Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с обратноходовым ИИП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Mar4Cat
Добрый день! Прошу прощения может за детские вопросы, раньше все блоки питания конструировал только на обычных сетевых трансформаторах.Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме из даташита. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
Microwatt
Явление типичное. Обратноходовик в принципе не может хорошо стабилизировать более одного канала.
Коекакеры решают проблему двумя путями:
- ОС берется "среднеарифметическая, с нескольких выходов.
- ОС берется с главного (самого мощного) канала, а маломощные каналы искусственно подгружают на 5-10% мощности.
Все это помогает, если нагрузка по всем каналам более-менее стабильна и не меняется от хх до 100%.
Вообще-то, обратноходовик на 160-180 ватт уже близко к пределу. Они до 100 ватт хорошо получаются.
Mar4Cat
Спасибо Microwatt за ответ!!!! неделю бился с эксперементами уже просто выдохся морально sad.gif . Теперь понятно, что проблема такая мучает не меня одного. Нагрузка как раз вот не постоянная, по 12В и 24В нагрузка может коммутироваться в любое время и колебаться от 20 до 80%, по 7 В потребление постоянно 500ма и в пиках до 1,2А. А немогли бы вы подсказать, что актуальней в данной ситуации, применить какой нибудь другой тип ИИП(например полумостовой) или же сделать один мощный выход 24В и два DC-DC преобразователя на 12В и 5В.
Stanislav_S
Второй вариант, в принципе можете сделать то-же флай на 24 вольта, а из них делать, что вам надо.
тау
Цитата(Mar4Cat @ Jul 24 2011, 12:53) *
Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??

посмотрите по ссылке картинку. 12 и 24 вольта можно "связать" а 7 вольт из 12 оттянуть понижаловкой
http://sharaga.org/index.php?showtopic=302
Microwatt
Цитата(Mar4Cat @ Jul 24 2011, 14:07) *
А немогли бы вы подсказать, что актуальней в данной ситуации, применить какой нибудь другой тип ИИП(например полумостовой) или же сделать один мощный выход 24В и два DC-DC преобразователя на 12В и 5В.

Сколько поваров - столько и рецептов.
Я бы подумал о прямоходе на 1-2 выхода. А второй или второй-третий, самые маломощные, получил бы через DC-DC.
Но это - первое, что приходит в голову.
Mar4Cat
Цитата(тау @ Jul 24 2011, 16:36) *
посмотрите по ссылке картинку. 12 и 24 вольта можно "связать" а 7 вольт из 12 оттянуть понижаловкой
http://sharaga.org/index.php?showtopic=302


Спасибо Tay за ссылочку!!!, сколько за неделю не перепробовал такого варианта не было, обязательно завтра попробую и отпишусь

Цитата(Microwatt @ Jul 24 2011, 16:59) *
Сколько поваров - столько и рецептов.
Я бы подумал о прямоходе на 1-2 выхода. А второй или второй-третий, самые маломощные, получил бы через DC-DC.
Но это - первое, что приходит в голову.


Спасибо, а подскажите пожалуйста в полумостовом ИИП тоже присутствует проблема групповой стабилизации??
Plain
Mar4Cat, во-первых, тут в соседней теме уже обсуждался вопрос, что даже для гораздо меньших мощностей неплохо бы ставить корректор, а у Вас вроде 200 Вт...

С такими мощностями, постстабилизатор на вторичке не имеет смысла без синхронного выпрямителя, и если его сделать на одном дросселе по какой-либо шунтирующей топологии, то все выходы будут связаны по напряжению.
prototype
Именно из-за переменного характера нагрузки мы давно используем описанный выше подход: стабилизируем 24 вольта, а для питания управляющей логики стоит отдельный DC-DC. На начальном этапе использовали комплексную обратную связь, но в реальном станке выходные напряжения болтались будь здоров. Удалось тогда убедить директора, что один ремонт блока сводит на нет всю экономию от упрощения схемотехники для серии из десятка экземпляров. С той поры тьфу - тьфу - никаких проблем. rolleyes.gif
Bulich
Земля у всех каналов одна. Можно попробовать намотать все три обмотки последовательно, если получается по виткам. Тоже даст улучшение. Ну и наверное при правильно намотанном трансе и в безразрывном режиме работы 10% стабилизации можно добитья все-таки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.