Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
Что за фигня - не могу понять

PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда

Спасибо.