Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Генератор перечней для AD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Altium Designer, DXP, Protel
Страницы: 1, 2
Rodavion
Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 15:26) *
1 Могу посоветовать скопировать файл DBX32.dll в папку с программой. Как повезет.
У многих работает без дополнительных ухищрений. Под пользователем-администратором запускали программу?
2 ГП 2.27 не был предназначен для работы с версиями АД 13 и 14.
В ГП 2.28 была сделана доработка для возможности работы с версиями АД 13 и 14.
Настройка атрибутов для заполнения основной надписи в ГП не предусматривалась. У Вас основная надпись в ПЭ3 не по ЕСКД? Поясните, если возможно, о чем речь.
3 Спасибо.

1. Не получилось, не работает. Пользователь-администратор на компе один - это я. Придется, видимо, при необходимости ПИКАД перегонять в АД.
2. Ну теперь глюки понятны
Такая группировка, которую делает ваша программа - рис. 1 - не нужна. Нужна общая надпись Конденсаторы с подчеркивение по центру поля, а далее перечисление конденсаторов как на рис. 2. Это возможно сделать?
Бриг
Цитата(Rodavion @ Mar 25 2014, 15:56) *
Такая группировка, которую делает ваша программа - рис. 1 - не нужна. Нужна общая надпись Конденсаторы с подчеркивение по центру поля, а далее перечисление конденсаторов как на рис. 2. Это возможно сделать?

Программа максимально возможно заточена под ЕСКД.
В принципе, доработать можно. Но стоит ли только ради одного пользователя вводить эту дополнительную настройку? Другим-то она не нужна, по опыту эксплуатации...
Владимир
У них нормоконтролер жестокий. sad.gif
Что он сказал-- выше закона excl.gif
сори за офтоп
Rodavion
Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 16:33) *
Программа максимально возможно заточена под ЕСКД.

Ознакомтесь с ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ"
Пример записи в перечне на рис. 1 У вас групповым способом запись реализована как пример 2 - наименование элемента (на примере - резистор), далее его тип (МЛТ) и ГОСТ на элемент в заголовке группы, далее в группе идут перечисления элементов без наименования и ГОСТа. Но ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
У вас же вынесено в заголовок группы ДВЕ строки: "Резисторы МЛТ-0,5 ГОСТ" и "Резисторы МЛТ-0,25 ГОСТ". Тоже самое относится и к конденсаторам - рис. 2
Пример записи в перечне на рис.1 как пример 1 ваша программа ВООБЩЕ не реализует - наименование элемента выноситься в заголовок группы, а далее идет последующая запись элемента. У вас же получается как на рис. 3, что тоже допускается ГОСТом, но загромождает документ.
Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 16:33) *
В принципе, доработать можно. Но стоит ли только ради одного пользователя вводить эту дополнительную настройку? Другим-то она не нужна, по опыту эксплуатации...

Стоит. Только не ради ОДНОГО пользователя, а для соответствия генерируемых вашей программой документации ГОСТу

Цитата(Владимир @ Mar 25 2014, 20:56) *
У них нормоконтролер жестокий. sad.gif
Что он сказал-- выше закона excl.gif
сори за офтоп

Жаль, что вы не можете познакомиться лично... Она бы вас научила "Родину любить" maniac.gif ну в смысле оформлять докумкнтацию в сооответствии с ГОСТОм
сори за офтоп biggrin.gif
Бриг
Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 09:42) *
Но и здесь ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
У вас же вынесено в заголовок группы ДВЕ строки: "Резисторы МЛТ-0,5 ГОСТ" и "Резисторы МЛТ-0,25 ГОСТ". Тоже самое относится и к конденсаторам - рис. 2

Программа обрабатывает то, что Вы сами ввели в атрибут Type. Перенесите значение мощности из типа (мощность не определяет тип резистора) и получите точное соответствие ГОСТ.


Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 09:42) *
Пример записи в перечне на рис.1 как пример 1 ваша программа ВООБЩЕ не реализует - наименование элемента выноситься в заголовок группы, а далее идет последующая запись элемента. У вас же получается как на рис. 3, что тоже допускается ГОСТом, но загромождает документ.

Загромождает, поэтому для программирования был выбран один вариант, как более удобный для чтения.

Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 09:42) *
Стоит. Только не ради ОДНОГО пользователя, а для соответствия генерируемых вашей программой документации ГОСТу

Программа формирует записи по ЕСКД (см. пояснения выше).


Замечу, что предлагаемый Вами вариант оформления в ЕСКД отсутствует: в данном случае ЕСКД не предусмотрено выравнивание по центру и подчеркивание (если Вы заметили, в ЕСКД подчеркивание применяется только для названий разделов).

Хотя как и любой вариант, который так или иначе решает проблемы производства, Ваш вариант тоже имеет право на жизнь.
Rodavion
Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) *
Программа обрабатывает то, что Вы сами ввели в атрибут Type. Перенесите значение мощности из типа (мощность не определяет тип резистора) и получите точное соответствие ГОСТ.

1. Из Type значение мощности убрать нельзя, так как оно определяет тип корпуса элемента. В таком случае почему ваша программа группирует микросхемы так, как мне надо - пример записи 1 в ГОСТЕ перечня, а конденсаторы и резисторы нет? - рис. 1
Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) *
Загромождает, поэтому для программирования был выбран один вариант, как более удобный для чтения.

2. Ну и зачем на КАЖДОЙ строке повторять наименование элемента, если это можно (И НУЖНО) сделать ОДИН раз в названии группы? В ГОСТе же приведено, КАК нужно записывать! И так НЕУДОБНО для чтения
Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) *
Программа формирует записи по ЕСКД (см. пояснения выше).

3. ЧТО вы понимаете под ЕСКД? Она что, отличается от ГОСТов?!!! А может все же это ОДНО И ТОЖЕ?
Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) *
Замечу, что предлагаемый Вами вариант оформления в ЕСКД отсутствует: в данном случае ЕСКД не предусмотрено выравнивание по центру и подчеркивание (если Вы заметили, в ЕСКД подчеркивание применяется только для названий разделов).

по ГОСТ запись должно быть размещена слева. Подчеркивание при автоматизированном способе оформления документации может не быть
Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) *
Хотя как и любой вариант, который так или иначе решает проблемы производства, Ваш вариант тоже имеет право на жизнь.

это не мой вариант, а вариант записи по ГОСТу
Бриг
Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 13:02) *
1. Из Type значение мощности убрать нельзя, так как оно определяет тип корпуса элемента.

Не хотите убирать, получаете то, что получаете.

Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 13:02) *
почему ваша программа группирует микросхемы так, как мне надо - пример записи 1 в ГОСТЕ перечня, а конденсаторы и резисторы нет? - рис. 1

Программа оформляет перечень по ЕСКД. Предлагаемый вами вариант в программе не предусмотрен. Об этом вам уже было сообщено.


Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 13:02) *
2. Ну и зачем на КАЖДОЙ строке повторять наименование элемента, если это можно (И НУЖНО) сделать ОДИН раз в названии группы?

Практика показывает, что название одного вида элементов может быть различным. Например
Конденсатор
Конденсатор электролитический
Чип-конденсатор и т.п. Всякое бывает.

Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 13:02) *
по ГОСТ запись должно быть размещена слева. Подчеркивание при автоматизированном способе оформления документации может не быть

п. 2.6.7 с вашим пожеланием никак не связан. В нем идет речь об устройствах, не имеющих самостоятельных схем и о функциональных группах. А вы почему-то пытаетесь использовать этот пункт для обоснования предлагаемого вами варианта, не относящегося к этим категориям.
Rodavion
Цитата(Бриг @ Mar 27 2014, 08:53) *

для информации: ГОСТ это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт.
ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации)- это комплекс государственных стандартов, устанавливающий единые взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой промышленными предприятиями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями РФ.
Ранее в ГОСТах было написано, что несоблюдение стандартов преследуется по закону.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.