Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь 12-24В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
eag
help.gif пожалуйста, нужно разработать преобразователь 12-24В ток 20А
Прохожий
Цитата(eag @ Apr 1 2008, 01:09) *
help.gif пожалуйста, нужно разработать преобразователь 12-24В ток 20А

Гальваноразвязка требуется?
eag
Гальваноразвязка не требуется
Прохожий
Цитата(eag @ Apr 1 2008, 01:41) *
Гальваноразвязка не требуется

Тогда Вам может подойти повышающий стабилизатор на UC3842 + 2 комплиментарных биполярных транзистора в качестве драйвера затвора + мощный полевик (или несколько) в качестве силового ключа.
eag
Спасибо буду экспериментировать, если есть ещё варианты - буду благодарен
LVV
Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 00:47) *
Тогда Вам может подойти повышающий стабилизатор на UC3842 + 2 комплиментарных биполярных транзистора в качестве драйвера затвора + мощный полевик (или несколько) в качестве силового ключа.


Понимаю, что 3842 указана как наводка на 3843, либо даже на 3845 wink.gif
Ну, и с нагревом диода не всё так простоsad.gif
wim
Цитата(eag @ Apr 1 2008, 13:41) *
Спасибо буду экспериментировать, если есть ещё варианты - буду благодарен

У Linear Technology есть синхронные ШИМ-контроллеры, которые могут работать в повышающих преобразователях, например LT1339. За счёт меньшего падения напряжения на полевых транзисторах по сравнению с диодами можно увеличить кпд.
Прохожий
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 14:14) *
У Linear Technology есть синхронные ШИМ-контроллеры, которые могут работать в повышающих преобразователях, например LT1339. За счёт меньшего падения напряжения на полевых транзисторах по сравнению с диодами можно увеличить кпд.

Дык, а цена и доставаемость?

Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 14:11) *
Понимаю, что 3842 указана как наводка на 3843, либо даже на 3845 wink.gif

Ну да. Надо МС с "низким" стартом.

Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 14:11) *
Ну, и с нагревом диода не всё так простоsad.gif

Ну а если этот диод имени тов. Шоттки и ампер эдак на 40...50? Если учесть, что обратные напряжения небольшие, то можно найти и достаточно "прохладное" решение. И недорого...
Herz
Цитата(eag @ Mar 31 2008, 23:09) *
help.gif пожалуйста, нужно разработать преобразователь 12-24В ток 20А

В смысле разработать за Вас?
Или в чём собственно вопрос или просьба?
mov
Даже если КПД 100% потребление по первичке 40А , а на обратном ходе ток в импульсе по первичке ориент-но 100 А!
Если нужен контроль по току в цепи MOSFET- дроссель то 1В пороговое напряжение токового компаратора 384х велико!
Прохожий
Цитата(mov @ Apr 1 2008, 15:00) *
Даже если КПД 100% потребление по первичке 40А , а на обратном ходе ток в импульсе по первичке ориент-но 100 А!
Если нужен контроль по току в цепи MOSFET- дроссель то 1В пороговое напряжение токового компаратора 384х велико!

Есть методы снижения порогового напряжения. В некоторых DS указаны. Можно так же контролировать падение на самом MOSFET-е в открытом состоянии, что несколько лучше. Примеры так же имеются.
Alexey Bishletov
Входное напряжение стабилизированное? Чем не подходит автогенератор на трансформаторе с к-том трансформации 1:2?
wim
Цитата(mov @ Apr 1 2008, 15:00) *
Даже если КПД 100% потребление по первичке 40А , а на обратном ходе ток в импульсе по первичке ориент-но 100 А!
Если нужен контроль по току в цепи MOSFET- дроссель то 1В пороговое напряжение токового компаратора 384х велико!

Для таких оказий очень полезны трансформаторы тока smile.gif
Прохожий
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 15:36) *
Для таких оказий очень полезны трансформаторы тока smile.gif

При условии, что к-т заполнения меньше 0.5, что иногда несколько мешает процессу...
wim
Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 14:55) *
Дык, а цена и доставаемость?

LT1339 регулярно пробегают во всяких интернет-магазинах, типа Платана, Терраэлектроники и пр. Дорогие, конечно, как и всё, что выпускает LT. Впрочем, есть и другие подобные микросхемы у той же LT, подешевле.

Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 15:38) *
При условии, что к-т заполнения меньше 0.5, что иногда несколько мешает процессу...

Вовсе нет - работает и при большем, надо тока обеспечить ему равенство вольт-секунд в двух интервалах, что при D близком к 1, конечно, трудновато, но возможно.
sera_os
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 12:14) *
У Linear Technology есть синхронные ШИМ-контроллеры, которые могут работать в повышающих преобразователях, например LT1339. За счёт меньшего падения напряжения на полевых транзисторах по сравнению с диодами можно увеличить кпд.

ИМХО выиграша от применения синхронного выпрямителя вместо шоттки при таких напряжениях, совсем не немного.
Цитата(Alexey Bishletov @ Apr 1 2008, 13:13) *
Входное напряжение стабилизированное? Чем не подходит автогенератор на трансформаторе с к-том трансформации 1:2?

Автогенератор.... Так уже давно не делают! Елементная база позволяет wink.gif
wim
Цитата(sera_os @ Apr 1 2008, 17:13) *
ИМХО выиграша от применения синхронного выпрямителя вместо шоттки при таких напряжениях, совсем не немного.

Как раз при таком низком напряжении и токе 20 А и будет выигрыш - можно применить низковольтные полевики - у них сопротивление канала поменьше.
Впрочем, автору-то кпд может и вовсе не важен...
LVV
Цитата(Прохожий @ Apr 1 2008, 13:55) *
Ну а если этот диод имени тов. Шоттки и ампер эдак на 40...50? Если учесть, что обратные напряжения небольшие, то можно найти и достаточно "прохладное" решение. И недорого...

И вот интересно просто, что же именно вы имели ввиду?
sera_os
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 16:48) *
Как раз при таком низком напряжении и токе 20 А и будет выигрыш - можно применить низковольтные полевики - у них сопротивление канала поменьше.
Впрочем, автору-то кпд может и вовсе не важен...

Выиграша в КПД будет совсем немного, например:
Ivd=50А ток выпрямительного диода (я не считал, так прикинул smile.gif ).
Vvd=0,5В, падении на диоде;
Vvt=5мОм*50А=0,25В, падение на полевике, выбраное 5мОм, достаточно низкое значение.
Дальнейшие расчеты (они не сложны и сами можите посчитать), оказывают разницу в КПД не более 5%!
Это не много, и если нет проблем с отводом тепла, то можно и пожертвовать, тем более получится дешевле, и меньше гемороя.
ЗЫ смотрел на LT1339 - достаточно дорога, и большая обвязка, мне не понравилась, возможно еще и дефецытна (смотря где конечно). ИМХО.
wim
Цитата(sera_os @ Apr 2 2008, 00:53) *
Выиграша в КПД будет совсем немного, например:
Ivd=50А ток выпрямительного диода (я не считал, так прикинул smile.gif ).
Vvd=0,5В, падении на диоде;
Vvt=5мОм*50А=0,25В, падение на полевике, выбраное 5мОм, достаточно низкое значение.
Дальнейшие расчеты (они не сложны и сами можите посчитать), оказывают разницу в КПД не более 5%!
Это не много, и если нет проблем с отводом тепла, то можно и пожертвовать, тем более получится дешевле, и меньше гемороя.
ЗЫ смотрел на LT1339 - достаточно дорога, и большая обвязка, мне не понравилась, возможно еще и дефецытна (смотря где конечно). ИМХО.

Вообще-то импульсный ток через диод будет 40 А (при коэффициенте заполнения 0,5). Но даже для 40 А прямое падение напряжения на диоде Шоттки 0,5 В - это очень оптимистичный прогноз. Я бы ориентировался на 0,7 В.
Прохожий
Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 17:50) *
И вот интересно просто, что же именно вы имели ввиду?

Параллельно два STPS2045C. По идее, должно получиться падение в районе 0,5...0,6 Вольта за 50...70 руб. или меньше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.