Цитата(A. Fig Lee @ May 12 2014, 20:52)

Интересная штуковина..

Так сходу не могу
Но перед АЦП нужно ставить антиаилайзинговый фильтр. Т.к. в питании могут быть всякие частотные компоненты.
Дело в том что если частота сэмплирования 300кГц, то например 299 кГц перенесется на 1кГц, т.е все частоты Fd/2 *n + / - f перенесется на Fd/2 - f
Это есть в любой книжке по цифровой обработке сигнала
Фильтр это просто фильтр. либо активный либо пассивный. Активный - Мошиц Хорн "Проектирование активных фильтров"
Пассивные не знаю. У меня их microCAP синтезирует.
Троебования к фильтру определяются исходя из полосы пропускания и тем насколько он должен давить частоту Fd - П отсюда определяется порядок фильтра. Теоретически подавление дб 1/2^n. Но реально требования мб снижены