит антенна. Корпус сверху решетчатый, и снизу маленькая щель. Но свиста и шума проходящего от хорошей тяги воздуха не слышно. biggrin.gif

Скоре всего, сопротивление при прохождении потоком воздуха этой маленькой щели и определяет поток через корпус, вместе с перегревом воздуха в корпусе внутри по отношению к окружению. В принципе, это поддается расчету.

В общем, наверняка это лучше стандартного горизонтального плоского корпуса без дырок вообще, но насколько - судить не берусь.
vik362
Итак, результаты измерений.

Смотрю, и скупая мужская слеза...

Короче, есть положительные моменты: провода не расплавились. Олово тоже.

А вот остальное...

Взяты 5W резисторы типа SQP5 (25х10х10 мм белые). Специально не крепились (скотчем smile.gif)

Две пластины горизонтально, свободный воздух +22 Со.

350х220 мм и 500х300 мм.
Материал - люментий и дюраль толщиной 1.3 и 2 мм соответственно (Просто такие куски у меня были в гараже smile.gif).
Поле 4х2 и 5х3 резисторов с шагом 100 мм.
Мощность общая 30 и 68 W.

Первая пластина - 48 Со, вторая - 58 Со.

Сответственно - перегрев 26 и 36 Со.

Некоторые резисторы греются зо 110 Со...
Microwatt
Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 16:11) *
Итак, результаты измерений.
Смотрю, и скупая мужская слеза...
Мощность общая 30 и 68 W.
Первая пластина - 48 Со, вторая - 58 Со.
Сответственно - перегрев 26 и 36 Со.
Некоторые резисторы греются зо 110 Со...

Утрите слезы, коллега. Я б такой результат посчитал даже э.эээ.... оптимистичным...
Дюраль в 1.2 мм должен навскидку даже еще хуже выравнивать тепло. Заметим, что теплосброс оказался не очень. Сами резисторы остались много горячее радиатора. А ведь задача отвести тепло от них?
vik362
Небольшое уточнение.

1). Градиент по тонкой пластине составлял не более 5о. На толстой - в пределах точности измерений.
3). Резисторы специально не крепились к пластине. Только - скотч. Т.е. теплоотвод - никакой. Соответственно и резисторы грелись сильно, а пластина - слабо. Если бы был хороший теплоотвод, результаты были бы воопче плохими...
Microwatt
Хм.. грубый расчет дает, что пластина 30х50см, поставленная на торец должна без обдува отводить 100-130ватт при перегреве в 30С. У Вас получилось вдвое хуже? Скорее всего, дело в горизонтальности и малом воздушном зазоре sad.gif
Oldring
Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 19:24) *
Дюраль в 1.2 мм должен навскидку даже еще хуже выравнивать тепло.


Там решетка из резисторов на довольно малом расстоянии.

Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 21:12) *
Если бы был хороший теплоотвод, результаты были бы воопче плохими...


Ваши резисторы были сверху или снизу пластины? Если снизу - просто резисторы были бы холоднее, без существенного изменения температуры радиатора. Если сверху - то тут всё сложнее, так как горячие точки должны стимулировать упорядоченную конвекцию.

Покрасьте пластину тушью. А лучше почерните. Будет сразу лучше.
PhX
Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 18:11) *
Две пластины горизонтально, свободный воздух +22 Со.

350х220 мм и 500х300 мм.


Я так понимаю опыт проводился на открытом воздухе (в гараже)?
Если это так, то здесь принципиальное различие с тем, что будет наблюдаться в закрытом корпусе (В закрытом будет хуже).

Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 18:11) *
Первая пластина - 48 Со, вторая - 58 Со.

Сответственно - перегрев 26 и 36 Со.

Некоторые резисторы греются зо 110 Со...

Резисторы плохо отдают тепло пластине (Термоклей, теплопроводящие прокладки).
Scanner
Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 20:40) *
Хм.. грубый расчет дает, что пластина 30х50см, поставленная на торец должна без обдува отводить 100-130ватт при перегреве в 30С. У Вас получилось вдвое хуже? Скорее всего, дело в горизонтальности и малом воздушном зазоре sad.gif

Толщина пластины какая? Как рассчитали? С трудом вериться что пластина способна отвести такую мощность.
Microwatt
Цитата(Scanner @ Nov 6 2010, 18:05) *
Толщина пластины какая? Как рассчитали? С трудом вериться что пластина способна отвести такую мощность.

Да как рассчитал.... эмпирически, с 1 кв см при перепаде температур в 1С отводится 1.2-1.5мВт. Вот берем 30х50см и перепад в 30С... разброс меж 1.2-1.5 от ориентации вертикально-горизонтально, прочих размеров, условий обтекания , шероховатости поверхности и т.д.
На практике вроде всегда неплохо совпадало. Ну, если еще учесть, что в теплотехнических расчетах ошибка в 25% - отличный результат! smile.gif
injener
Цитата
Да как рассчитал.... эмпирически, с 1 кв см при перепаде температур в 1С отводится 1.2-1.5мВт. Вот берем 30х50см и перепад в 30С... разброс меж 1.2-1.5 от ориентации вертикально-горизонтально, прочих размеров, условий обтекания , шероховатости поверхности и т.д.

В теплотехнике, если не изменяет память, есть понятие "эффективный размер теплоотводящей поверхности". Это к тому, что бессмысленно неограниченно увеличивать длину пластины и ее площадь. Вдвое худший результат
Цитата
У Вас получилось вдвое хуже? Скорее всего, дело в горизонтальности и малом воздушном зазоре
, приведенные несколько выше как раз может свидетельствовать об этом...
Microwatt
Цитата(injener @ Nov 7 2010, 09:50) *
В теплотехнике, если не изменяет память, есть понятие "эффективный размер теплоотводящей поверхности". Это к тому, что бессмысленно неограниченно увеличивать длину пластины и ее площадь. Вдвое худший результат , приведенные несколько выше как раз может свидетельствовать об этом...

да, я согласен с Вами, что площадь еще не все, должно быть эффективное выравнивание температуры по ее поверхности. Т.е. пластина должна быть достаточно толстой, если нагреватель расположен в одной точке.
Но в данном случае нагревателей много и они "размазаны" равномерно по пластине. Потому, даже относительно тонкий лист будет иметь теплоотдачу почти идеальную.
TheMad
Возможно, кому-то будет полезно.
Для первичных прикидок я использую следующее rule of thumb: 1 квадратный сантиметр пластинки (площадь охлаждения 2см2, с двух сторон) в спокойном воздухе имеет тепловое сопротивление 100 град\Вт. Легко запомнить, трудно забыть.
А в реальной жизни такие вещи очень трудно поддаются расчету, ибо плотность монтажа современных приборов достаточно высока и детали греют друг друга. Только смелый эксперимент развеет завесу тайны.
Ну а если хочется с первого раза попасть - запас в 3 раза - наш друг, товарищ и брат.
AlexeyW
Цитата(PhX @ Sep 13 2010, 12:56) *
Резисторы плохо отдают тепло пластине (Термоклей, теплопроводящие прокладки).

Абсолютно верно. Причем, даже если просто термоклеить - узким местом будет теплопередача по одной стороне резистора. Нужно задействовать все его стороны - например, алюминиевым хомутом, опять же с термоклеем.

Кстати, есть ведь и проволочные резисторы с металлическим корпусом и ушами для крепления- ну, например, наши С5-47В
Oldring
Цитата(TheMad @ Nov 8 2010, 22:16) *
Для первичных прикидок я использую следующее rule of thumb: 1 квадратный сантиметр пластинки (площадь охлаждения 2см2, с двух сторон) в спокойном воздухе имеет тепловое сопротивление 100 град\Вт. Легко запомнить, трудно забыть.


Не маловато ли для спокойного воздуха? Это соответствует коэффициенту теплоотдачи 50 ватт с квадратного метра на градус.
AlexeyW
Цитата(Oldring @ Nov 13 2010, 10:17) *
Не маловато ли для спокойного воздуха? Это соответствует коэффициенту теплоотдачи 50 ватт с квадратного метра на градус.

но градус - это очень немного, а 50 ватт - совсем не мало. Интуитивному ощущению эта цифра не противоречит. Другое дело, что от ориентации пластины зависит очень сильно (как тут уже упоминалось).
Scanner
А какую мощность может рассеивать алюминиевая пластина 50х50 мм и толщиной 5 мм, При перегреве не более 50 град С?
Microwatt
Цитата(Scanner @ Nov 25 2010, 01:30) *
А какую мощность может рассеивать алюминиевая пластина 50х50 мм и толщиной 5 мм, При перегреве не более 50 град С?

Теплообмен зависит от площади контакта двух сред. Цифры для ориентировочного расчета в теме выше приведены.
Толщина пластины роли не играет, если выделяемая мощность на ней распределена равномерно. Для пластины 50х50мм при толщине в 5 мм можно считать это именно таким случаем.
Если тепло выделяется в одной точке тонкой обширной пластины, то это уже требует более сложных тепловых расчетов, в одном абзаце учебник не изложить..
Scanner
Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 00:43) *
Теплообмен зависит от площади контакта двух сред. Цифры для ориентировочного расчета в теме выше приведены.
Толщина пластины роли не играет, если выделяемая мощность на ней распределена равномерно. Для пластины 50х50мм при толщине в 5 мм можно считать это именно таким случаем.
Если тепло выделяется в одной точке тонкой обширной пластины, то это уже требует более сложных тепловых расчетов, в одном абзаце учебник не изложить..

Действительно - тепловой расчёт трудноформализуемая задача.
AlexeyW
Цитата(Scanner @ Nov 26 2010, 11:55) *
Действительно - тепловой расчёт трудноформализуемая задача.

пожалуй, она будет несложно формализуема просто в трехмерной дискретной модели теплопроводности. Если добавить сюда конвекцию, что принципиально, станет намного сложнее - но, кажется, тоже проходимо..
Microwatt
К четртовой бабушке эти сингулярные экспрессии восьмимерного векторного пространсва! Нехай соискатели в диссертациях вымучивают эти семиэтажные формулки. Студентов бы хоть зря не мучили.
Отрезать кусок профиля и измерить прямо параметры теплообмена куда проще, быстрее, дешевле и достовернее сегодня.
Сто лет назад полетел самолет и начались защиты диссертаций. Так без аэродинамической трубы, на одних формулках ,вроде за последние 80лет ничего не полетело, кроме любительского планенра из полотна.
Не умеем мы достоверно делать тепловые расчеты, кроме нескольких простейших частных случаев.
AlexeyW
Цитата(Microwatt @ Nov 27 2010, 17:55) *
К четртовой бабушке эти сингулярные экспрессии восьмимерного векторного пространсва! Нехай соискатели в диссертациях вымучивают эти семиэтажные формулки. Студентов бы хоть зря не мучили.
Отрезать кусок профиля и измерить прямо параметры теплообмена куда проще, быстрее, дешевле и достовернее сегодня.
Сто лет назад полетел самолет и начались защиты диссертаций. Так без аэродинамической трубы, на одних формулках ,вроде за последние 80лет ничего не полетело, кроме любительского планенра из полотна.
Не умеем мы достоверно делать тепловые расчеты, кроме нескольких простейших частных случаев.

Как частный подход, быстро решить конкретную ситуацию - верно, конечно. Но в принципе - порочная практика. В чем порочна - в том прежде всего, что нет понимания задачи. И даже если Вы резонно возразите, что не для всех ситуаций интересно получить понимание, то есть аргумент, что без понимания Вы никогда не знаете, в какой точке находитесь. А вдруг при совсем незначительном изменении внешних условий система пойдет вразнос, кто знает? Это, кстати, не надуманная причина - так бывает часто.
Опять же, без понимания - невозможно опытами покрыть все пространство возможных вариантов. Аэродинамическая труба - это только финальное подтверждение (или опровержение) массы теоретических изысканий.
Microwatt
Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2010, 19:51) *
Но в принципе - порочная практика. В чем порочна - в том прежде всего, что нет понимания задачи. И даже если Вы резонно возразите, что не для всех ситуаций интересно получить понимание, то есть аргумент, что без понимания Вы никогда не знаете, в какой точке находитесь.
Аэродинамическая труба - это только финальное подтверждение (или опровержение) массы теоретических изысканий.

Давайте не доводить до абсолюта любой подход.
Компоновщик самолета отлично "видит" качественно основные воздушные потоки и без трубы и без расчетов.
Что-то уточняет грубым расчетом, что-то более детальным. Но окончательно - только в трубе шлифуется.
Лет 5-7 назад я столкнулся с проблемами аэродинамики - совершенно новая для меня область. Что-то почитал, пошел к спецам по газовым турбинам, попросил пояснить некоторые моменты. В Запорожье ведь вроде развалины одной из лучших в мире школ авиационного двигателестроения. Вот мне спецы так честно и признались как они наивыгоднейший профиль лопаток отыскивают. Любое сомнение -на продувку в трубу. Через какое-то время стал и я "видеть" поток вокруг лопасти или крыла, качественную картинку.
Какой смысл покупать и осваивать САПРы, сидеть над моделями месяцами, когда за два дня можно сделать макет и определить потребные размеры радиатора под транзистор? Не от того, что я совершенно не представляю механизмы теплопередачи или унылые цепочки термосопротивлений на эквивалентной схеме. Это проще, дешевле и достовернее.
Есть, конечно, шедевры, курьезы, особые случаи. Смотрел однажды отчет по разработке одного гироскопа. Там нужно было подтвердить, что динамические температурные деформации ротора не превзойдут 1 мкм, висит это на подшипниках газовых по 1.5-1.7микрона. Одна эквивалентная схема температурного поля повергает в уныние. Люди считали и моделировали года два, целый отдел. После того - десяток патентов и диссертаций. Но то - особый случай. Может, тут так и было нужно.
TSerg
"Интересный" подход smile.gif
Даже для радиолюбителя средней руки.
AlexeyW
Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:40) *
Давайте не доводить до абсолюта любой подход.

ну, к абсолюту никто и не призывал..
Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:40) *
Компоновщик самолета отлично "видит" качественно основные воздушные потоки и без трубы и без расчетов.

ну так, естественно. Опыт, сын ошибок трудных..
Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:40) *
Что-то уточняет грубым расчетом, что-то более детальным. Но окончательно - только в трубе шлифуется.

да, конечно же, совершенно верно
Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:40) *
Какой смысл покупать и осваивать САПРы, сидеть над моделями месяцами, когда за два дня можно сделать макет и определить потребные размеры радиатора под транзистор? Не от того, что я совершенно не представляю механизмы теплопередачи или унылые цепочки термосопротивлений на эквивалентной схеме. Это проще, дешевле и достовернее.

а вот с порочностью такого подхода я столкнулся у себя на работе. Это когда прибор вроде работает, сделали партию - в половине сбои. Стали пробовать так и сяк, ну, вот так вроде получилось - ну, типа исправили. Температурные испытания, или чуть параметры элементов поменялись - и опять стодвадцатьпять.
Меня тогда искренне удивило нежелание вникнуть в суть проблемы, понять - я сам потом разбирался, потратил совсем немного времени, но несколько проблем решил в принципе.
Согласен, разные вещи - электроника и аэродинамика, конечно, во второй обычно несравнимо больше объем трудно формализуемых вычислений. И все же.
Да, иногда бывает, что не получается понять, и все тут. Приходится опытом добиваться приемлемого результата. Но это не подход, это скорее от безысходности smile.gif
Microwatt
Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2010, 22:18) *
а вот с порочностью такого подхода я столкнулся у себя на работе. Это когда прибор вроде работает, сделали партию - в половине сбои. Стали пробовать так и сяк, ну, вот так вроде получилось - ну, типа исправили. Температурные испытания, или чуть параметры элементов поменялись - и опять стодвадцатьпять.
Меня тогда искренне удивило нежелание вникнуть в суть проблемы,

Тут опять все относительно.
Конечно, чтобы построить небоскреб нужны хорошие спецы по сопромату и длительный этап кропотливых расчетов, контроль материалов на соответствие заложенным нормам прочности и т.п. А вот сортир или хлев строить таким образом нерационально. Более-менее опытный плотник и из осины, и из сосны срубит его достаточно уверенно.
Опыт (в смысле эксперимент) тоже не всяк приучен использовать как следует. Я тоже против подхода "спаял - работает". Хорошо понимаю, что результаты , полученные на одном экземпляре совершенно не годятся для серийного производства.
Но, измерив в 2-3 точках тепературу пробного куска профиля, я могу достаточно точно прогнозировать что даст его удлинение-укорочение на 1 см, что даст увеличение подводимой мощности на 25%, что даст повышение окружающей температуры на 10С и т.п. Если я грамотный разработчик, то могу оценить и что будет при подъеме на 5000м над уровнем моря и другие особые случаи. И все эти прогнозы буду делать, конечно же, расчетами, но по достоверной отправной точке.
Результат будет намного достовернее и точнее, чем путем чисто аналитического расчета в самом совершенной САПР. Для начала - никто мне не дает достоверно ни черноту, ни шероховатость поверхности, чтобы корректно ввести ее в САПР. И условия конвекции, точный периметр профиля тоже. А реальный результат от точности этих исходных посылок может отличаться в 1.5-2 раза.
AlexeyW
да, вот тут действительно именно так. Я ведь на чем акцентировал внимание - даже не на точности расчета, а на максимально полном понимании происходящего.
Microwatt
Цитата(AlexeyW @ Nov 30 2010, 01:19) *
да, вот тут действительно именно так. Я ведь на чем акцентировал внимание - даже не на точности расчета, а на максимально полном понимании происходящего.

Вот на это мы смотрим , кажется, совершенно одинаково. Качественную сторону любого процесса нужно понимать, чувствовать на любом этапе разработки.
Чего далеко ходить - есть вроде фирменный "PI-expert", неплохая САПР для расчета обратноходовых источников. И другие конторы что-то подобное предлагают.
Человека, не понимающего что в источнике происходит, не могущего дать качественную оценку всем параметрам, она легко направляет по ложному пути.
Кто начинает знакомиться с источником через этот арифмометр - ни разу ничего реально работающего не построил. Не делают реально зазоры в 3мм, не мотают проводом 0.05 по 1000 витков, делаются легко реальные источники с выходом более 100вольт, не достигается хорошая стабилизация в источнике с двумя выходами и т.п.
Когда посчитанный вслепую в этом чуде источник выгорает или плохо работает, картинки осциллограмм ничего существенного такому "осовремененному" разработчику не подсказывают. Выход находят - драть тщательно пример из апнота, наивно полагая, что там-то уж....
Потому, любую САПР нужно воспринимать как подспорье для экономии чисто на вычислениях, для быстрого оценочного прогона нескольких вариантов. Думать за разработчика она не будет.
tyro
Цитата(Microwatt @ Nov 30 2010, 02:59) *
, не мотают проводом 0.05 по 1000 витков,

Вы эту свою философию расскажите Designer56, а то он бедолага не в курсе и мотает по 2000 витков на своем заводе и использует в серийной продукции.
AlexeyW
Цитата(tyro @ Nov 30 2010, 10:02) *
Вы эту свою философию расскажите Designer56, а то он бедолага не в курсе и мотает по 2000 витков на своем заводе и использует в серийной продукции.

не цепляйтесь к одной частной фразе smile.gif очевидно, 2000 витков редкость, 0,05 - еще большая редкость. Но иногда нужно.


Цитата(Microwatt @ Nov 30 2010, 02:59) *
Чего далеко ходить - есть вроде фирменный "PI-expert", неплохая САПР для расчета обратноходовых источников. И другие конторы что-то подобное предлагают.
Человека, не понимающего что в источнике происходит, не могущего дать качественную оценку всем параметрам, она легко направляет по ложному пути.
Кто начинает знакомиться с источником через этот арифмометр - ни разу ничего реально работающего не построил.

вот замечательная мысль - под этим подпишусь.
Какие-то странные проблемы на входе (в принципе, несерьезные) воспрепятствовали мне когда-то сходу освоить p-spice, и, когда понимание процесса было, а расчеты были сложными - писал моделирование сам. И в результате понимал еще намного глубже.
Естественно, моделирование было упрощенным - но как раз упрощенная модель соответствовала пониманию и, если оно было ошибочным, выявляло ошибки.
А просто имитация в симуляторах - будь даже она абсолютно верна (что отнюдь не всегда), действительно лишь разрушает сознание.
TSerg
>А просто имитация в симуляторах - будь даже она абсолютно верна (что отнюдь не всегда), действительно лишь >разрушает сознание.

Что еще больше разрушает сознание и желание этим заниматься, так это бездумное физическое моделирование (макетирование).
И сил немерено, и ресурсов и толку - пшик.

Конечно, можно пойти суровым джентльменским путем и выводить формулы врукопашную, решать интегралы и т.п.
Однако тут, кроме понимания физики, нужно хорошее владение соответствующим мат.аппаратом и можно вообще никуда не придти, поскольку не все решается аналитически.

Так, что на мой взгляд - вот такая расстановка приоритетов:
- изучение основ (и поглубже) прикладной области;
- умение делать упрощенные/оценочные инженерные расчеты;
- симуляция для поиска вариантов или недопонятого
- создание макета.

Скорее всего будет итеративный процесс smile.gif

Отвергать же симуляторы или иные CAD-ы, только на основании того, что не все начальные условия известны, сложно, недостоверно - неразумно.
Для того и существует инженерный опыт, чтобы ограничится разумными пределами.
Кстати, такой опыт вполне может наживаться и на симуляторах - там проще увидеть закономерности, чем на макете.
Herz
Цитата(Microwatt @ Nov 27 2010, 16:55) *
К четртовой бабушке эти сингулярные экспрессии восьмимерного векторного пространсва! Нехай соискатели в диссертациях вымучивают эти семиэтажные формулки. Студентов бы хоть зря не мучили.
Отрезать кусок профиля и измерить прямо параметры теплообмена куда проще, быстрее, дешевле и достовернее сегодня.
Сто лет назад полетел самолет и начались защиты диссертаций. Так без аэродинамической трубы, на одних формулках ,вроде за последние 80лет ничего не полетело, кроме любительского планенра из полотна.
Не умеем мы достоверно делать тепловые расчеты, кроме нескольких простейших частных случаев.

Математикой человечество занимается много дольше, чем планеризмом - не одну сотню лет. Но так и не научилось решать дифуравнения, не удовлетворяющие условиям гомогенности аналитическим путём. За редкими исключениями, найденными также методом подбора. А в теплотехнике всё нелинейно и нет даже строгих законов , скорее правила. Кроме, разве, закона сохранения энергии, да и то не факт, что его правильно называть законом. Отсюда преобладание эмпирических зависимостей и чуть ли не основной инструмент расчётов - численные методы. Что тоже громоздко и муторно. А деваться некуда. "Отрезать и померить", как верно заметили, к пониманию не приближает. Где это допустимо - действительно быстрей и проще. А где условия будут меняться и случай ответственный - с наскоку не прорвёшься. Приходится студентов мучить, трубы строить, САПРы разрабатывать, формулки семиэтажные строчить до дыма из ушей.... rolleyes.gif
Цитата
Какой смысл покупать и осваивать САПРы, сидеть над моделями месяцами, когда за два дня можно сделать макет и определить потребные размеры радиатора под транзистор? Не от того, что я совершенно не представляю механизмы теплопередачи или унылые цепочки термосопротивлений на эквивалентной схеме. Это проще, дешевле и достовернее.

Смысл частенько примерно в том, чтобы не носить потом в кармане телефон размером с кирпич, а компактный и хорошо продуманный аппарат.
Tanya
Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 11:15) *
А в теплотехнике всё нелинейно и нет даже строгих законов , скорее правила.

Не слишком ли категорично?
tyro
Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 23:50) *
Если я грамотный разработчик, то могу оценить и что будет при подъеме на 5000м над уровнем моря и другие особые случаи. И все эти прогнозы буду делать, конечно же, расчетами, но по достоверной отправной точке.

Если вы грамотный разработчик то сможете оценить и что будет при подъеме на 500000м над уровнем моря? Отпровная точка -20С Байконур.
Цитата
Результат будет намного достовернее и точнее, чем путем чисто аналитического расчета в самом совершенной САПР. Для начала - никто мне не дает достоверно ни черноту, ни шероховатость поверхности, чтобы корректно ввести ее в САПР. И условия конвекции, точный периметр профиля тоже. А реальный результат от точности этих исходных посылок может отличаться в 1.5-2 раза.

Тут Вы "круто" ошибаетесь, и чернота и шероховатость известны достоверно. Невольно закрадывается вопрос: а что Вы конкретно понимаете под САПР? И какие Вы знаете для теплотехнических расчетов.
P.S. А что у Вас конструктора до сих пор сидят за кульманами и пользуются логарифмической линейкой?
yakub_EZ
Кину свой камешек в кувшин САПР wink.gif
После терактов, или чего то там ещё, от верхов было задание строительным разработчикам пересматривать старые проекты многоэтажек. Задача ставилась так - здание не должно рухнуть при подрыве одной или двух балок или колонн. На ремонтопригодность пофиг, главное чтоб сразу после взрыва не завалилось.
Первые же прикидки такого подхода дали плохой результат - укреплять, укреплять, укреплять и всё равно получалось неустойчиво, складывалось как домино.
А с помощью САПРа решение - ослабить некоторые из них. Т.е. если соседние балки не будут слишком жесткие и в динамике упруго просядут, то часть их нагрузки перейдет на следующие соседние и в целом не приведет к их разрыву и устойчивости всей конструкции. Это потому, что обычные строительные САПР считают нагрузку в статике.
Недавно открылся доступ к бета тестированию одной из версий тепловых программ FlowVision может покрутим её своими руками, проверим?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.