stells
May 11 2008, 19:14
задача:
есть одноточечное соединение по 2-м жилам стандартного низкодобротного кабеля наземной аппаратуры и скважинного прибора с токовым питанием (100 мА) на расстоянии до 1000 м. необходимо осуществить информационный обмен со скоростью 10-50 кбод. желательно применить широкораспространенные приемопередатчики и несложный протокол для реализации его на AVR.
все уже придумано до нас, но вот как найти? полевые шины? M-Bus и Hart - токи единицы мА, да и скорости... CAN и Profibus - сложные протоколы. RS-485? можно ли его совместить с питанием?
может кто-нибудь что-то подскажет?
Цитата(stells @ May 11 2008, 22:14)

задача:
есть одноточечное соединение по 2-м жилам стандартного низкодобротного кабеля наземной аппаратуры и скважинного прибора с токовым питанием (100 мА) на расстоянии до 1000 м. необходимо осуществить информационный обмен со скоростью 10-50 кбод. желательно применить широкораспространенные приемопередатчики и несложный протокол для реализации его на AVR.
все уже придумано до нас, но вот как найти? полевые шины? M-Bus и Hart - токи единицы мА, да и скорости... CAN и Profibus - сложные протоколы. RS-485? можно ли его совместить с питанием?
может кто-нибудь что-то подскажет?
1000м это очень много даже для 10кбод.
stells
May 11 2008, 19:47
Цитата(Клим @ May 11 2008, 23:20)

1000м это очень много даже для 10кбод.
из каких соображений сделан такой вывод? у меня (да и не только у меня) сейчас прибор работает в симплексном режиме - передает телеметрию в число-импульсном или частотно-импульсном режиме при ширине импульса 2 мкс от скважинного прибора в наземную аппаратуру. и ведь работает!
Цитата(stells @ May 11 2008, 22:47)

из каких соображений сделан такой вывод? у меня (да и не только у меня) сейчас прибор работает в симплексном режиме - передает телеметрию в число-импульсном или частотно-импульсном режиме при ширине импульса 2 мкс от скважинного прибора в наземную аппаратуру. и ведь работает!
Ну если там нету никаких источников помех - тогда все возможно. Также, не совсем понял, что есть "низкодобротный кабель".
stells
May 11 2008, 20:02
Цитата(Клим @ May 11 2008, 23:53)

Ну если там нету никаких источников помех - тогда все возможно. Также, не совсем понял, что есть "низкодобротный кабель".
ну помех под землей не очень-то много, к тому же кабель в броне, ее заземлить можно, так что это пара (не витая) в экране. а характеристики кабеля: электрическое сопротивление токопроводящих жил (ТПЖ) кабеля порядка 25 Ом/км, характеристическое (волновое) сопротивление 65 Ом, емкость ТПЖ не более 130 нФ/км, индуктивность на частоте 1 кГц порядка 2.5 мГн/км, коэффициент затухания на частоте 50 кГц не более 8 дб/км, эффективная ширина спектральной передаточной функции ТПЖ порядка 35 кГц, эффективная длительность импульсного отклика порядка 25 мкс.
Andy Great
May 12 2008, 06:55
Цитата(stells @ May 11 2008, 22:14)

задача:
есть одноточечное соединение по 2-м жилам стандартного низкодобротного кабеля наземной аппаратуры и скважинного прибора с токовым питанием (100 мА) на расстоянии до 1000 м. необходимо осуществить информационный обмен со скоростью 10-50 кбод. желательно применить широкораспространенные приемопередатчики и несложный протокол для реализации его на AVR.
LIN DC попробовать разве что... Или использовать экран. Или найти тему про RS-485+питание - недавно обсуждалось, там человек предложил решение готовое.
stells
May 12 2008, 07:41
Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 10:55)

LIN DC попробовать разве что... Или использовать экран. Или найти тему про RS-485+питание - недавно обсуждалось, там человек предложил решение готовое.
спасибо за ответ. lin dc сейчас почитаю, пока ничего не знаю про него, а вот RS-485 + питание очень интересно, правда я здесь весь форум по интерфейсам проштудировал, но эта тема не попадалась. давно это было?
Andy Great
May 12 2008, 08:53
Цитата(stells @ May 12 2008, 10:41)

я здесь весь форум по интерфейсам проштудировал, но эта тема не попадалась. давно это было?
Странно...
stells
May 12 2008, 11:07
Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 12:53)

прошу прощения, правда не нашел эту тему... ну в общем все понятно с той схемой, источник тока в линию и модулирование в ней напряжения по обеим сторонам... единственная проблема в том, что на время передачи информационного сигнала питание прерываться будет, поэтому емкость достаточная должна быть (зависит от трафика передачи)... я просто наивно полагал, что есть какой-то стандартизованный интерфейс для таких целей, во-первых, а, во-вторых, надеялся исключить то количество россыпи, которое применено в схеме и использовать стандартные приемопередатчики... в любом случае спасибо за помощь!
Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 10:55)

LIN DC попробовать разве что... Или использовать экран. Или найти тему про RS-485+питание - недавно обсуждалось, там человек предложил решение готовое.
у меня родилась мысль другая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлазабыл правда на входах приемопередатчиков резисторы подтяжки и согласования повесить. каково мнение? имеет право работать? как отреагируют приемопередатчики на такую индуктивно-емкостную нагрузку?
Andy Great
May 12 2008, 13:01
Цитата(stells @ May 12 2008, 14:07)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлазабыл правда на входах приемопередатчиков резисторы подтяжки и согласования повесить. каково мнение? имеет право работать? как отреагируют приемопередатчики на такую индуктивно-емкостную нагрузку?
Не, NRZ нельзя через емкости фильтровать, надо какую-нибудь модуляцию делать, типа Манчестера. Или заполнение частотой сделать. Иначе проблем не оберешься.
stells
May 12 2008, 13:11
Цитата(Andy Great @ May 12 2008, 17:01)

Не, NRZ нельзя через емкости фильтровать, надо какую-нибудь модуляцию делать, типа Манчестера. Или заполнение частотой сделать. Иначе проблем не оберешься.
есть такое желание! особенно оно велико у шефа - очень он хочет Манчестер сделать, тем более, что большинство скважинных приборов именно с ним и работают. ну так сформирую я программно AVR-кой этот Манчестер и подам на приемопередатчик RS-485.
stells
May 16 2008, 09:22
приведенная выше схемка была смакетирована и показала плохие результаты - линия не симметричная. поэтому она была модифицирована и испытана на эквиваленте кабеля. наилучшие результаты были получены на скоростях 9600 и 19200 бит/с. для меньших скоростей надо увеличивать емкость проходных конденсаторов, ну а большие не позволяют характеристики кабеля. гонял чистый меандр, с реальным сигналом надо еще поработать, хотя проблем не вижу. кому надо пробуйте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GetSmart
May 16 2008, 10:04
Половина номиналов неразборчива. Эквивалент какого кабеля? И какой длины? Если будете в реале проверять - отпишитесь о длине.
evgeny_ch
May 16 2008, 10:20
Если речь не идет про экономию денег.
Цитата
Тем не менее стандарт HomePlug 1.0 предполагает максимальную скорость передачи между ПК, соединенными проводкой длиною до 90 метров. В общем же случае средняя «дальнобойность» PowerLine составляет порядка одного километра. А со специальными повторителями (усилителями) удается передавать данные до 10 км.
Альтернативная
Ethernet.
stells
May 16 2008, 14:54
Цитата(GetSmart @ May 16 2008, 14:04)

Половина номиналов неразборчива. Эквивалент какого кабеля? И какой длины? Если будете в реале проверять - отпишитесь о длине.
по идее это эквивалент кабеля КГ3х0.75-60-150 длиной 1 км. эквивалент был не мной сделан, поэтому не могу гарантировать его идентичность. кроме того, в этом эквиваленте присутствует еще индуктивность на колечке порядка 2 мГн, но она вносила дополнительную асимметрию сигнала ввиду того, что была сделана нераспределенной, поэтому при проведении экспериментов я ее исключил. однако если ее сделать распределенной, то я практически уверен, что результат не изменится. в реале в ближайшее время вряд ли получится проверить, просто пока руки не доходят, много работы. а номиналы там: на выводах приемопередатчиков стандартные - 560 - 120 - 560 Ом (ими тоже можно поиграть), у эквивалента - 10 Ом - 10 нФ.
да, разделительные конденсаторы 10 мкФ, дроссели 1 мГн (серийные EC-24)
stells
May 16 2008, 19:13
уважаемые коллеги! если есть какие-то мысли по теме, не стесняйтесь и высказывайте. может я не вижу чего-то, что для вас является очевидным. всякое ведь бывает, сами знаете ))
to stells: тема сейчас актуальна? Какие успехи?
дело в том что у нас на работе сейчас на длине кабеля в 3-5 км(реальном кабеле) "потянули" 100 кбод. Хотя очень не стабильно.
+ геофизический кабель не такой уж и не витой. Длина повива, вроде так называется этот параметр, равен примерно 10-30 см. Снимите броню и посмотрите(хотя это не так уж легко).
А воопче я сейчас хочу немного поосновательней заняться передачей данных по кабелю с помощью фантомной схемы включения транса.
Кстати с помошью этого транса по двум жилам и броне можно питать и "переговариваться" с прибором. Если интересно в инете думаю есть, но могу нарисовать, не секрет.
я продолжил обсуждение в другой ветке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry471462но дальше макета не продвинулся, руки не дошли
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 19:10)

А воопче я сейчас хочу немного поосновательней заняться передачей данных по кабелю с помощью фантомной схемы включения транса.
Кстати с помошью этого транса по двум жилам и броне можно питать и "переговариваться" с прибором. Если интересно в инете думаю есть, но могу нарисовать, не секрет.
конечно интересно
Ну вот вроде нарисовал. Будут вопросы, задавайте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНекоторые пояснения:
1) первичка и вторичка (I и II) мотаются в два провода, т.е. воздействия их и на них одинаковое. Вроде с точками не запутался. Мотать обязательно так. Если половинки первички будут разными сердечник подмагничиваться будет + меандр "сдвинутый". А если вторичка, то питание будет сердечник подмагничивать;
2) Питание постоянное. Насчет переменки даже не знаю. Но вроде без проблем даже 220 Вольт 50 Гц гнали. Получается из-за такого включения транса воздействие питания компенсируется уже на обмотке и трансу по...;
3) к1 и к2 это ключи. Питание первички (т.е. передатчика) от 5 до 12 вольт. Броня как земляной;
4) на длинной линии, во избежание "отражения", ставится резисторы на 1 и 2 жилу с обоих сторон. Ну это в теорию длинных линий смотрите. Мы ставим сопротивления жилы на 2-5 км. Это конечно ограничивает ток, но 50 В 100 мА можно;
5) Приемник: RC - хз зачем не смотрел. Подстраивается. Говорят дает результат. У компаратора два выхода. И сразу на мк. НО видал очень замысловатые схемы приемника, вот они то наверняка 100 кбайт/с тянут.
Вот как мк обрабатывает этот сигнал я не знаю. Еще не вдавался. Но сейчас задача такая стоит.
А у Вас есть алгоритм работы для МК для манчестера?
PS чесно говоря я так и не понял как манчестер формируется. В голове как-то не укладывается.
+ смущает что частота на линии в два раза меньше информации.
интересный вариант... вот только какое влияние окажет броня, которая используется для питания, в случае электрокаротажа? надо подумать
а алгоритмы работы МК для Манчестера обсуждались, например здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19419
Ну если я не ошибаюсь в электрокаратаже 400 Гц юзается? да? Вроде так, но если есть ПС(хз как расшифровывается), то там вроде ваще постоянку гнать нельзя по кабелю.
А так вроде электрокоратаж на эту схему, но не уверен. Не моя "тема".
Другое дело 3-я жила есть... если свободна конечно.
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 21:15)

Ну если я не ошибаюсь в электрокаратаже 400 Гц юзается? да? Вроде так, но если есть ПС(хз как расшифровывается), то там вроде ваще постоянку гнать нельзя по кабелю.
А так вроде электрокоратаж на эту схему, но не уверен. Не моя "тема".
Другое дело 3-я жила есть... если свободна конечно.
в том-то и дело, что для проведения ПС (каротаж самопроизвольной поляризации, который, кстати, проводится совместно с КС (каротаж кажущегося сопротивления) при различной частоте тока питающих электродов, у нас, например, 12,5Гц) потребуется 3-я жила для передачи в скважинный прибор потенциала "земли"
поэтому я исходил из того, что в моем распоряжении есть только 2 жилы, по которым нужно передать и питание, и сигнал (в идеале в обе стороны) и не задействовать броню кабеля. правда решение с серийными приемопередатчиками RS-485 не годится для Ваших глубин (у нас для исследования урановых скважин глубины не превышают 1км)
Ну если на длину кабеля 1-2 км, то Вам однопроводную телеметрию надо делать (2-ой земля).
Т.е. 1 жила телеметрия, 2-ая питание, 3 -земля.
Есть вариант однопроводной, её уже тут предлогали.
Суть в том, что напряжение как бы "отключают на некоторое время"(не обязательно до нуля, можно и на половину уровня). И используя "морзянку": 1 шифруют 1/4 периода, а нуль 3/4 периода.
На 5 км кабеле можно до 1кГц гнать.
Синхронизируются по спаду. Т.е. частоту задает передатчик.
Вроде все приборы, работающие на одножильном кабеле, так работают (термобарометры, расходомеры, плотномеры....).
Но если у Вас 3-я свободна, так используйте её. У Вас она свободна?
Транс не большой: есть в платане вроде модель f35 сердечник n85.
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 22:42)

Ну если на длину кабеля 1-2 км, то Вам однопроводную телеметрию надо делать (2-ой земля).
Т.е. 1 жила телеметрия, 2-ая питание, 3 -земля.
так ведь для ПС нужна еще 4-я - потенциал "земли", к которому привязываются на поверхности (так называемая "рыба"), причем эту линию нельзя нагружать... это чисто "потенциальная" линия
Ну тогда по двум жилам питание, и просто "отключать питание", по морязнке.
другое дело как ПС на это "смотреть" будет. Ведь не всегда (на сколько я слышал) ПС хороши пишется - всякие "железки", линии высоковольтные и все такое "мешает".
Тут пробывать надо.
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 23:09)

Ну тогда по двум жилам питание, и просто "отключать питание", по морязнке.
другое дело как ПС на это "смотреть" будет. Ведь не всегда (на сколько я слышал) ПС хороши пишется - всякие "железки", линии высоковольтные и все такое "мешает".
можно и отключать, это тоже (в общем-то) вид модуляции
не только ПС, но и КС пишется по-разному при наличии железок... мы раньше выпускали комплексный прибор (КС+ПС+радиометр), в котором радиометр был внутри стеклопластикового корпуса электрозонда. сейчас сделали модульную конструкцию: электрозонд отдельно, радиометр к нему пристыковывается снизу через стандартный 3-контактный геофизический разъем или может использоваться автономно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлавсе вроде бы хорошо, но испытания на скважинах показали, что при наличии вблизи электрозонда довольно приличного металлического прибора увеличивается чувствительность канала измерения КС, что с одной стороны неплохо, а с другой - не бьются измерения на контрольной скважине
К сожелению я мало знаю о электрокаратаже. Это не моя "тема".
Но понятно, что чем меньше и дальше железо, тем лучше.
А для Вас скорость в 1 кГц (но это для 5 км) хватит? Вам конечно наду учитывать скока кабеля на каратажку вешают.
А схему тут уже предлогали.
Код морзянки идеален для однопроводной телеметрии. ИМХО. Хотя можно и как-то смодернизировать его. Рисунок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 19:10)

дело в том что у нас на работе сейчас на длине кабеля в 3-5 км(реальном кабеле) "потянули" 100 кбод. Хотя очень не стабильно.
а что за интерфейс у Вас?
1кбит - маловато, можно сказать на пределе
Это манчестер 2. По схеме в 19 посту.
А 1 кбит это уже на однопроводной (1 жила, 2 броня) одножильном кабеле. НО конкретную скорость нужно будет проверять. Имхо скорость может и 20к быть, смотря как сделать. Нечего не заменит макет.
Цитата(bullit @ Jul 6 2009, 12:37)

Это манчестер 2. По схеме в 19 посту.
это Гектор? Вулкан? я с ними не знаком, но, судя по Вашему местонахождению, вполне вероятно
PS: пока не знаком... вроде бы появился интерес "прикрутить" наши приборы к Вулкану
artem79
Jul 6 2009, 10:47
А интерфейс AMI никто не использовал?
Это и Гектор и Вулкан. Насчет гектора точно не знаю. Но в Вулкане что-то подобное. Опять же не моя "тема".
Ну прикрутить прибор к Вулкану вроде проблем не бывает (много приборов он "понимает"). Вулкан вроде как единственный регистратор с поддержкой ВИМ (это такое древнее для косы).
Многие "рудники" с Вулканом и Гектором работают. Во сделал рекламу, блин
Интерфейс AMI? шо за зверь?
Цитата(bullit @ Jul 6 2009, 16:24)

Это и Гектор и Вулкан. Насчет гектора точно не знаю. Но в Вулкане что-то подобное. Опять же не моя "тема".
Ну прикрутить прибор к Вулкану вроде проблем не бывает (много приборов он "понимает"). Вулкан вроде как единственный регистратор с поддержкой ВИМ (это такое древнее для косы).
Многие "рудники" с Вулканом и Гектором работают. Во сделал рекламу, блин
Интерфейс AMI? шо за зверь?
интерфейсов много разных, но хотелось бы использовать распространенные приемопередатчики, а не искать их... непонятно где... к тому же хотелось бы уйти от несерийных моточных
например, при определенных ограничениях (напряжение питания линии 50В, длина линии до 1000м) должна работать и такая схемка (приемопередатчики указаны условно, на самом деле нужно использовать с защитой входов, например MAX3440):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлав общем-то дроссели можно и резисторами заменить, у Вас в схеме они присутствуют и все-равно рассеивают постоянную мощность, тогда с меньшими скоростями должно и на больших расстояниях работать - при активном сопротивлении токопроводящих жил до 50Ом/км приемлемая амплитуда дифференциального сигнала (250мВ) на входах приемника будет даже при длине кабеля 5км.
По поводу сопротивлений: они порядка 25 Ом(оказыться).
Насчёт того будет работать такая связь я не знаю...
Если Вы надумаете работать с Гектором или Вулканом, свяжитесь с Эликомом(производитель Вулкана и т.д.). Они думаю не откажут помочь решить эту проблему. Так чтобы потом не пришлось перелапачивать телеметрию. Тем более они подключают косы к регистраторам.
Удачи!
спасибо!
Цитата(bullit @ Jul 5 2009, 19:10)

А воопче я сейчас хочу немного поосновательней заняться передачей данных по кабелю с помощью фантомной схемы включения транса.
а в каком направлении?
Ну поосновательней в том смысле что "закрыть для себя белые пятна". С Манчестером ранее не сталкивался. Надо бы разобраться с ним.
Ну и воопче часто бывают проблемы при включении приборов в связку. 2-3 прибора и все "начинаются чудеса"...
+ Со скоростью разобраться. Сейчас в основе 20 кГц, думаю до 50-60, но чтоб надёжно.
Одним словом вопрос телеметрии решить раз и навсегда, а то каждый свою схему, и понеслась...
PS странная тенденция просматривается: коллега коллеге помогать не хочет, жопит схемы, про программы так ваще говорить не стоит. Начальству "и так пойдёт". А всё в итоге превращается что в одной комнате 3 чела делают один и тот же прибор, но у каждого своя схема. Итог косяк на косяке. За...надоело. А у вас?
Вот думаю, это народ для чего делает? боится что рубль отберут? да я и чет за собой начал наблюдать такое, стараюсь подавливать в себе.
Мне кажется во многом из-за отсутвия "чуткого" руководства.
Цитата(bullit @ Jul 6 2009, 21:20)

Ну поосновательней в том смысле что "закрыть для себя белые пятна". С Манчестером ранее не сталкивался. Надо бы разобраться с ним.
может поможет:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГОСТ 26765.52-87 хотел еще прицепить, но что-то не грузится, но в сети он свободно лежит в djvu-формате
А работа профессора Давыдов...
Да читал его работы. Даже уже забыл про него. Неплохие результаты сделал, но способ востановления сигнала (с помощью чд функции, вроде) ИМХО не решение проблемы. Хотя... смотреть надо.
А так хороший анализ частотных характеристик кабеля.
Стандарт нашел, скачал. Буду изучать.
Надеюсь времени хватит, не придется 10 раз возращаться!
Спасибо!
stells
Jul 31 2009, 06:42
Цитата(stells @ Jul 5 2009, 21:09)

интересный вариант... вот только какое влияние окажет броня, которая используется для питания, в случае электрокаротажа?
to
bullitа влияние она окажет самое непосредственное. электрозонд представляет из себя диэлектрический корпус с 3-мя (как правило) электродами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлабывают различные схемы питания электрозонда. рассмотрим вариант, когда питающими являются электроды AB и они сближены, а на удаленном электроде M измеряют потенциал относительно потенциала поверхности земли. потенциал на электроде M складывается из некоторой постоянной составляющей, являющейся потенциалом самопроизвольной поляризации пласта (ПС), и переменной составляющей, которая наводится за счет протекания двуполярного стабилизированного тока определенной частоты через электроды AB (КС).
1.если броня кабеля гальванически связана с питающими электродами, то часть тока замкнется на нее и на измерительном электроде сигнал исказится, причем не на некоторую постоянную величину (что было бы не так страшно), а на величину, пропорциональную комплексному сопротивлению пласта
2.если гальванически развязать питание электродов с броней, то и сигнал на измерительном электроде развяжется от измерительной схемы и его не измерить
отсюда вывод: питание по броне в случае электрокаротажа передавать нельзя. кстати я слышал, что пользователи столкнулись с тем, что с "Вулканом" ПС-каротаж вообще нельзя провести. думается не зря у них появился сейчас новый регистратор "Вулкан V3", который работает не с 1-2-жильным кабелем, а с 3-жильным. хотя и в этом случае та схема, которую Вы изобразили в 19-м посте никак не катит. получается, что одну жилу нужно выделять для передачи в скважинный прибор потенциала земли, а две оставшиеся - для питания и передачи телеметрии
bullit
Jul 31 2009, 08:32
Я всё больше и больше узнаю об этом методе...
Вулкан V2 уже давно не выпускатея, только 3 жильный.
А насчёт питания и телеметри, я так скажу: у Вас, на сколько я помню скорости в 1кбод/сек хватает? + у Вас еще длина кабеля 1 км? Так на эту скорость Вы спокойно выйдете. Т.е. манипулируя скважность "просадки питания", типа морзянки. На 5 км получали 1 кбод. Хотя... надо посмотреть, обнадеживать не буду. конкретные цифиры есть.
Если уж сильно надо могу поискать литературу в которой это описывалось. Кстати есть патент. Наверняка уже не поддерживается. Я уточню если очень надо.
Удачи!
PS а Вы мерите только активное сопротивление пласта? Воопче имеет смысл мерить реактивную составляющую? есть методики интерпритации. Ведь наверняка емкость электрическая мрамора или песчаника будет разной. ИМХО
stells
Jul 31 2009, 10:51
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 12:32)

а Вы мерите только активное сопротивление пласта? Воопче имеет смысл мерить реактивную составляющую? есть методики интерпритации. Ведь наверняка емкость электрическая мрамора или песчаника будет разной. ИМХО
как таковое измерение сопротивления не проводится, отсюда и название "кажущееся сопротивление". как я уже написал, между электродами AB формируется переменный стабилизированный ток, а на электроде M измеряется
наведенное напряжение относительно потенциала поверхности земли. это напряжение как раз и зависит от комплексного сопротивления пласта, а не только его активной составляющей
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 12:32)

у Вас, на сколько я помню скорости в 1кбод/сек хватает?
пока хватает, но на пределе. а хотелось бы иметь еще и запас, чтобы задуматься о гамма-спектрометрии
bullit
Jul 31 2009, 10:54
Если не забуду, на выходных посмотрю литературу, патент гляну.
Если понравится сделаете. Другое дело он расчитан на постоянку, но переделать на переменку думаю не будет трудностей.
stells
Jul 31 2009, 11:04
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 14:54)

он расчитан на постоянку, но переделать на переменку думаю не будет трудностей.
а переменка для питания прибора мне сейчас и ни к чему (переменку будет формировать генератор тока на борту скважинного прибора), задача состоит как раз в том, чтобы сделать нормальное питание скважинных приборов (сборки) постоянным напряжением с передачей информации по цепям питания, т.е. работа будет продолжена (сейчас уже точно) в том направлении, о котором речь изначально шла в этой теме. причем с применением стандартных трансиверов RS-485. придумывать свой приемопередатчик, когда люди уже его сделали и защитили от всего, что только возможно, смысла нет никакого. просто трансивер будет передавать (в отличие от стандарта RS-485), фазоманипулированный Манчестер, чтобы исключить постоянную составляющую в цепи питания
bullit
Jul 31 2009, 17:01
Что-то я не понял... т.е. Вы между двумя жилами подаёте питание и по ним же Манчестер?
Тогда Вам может попробовать такой вариант:
между двумя обмотками (которые симметричные), т.е. в разрыв средней точки транса, поставить кондёр (ёмкость конечно подбирать надо) и подавать на одну жилу землю, на другую +питание. Получается, что на транс постоянка подаваться хоть и будет, но не подмагничивать его. А сдругой стороны, кондёр не будет мешать прохождению переменной составляющей сигнала.
Чесно скажу, способ не проверенный. И увидел я его где-то... или причудилось... :-)
И хз как он ваще проканает, но вроде как если туда поставить хороший электролит... то... ждем Ваших результатов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаPS И что вы хотите инвертор делать в приборе? хм... интересно. Можно ли будет тама получить "качественную" синусоиду. Хотя у Вас и глубины не большие, а температуры так наверное не выше 60 градусов.
stells
Jul 31 2009, 17:36
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 21:01)

Что-то я не понял... т.е. Вы между двумя жилами подаёте питание и по ним же манчестер?
PS И что вы хотите инвертор делать в приборе? хм... интересно. Можно ли будет тама получить "качественную" синусойду. Хотя у Вас и глубины не большие, а температуры так наверное не выше 60 градусов.
нет, синус там не нужен, нужен знакопеременный меандр постоянной амплитуды (тока). на приемном электроде относительно потенциала поверхности земли наводится знакопеременное напряжение (тоже меандр по форме) с амплитудой (ну или размахом в данном случае), пропорциональной кажущемуся сопротивлению пласта, и с некоторой постоянной составляющей, пропорциональной потенциалу самопроизвольной поляризации
а схема организации питания и передачи сигнала по 2-м жилам есть и в этой теме, и еще где-то я ее приводил. она работает, я проверял:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатолько питание в линию будет не 12, а вольт 60. схемка была набросана для другого применения. да, и на концах линии должны быть терминальные резисторы, причем лучше прямо на входах трансиверов, чтобы не рассеивать мощность от постоянной составляющей
на схеме слева - интерфейсная и питающая линию часть регистратора, справа - интерфейсная и питающая часть прибора. если приборов в скважине несколько, то в каждом такая же схемка справа, все приборы сидят на линии параллельно. магистраль короче
ну а вопрос формирования качественной синусоиды в приборе тоже сомнения не вызывает, буквально вчера проведены испытания новой версии индукционного зонда. вот индукционные методы исследования работают с синусоидальным сигналом
bullit
Jul 31 2009, 17:48
А какую скорость развивает такая схема?
И чёт АВ-ешного резюка не вижу. Без него пашет?
+ гальванически развязанные источники нужны...
+ сделать это нужно в скважинном приборе. А там у Вас источник "всё портит". Он паралельно ставит индуктивность и резюк с кондёром. Так что всё это не есть гут!
PS а Вы акустикой не занимаетесь(или Ваша фирма)? И с какими регистраторами работаете?
stells
Jul 31 2009, 18:03
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 21:48)

А какую скорость развивает такая схема?
И чёт АВ-ешного резюка не вижу. Без него пашет?
+ гальванически развязанные источники нужны...
+ сделать это нужно в скважинном приборе. А там у Вас источник "всё портит". Он паралельно ставит индуктивность и резюк с кондёром. Так что всё это не есть гут!
PS а Вы акустикой не занимаетесь(или Ваша фирма)? И с какими регистраторами работаете?
- частота фазоманипулированного сигнала 19200, соответственно битрейт - 9600
- насчет терминального резистора я написал, он просто не указан
- гальваническая развязка не нужна и источник ничего не портит. вот здесь приведены осциллограммки:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry471462- акустикой не занимаемся. я даже не знаю для чего она нужна
- регистраторы: БСК, УГИ
bullit
Jul 31 2009, 18:33
Акустика для качества цементирования скважин. И для открытого ствола по интервальному (мкс/м) времени "находят" литологию разреза.
А шо за регистраторы? кто их делает?
А с "Кедрами" и т.д. не встречались?
stells
Jul 31 2009, 19:10
Цитата(bullit @ Jul 31 2009, 22:33)

Акустика для качества цементирования скважин. И для открытого ствола по интервальному (мкс/м) времени "находят" литологию разреза.
А шо за регистраторы? кто их делает?
нет, действительно не знаком с акустикой. сначала было предположил, что кавернометрию проводите акустическим методом (что очень интересно)... но литологию!?!? честно, для меня загадка ))
регистраторы аналоговые. в принципе цель моей нынешней работы как-раз в том, чтобы сделать простой цифровой регистратор,
но поживем - увидим. сходу проблем не видно, а там... кто его знает
Возможно слово "литология" я не верно применил, ибо занимаюсь электроникой, а не геофизикой процесса. Пэтому хз...
Но по акустике можно многое сказать о разрезе. Каверно метрию делать тоже можно. Есть акустические телевизоры, на которых можно многое увидеть: горизонтальный разрез скважины получают с разрешающей способностей до 8 мм как по горизонтали так и по вертикали. Делают 3D проекцию колоны. Хорошо видно поломки колоны, муфты и т.д.
А если уж ваша задача состоит в разработке своего регистратора (что чесно говоря, ИМХО, не нужно) то посмотрите с сторону кедров и всего такого. Когалым, говорят, хорошие регистраторы делают. НО это всё разговоры, сам не видел.
Сделать хороший регистратор, на сотни (Вулкан "поддерживает" порядка 300, если не больше, приборов) разновидностей приборов, ИМХО трудно. А делать ради нескольких... ну не знаю. Естественно решать Вам и вашему руководству.... Но стоит ли изобретать велик?
+ ПО. Тут еще хуже...
PS не подумайте что я рекламирую Вулкан, отнюдь. Просто с ним я знаком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.