Пределы измерения - 0 - 4200 А (а то и 4500 А зарядят). Да поделить на 1024. Это 4 % точности только в теории. Задачу мне поставили - переплюнуть 1 % (не для защиты, а для просто измерения и вывода тока).
Если не для защиты, а для измерения, то подход совершенно другой.
Можно за счет увеличения времени поднять разрешение за счет статистических методов.
ДПФ здесь уже в жилу.
PS. Для защиты нормальной считается погрешность меньше 10 %, поэтому подходит 10 разрядный АЦП (но обязательно с учетом нагрева, дрейфа, диапазона кратности измерения тока и даже закрытием некоторого ряда номинальных токов, например ряд 800, 1250, 1600, 2000, 2500 А при 15-кратной перегрузке).