alex_p_82
У меня есть 2 платы на одной находится микроконтроллер на другой полевик,расстояние между платами около 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного открывания, если да то каким образом или же необходима опторазвязка?
yakub_EZ
Резистор и стабилитрон от затвора к истоку у самого полевика. Сигнал вести витой парой в оплетке
tourist
подтянуть затвор к GND с помошью резистора на несколько кОм (это если у тебя N-канальный полевик)
alex_p_82
4,7 кОм хватит?
tourist
хотел сразу написать ДА! но решил спросить - что за полевик?
alex_p_82
IRL530N, частота переключения 2Гц, управление соленоидом
tourist
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 14:40) *
4,7 кОм хватит?


Хватит.
А чем ты полевик этот отпираешь? логическим уровнем МК?

уже глянул даташит - Logic-Level Gate Drive, вобщем ставь 4,7кОм и не парься
alex_p_82
Да

этого достаточно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alex_p_82
Как вы думаете работать будет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
rezident
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 19:41) *
Как вы думаете работать будет?
Будет, но недолго и ненадежно.
Во-первых, полевик выбран неправильно. Надпись Logic-Level Gate Driver в даташите совсем не обозначает, что с помощью данного MOSFET можно управлять от МК нагрузкой любой мощности. Догадайтесь с трех раз, графики в даташите для кого/чего приводятся?
Во-вторых, по линии связи/управления нужно передавать не потенциал, а ток.
В-третьих, выход МК, торчащий наружу трехметровым проводом это источник потенциальных проблем с устойчивостью работы самого МК.
Microwatt
Я бы отвязал выход МК каким-нибудь буфером. Сопли по 3 метра ничего хорошего не обещают.
alex_p_82
Каким буфером например? А может лучше опторазвязка.

Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 16:59) *
Будет, но недолго и ненадежно.
Во-первых, полевик выбран неправильно. Надпись Logic-Level Gate Driver в даташите совсем не обозначает, что с помощью данного MOSFET можно управлять от МК нагрузкой любой мощности. Догадайтесь с трех раз, графики в даташите для кого/чего приводятся?
Во-вторых, по линии связи/управления нужно передавать не потенциал, а ток.
В-третьих, выход МК, торчащий наружу трехметровым проводом это источник потенциальных проблем с устойчивостью работы самого МК.

Нагрузка небольшая всего 1.5А
Ariel
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 20:17) *
Каким буфером например? А может лучше опторазвязка.

Нагрузка небольшая всего 1.5А

Работать будет, только надо правильно подсоединить землю и питание. Ток срабатывания вашего соленоида ни в коем случае не должен проходить по земляному проводу между процессором и транзистором. Земля транзистора и земля процессора должны соединяться в одной точке возле источника питания. Резистор R1 должен находиться возле процессора, а не возле транзистора, тогда он будет служить буфером.
alex_p_82
Цитата(Ariel @ Sep 9 2009, 20:35) *
Земля транзистора и земля процессора должны соединяться в одной точке возле источника питания.

Не совсем понятно, можно пояснить
А R1 как раз стоит возле микроконтроллера. Может еще возле транзистора поставить?
rezident
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 23:17) *
Нагрузка небольшая всего 1.5А
Это вам только кажется, что небольшая. А вы посчитайте немного. wink.gif
Если принять индуктивность провода порядка 10нГн/см, то на 3м выйдет уже 3мкГн. Включение соленоида описывается формулой dI/dt=Us/Ls. Где Us напряжение питания соленоида, а Ls - его индуктивность. Выброс на индуктивности проводов от коммутационного тока Uп=Lп*dI/dt. Отсюда следует Uп=Us*Lп/Ls. При указанных условиях и при величине индуктивности соленоида хотя бы единицы мГн амплитуда выброса может достигать единиц Вольт. Причем эта помеха при ошибочной трассировке платы вполне может оказаться приложена к питанию МК. Вам оно хочется? laughing.gif
Я конечно привел весьма грубую оценку коммутационной помехи, но думаю она довольно показательная.
alex_p_82
Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 23:30) *
Это вам только кажется, что небольшая. А вы посчитайте немного. wink.gif
Если принять индуктивность провода порядка 10нГн/см, то на 3м выйдет уже 3мкГн. Включение соленоида описывается формулой dI/dt=Us/Ls. Где Us напряжение питания соленоида, а Ls - его индуктивность. Выброс на индуктивности проводов от коммутационного тока Uп=Lп*dI/dt. Отсюда следует Uп=Us*Lп/Ls. При указанных условиях и при величине индуктивности соленоида хотя бы единицы мГн амплитуда выброса может достигать единиц Вольт. Причем эта помеха при ошибочной трассировке платы вполне может оказаться приложена к питанию МК. Вам оно хочется? laughing.gif
Я конечно привел весьма грубую оценку коммутационной помехи, но думаю она довольно показательная.

И какое решение в этом случае, заранее спасибо
rezident
Дык вам уже подсказали - правильная трассировка. Если источники питания МК и соленоида не связаны, то можно и оптрон (на стороне МК) поставить. Не ради гальванической изоляции как таковой, а для упрощения борьбы с коммутационными помехами.
alex_p_82
Ну ведь минус у них общий.
yakub_EZ
С точки зрения воздействия на порт МК полезней всего будет включить через оптоизолятор который будет находиться на одной плате с МК. В случае применения изолятора для MOSFET без дополнительного источника питания типа PVI5033R (возможны другие варианты).
Даже лучше гальванически не обьединять земляные выводы изолятора и МК, а вынести их до самого затвора. Последовательный резистор на затвор разбить на два - один на плате после выхода драйвера, другой непосредственно на плате полевика. Драйвер можно сдвоить по выходу. Стабилитрон на 15 - 20 вольт для защиты затвора

Поправка : на картинке слово "изоляцией" читать как оплётка
Прохожий
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 17:41) *
Как вы думаете работать будет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А по-человечески нельзя?
Полевик с затворными потрохами+ МК+ обратный диод+ограничитель на одной плате, а реле через 3 метра.
alex_p_82
Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:20) *
В случае применения изолятора для MOSFET без дополнительного источника питания типа PVI5033R (возможны другие варианты).

А какие другие варианты?
alex_p_82
Хороший драйвер, но дороговато, может что-то проще можно
Herz
Цитата(Прохожий @ Sep 9 2009, 23:28) *
А по-человечески нельзя?
Полевик с затворными потрохами+ МК+ обратный диод+ограничитель на одной плате, а реле через 3 метра.


+1. Только обратный диод рядом с обмоткой.
Ariel
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 09:08) *
А какие другие варианты?

Вот посмотрите рисунок.
alex_p_82
А если вот так попробовать, что скажите.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Herz
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 10:38) *
А если вот так попробовать, что скажите.


СкажИм, что оптрон всё-таки лучше перенести на сторону полевика. Только зачем Вам в схеме лишние детали? Что мешает перенести полевик к МК?
alex_p_82
Цитата(Herz @ Sep 10 2009, 11:44) *
СкажИм, что оптрон всё-таки лучше перенести на сторону полевика. Только зачем Вам в схеме лишние детали? Что мешает перенести полевик к МК?

Дело в том что, плата мк маленькая в ней находится индикация и кнопки
yakub_EZ
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 12:50) *
Дело в том что, плата мк маленькая в ней находится индикация и кнопки

На вторую плату ещё чтонибудь с МК заводится или вводится?
alex_p_82
Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 12:59) *
На вторую плату ещё чтонибудь с МК заводится или вводится?

Заводятся датчики(герконы)

Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 13:15) *
Заводятся датчики(герконы)

Извиняюсь, датчики до платы не доходят
Herz
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 10:50) *
Дело в том что, плата мк маленькая в ней находится индикация и кнопки

То есть, оптрон есть место поставить, а полевик - нет?
alex_p_82
Ну естественно, он же меньше.
rezident
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 18:22) *
Ну естественно, он же меньше.
55В-ых полевиков в корпусах SO-8 полно. А на 100В я тут даже в корпусе SOT23 нашел. Si2328DS называется smile.gif 100В, 1,5А, 0,25Ом, SOT23. И самое главное в продаже (на складах в Росcии) имеется.
alex_p_82
Т.е надо каким то образом втюхивать полевик в плату МК, другого не дано, так я понял?
Ariel
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 16:52) *
Т.е надо каким то образом втюхивать полевик в плату МК, другого не дано, так я понял?

Если заземление выполнено правильно, работать будет в тот виде как есть.
Если же нет, то ни оптронная развязка, ни "втюхивание" не помогут.
alex_p_82
Цитата(Ariel @ Sep 10 2009, 18:30) *
Если заземление выполнено правильно, работать будет в тот виде как есть.
Если же нет, то ни оптронная развязка, ни "втюхивание" не помогут.

Т.е самая первая схема, заранее спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.